Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Вообще лировская задача размерностью 1,7млн элементов на объемниках да с нелинейностью это сумасшествие . Интересно на каком кластере считать эту задачу, чтоб не ждать полторы недели? |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Цитата:
ПС: знаешь кого-нибудь, кто мог бы собрать расчетный домашний кластер? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2015
Сообщений: 439
|
Можем геометрию передать и параметры материалов )
----- добавлено через ~3 мин. ----- Но можно и попроще.. впрочем, балки на поперечную силу весьма интересны, особенно без поперечного армирования, это тесты попроще, чем такие как, скажем, этот - https://peer.berkeley.edu/news-and-e...iction-contest |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
ал-й. выложите краткое описание решенной задачи, графики с расчетами (какие программы?) и с экспериментами.
я применял 65, но несколько лет не занимался бетоном и не берусь тестировать сам новые модели. попросил бы Mrwhite найти время и поделиться опытом. + думаю, интересно всем знать насколько ошибается лира. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Всем привет. Собственно, почему я обратился к ANSYS
Лира очень сильно ошибается в нелинейных расчетах. Погрешность увеличивается с увеличением разрушенных элементов, которые по-факту продолжают участвовать в равновесии поперечных сечений. Начните с простой шарнирно-опертой балки из плоской оболочки. Задайте вертикальную оболочку с КЭ244, задайте арматурные стержни КЭ210. Площадь армирования определите по результатам подбора арматуры из статического расчета стержневого аналога балки. Выделите КЭ в пролете балки, найдите величины горизонтальных проекций сил в арматуре и КЭах оболочек через Nx, просуммируйте эти усилия со своими знаками на ось Х. Вы увидете, что равновесие будет соблюдаться только в случае учета разрушенных элементов. Собственно, на долю разрушенных элементов приходится до 60% внутренних усилий. И чем ближе к предельнойрасчетной нагрузке по Mult, тем больше будет разрушенных элементов |
|||
|
||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Это очень хороший документ. Благодарю.
Считаю имеет смысл сначала разобраться с нелинейным поведением бетона на примитивных формах типа призм, потом браться за армированные балки и прочее. От туда надо инфу по элементам и теориям прочности посмотреть |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,522
|
Цитата:
Кстати, я давно подозреваю, что ансис вообще не правильно нелинейный бетон считает. Нужно использовать нелинейно ортотропную (анизотропную) модель, которая учитывает возможность разрушения бетона в одном направлении и работу - в другом (см. вложение, на примере обычной балки показан разрушающийся элемент в середине - в зоне между трещинами; этот элемент не воспринимает горизонтальные напряжения (сигмах=0), но передает вертикальные напряжения с арматуры к верхней сжатой зоне - сигмаy). |
|||
|
|||||
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 138
|
Вроде как да - Друкер-Прагер и ему подобные позволяют создавать площадки текучести и перераспределять усилия. По SOLID65 - просмотрел видео CADFEM-CIS (
Сегодня модель создал по видео-примеру, но просчитать не смог. В частности новый Ансис не подсвечивает и не знает команды PLCRACK, возможно, он и 65 солида не знает. Расчёт выбрасывает ошибку. Прогнозы и выводы не утешительные - в видео-примере я нашёл нелинейный график деформирования бетона только для сжатой области!!! Для растянутой области имеется лишь начальный модуль деформации и прочность на растяжение. Значит - снова полностью линейная работа в зоне растяжения!!! А это существенно!!! Смотрел другой пример с Друкером-Прагером (
Задачу еще планирую решить, тогда уже точно видно будет, но по характеристикам я так и не увидел где нелинейный график для растянутой зоны. |
||||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации | Fjodorov-AA | Железобетонные конструкции | 4 | 15.01.2016 13:07 |
Неправильная формула в СП 13-102-2003 Определение прочности бетона | ДмитСергеич | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 14.11.2014 23:39 |
Изменение влажности бетона в процессе набора им прочности | Picnic | Технология и организация строительства | 6 | 20.01.2014 10:27 |
Экспорт модели в Ansys из Autocad | S_M | ANSYS | 22 | 25.01.2013 19:57 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |