| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли подшивать потолок пенополистиролом

Допускается ли подшивать потолок пенополистиролом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.11.2020, 15:54 #1
Допускается ли подшивать потолок пенополистиролом
wvovanw
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998

В общем суть вопроса в названии темы.
Ситуация - одноэтажный кирпичный дом, чердачное перекрытие деревянное - деревянные лаги, к ним снизу обрешетка из доски, расстояние между досками обрешетки в чистоте около 30см, по обрешетке слой пароизоляции, далее на обрешетку с пароизоляцией укладывается между лагами минеральная вата. Вопрос - допускается ли подшить снизу обрешетки потолок пеноплексом вместо гипсокартона или дсп? Есть какие-то нюансы с запретом использования внутри помещения данных материала?
Просмотров: 5522
 
Непрочитано 27.11.2020, 16:27
1 | 1 #2
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,825
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
В общем суть вопроса в названии темы.
Ситуация - одноэтажный кирпичный дом, чердачное перекрытие деревянное - деревянные лаги, к ним снизу обрешетка из доски, расстояние между досками обрешетки в чистоте около 30см, по обрешетке слой пароизоляции, далее на обрешетку с пароизоляцией укладывается между лагами минеральная вата. Вопрос - допускается ли подшить снизу обрешетки потолок пеноплексом вместо гипсокартона или дсп? Есть какие-то нюансы с запретом использования внутри помещения данных материала?
Ну например
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...B4%D1%8C%C2%BB
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 16:29
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


zenon, т.е. если подшить дсп, то это защитит от возгорания? Дык в деревянном перекрытии всё сделано из горючих материалов.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 16:34
1 | 1 #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Дом - объект ИЖС? Если не ИЖС - надо уточнить назначение постройки.
СП 55.13330
п.7.11. Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению огня. Пеноплэкс будет отделкой служить, или будет закрыт штукатуркой или еще чем-то?
Кроме того, вокруг газового оборудования негорючая облицовка нужна. И даже в своем доме в случае пожара пеноплэкс внутри - хороший шанс на братскую могилу. Прежде всего, из-за ядовитости продуктов горения.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 16:37
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


иваниваныч, ИЖС

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Пеноплэкс будет отделкой служить, или будет закрыт штукатуркой или еще чем-то?
просто подшивка снизу, потом это всё закроется натяжным потолком.
ps^ с дсп у людей желание возиться нет, хотят что полегче, задали вопрос, а я с таким не сталкивался.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 17:17
1 | 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097


Дсп в этом плане намного проще и быстрее... Можно выбрать аналог квикстеп, размерами 0.6*1.2 и с пазами. С монтажом справится один человек.
Если точно будет натяжной потолок, то никаких доп мероприятий думаю не требуется.
Если нужна дополнительная тепло и звукоизоляция, ее наверное проще уложить сверху, на полу чердачного помещееия.
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 27.11.2020, 17:17
1 | 1 #7
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Прямых запретов в пожарных нормах нет. Считать ли горение пеноплэкса за натяжным потолком скрытым распространением огня - вопрос философский. Подозреваю, что сам потолок сгорит еще быстрее (хотя, там же еще проводка за ним как раз в пеноплэксе будет). Но на месте Ваших знакомых я бы снизу лучше какую-нибудь дешевую стекловату типа Кнауфа приделал по описанным выше соображениям.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 18:03
1 | 1 #8
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Главное отличие ЭППС (вроде про этот материал идёт речь?) от дерева в том, что он плавится. И начинает плавиться при температуре меньшей, чем температура воспламенения дерева. А всё тепло от всего, что нагревается (в первую очередь - потолковые светильники) идёт вверх. Если там ещё и провода будут, то - лучше не стоит...
С другой стороны, бывает такой отделочный материал, как потолочная плитка из ЭППС. Но такое обычно лепят на негорючий слой, типа штукатурки или ж/б потолка.
ИМХО, если не хотят тратить время и силы, то лучше всего фанера. С таким шагом лаг можно использовать тонкую, мм 8-10.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 18:27
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Прямых запретов в пожарных нормах нет. Считать ли горение пеноплэкса за натяжным потолком скрытым распространением огня - вопрос философский. Подозреваю, что сам потолок сгорит еще быстрее (хотя, там же еще проводка за ним как раз в пеноплэксе будет). Но на месте Ваших знакомых я бы снизу лучше какую-нибудь дешевую стекловату типа Кнауфа приделал по описанным выше соображениям.
Стекловата влагу впитывать не будет? Под потолком больше всего скапливается пар.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 18:34
| 1 #10
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


Стекловата под потолком?... Охота потом всю эту пыль нюхать?...
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 18:36
#11
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Стекловата влагу впитывать не будет? Под потолком больше всего скапливается пар.
Под стекловату полагается пароизоляция, естественно, а не просто так. Может быть обычная полиэтиленовая пленка. Плюс сам натяжной потолок.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2020, 18:43
1 | #12
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Под стекловату полагается пароизоляция, естественно, а не просто так. Может быть обычная полиэтиленовая пленка. Плюс сам натяжной потолок.
Я правильно понял - пароизоляция, далее стекловата, потом уже перекрытие?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Спасибо всем за ответы. Буду советовать лучше ещё слой минваты на чердаке закатать и ничего не лепить к потолку.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2020, 18:54
1 | 1 #13
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Я правильно понял - пароизоляция, далее стекловата, потом уже перекрытие?
Да, именно так. Без пленки снизу сама минвата провисать будет.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли подшивать потолок пенополистиролом

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите, пожалуйста, допускается ли крепить подвесной потолок прямо к сэндвич-панелям? kurva Архитектура 8 24.05.2019 10:49
По каким нормам РФ допускается потеря местной устойчивости стенки, но не допускается потеря местной устойчивости пояса балки? svinus4 Металлические конструкции 42 22.01.2019 13:10
Допускается ли прокладка технологических трубопроводов (со средой группы А - нефтепровод) под автопроездами на территории технологической площадки? Пешеход Технологические решения (ТХ) 2 14.12.2017 07:32
Допускается ли не зашивать потолок, чтобы были видны инженерные коммуникации + покрасить коммуникации Crazyquilt Архитектура 9 28.03.2016 08:20
Что значит допускается сейсмичность допускается предварительно определять (новый СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах") " Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 12.01.2016 16:03