02.11.2020, 20:57 | #1 | |
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015?
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
||
Просмотров: 2346
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693
|
Файл не смотрел, но подсказать могу.
У вас там растяжение сверху. Естественно, сверху его больше. Надо дать там шарниры, в том числе и вдоль балки (ну или хотя бы по х). Вы вообще сортамент на дерево видел когда-нибудь в жизни ? Походите как-нибудь по магазинам пока вам прораб про раков не рассказал. Много прочего. Когда начнёте узлы конструировать... Не увидите... Даже не знаю чем вам помочь. Попробуйте сначала продумать узлы, а потом уже делать расчёты. Например кобылки нема. Раскос у вас работать не будет, но зато всё сломает. Болты-гвозди в узлах будет не разместить скорее всего. Стойка падает (возможно, не знаю). Ноги улетают. И нога скорее всего ломается снегом.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 02.11.2020 в 21:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.05.2017
Сообщений: 91
|
Есть сортамент пиломатериалов где есть размеры, от туда можно взять сечения для своих конструкций, которые существуют. Правильно выше написали что таких сечений нет, убрать 150х170, 185х170 и 185х185 и заменить на другие. Распорка эта под очень острым углом до горизонта, как сказали выше не будет работать, ну и есть вероятность при продольном растяжении стропила, стропило потянет за собой верхний конец стойки, в узле спропила-распорка будет разлом, и это система съедет в правую сторону, распорка уже буде лежать на полу перекрытия. И также у вас лежень или мауерлат лежит сбоку стойки, получается вы точковой нагрузкой создаете огромные усилия в перекрытии, нужно впереть эту стойку в этот лежень, чтобы он распределил немного эту точковую нагрузку в линейную вдоль этого лежня. Распорку также впереть и врезать в лежень как вы и нарисовали. Также у вас есть слева стена или что это такое, при возможности также закрепиться к ней. Перпендикулярно этому разрезу сделать связи в виде распорок между стойками, чтобы погасить горизонтальные нагрузки перпендикулярны этому разрезу, и сделать систему устойчивой. Распорку расположить под углом 60-70 градусов относительно горизонта, поднять верхний конец ближе к левой стороне.
Последний раз редактировалось inzh.konstr, 03.11.2020 в 00:27. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.04.2016
Сообщений: 52
|
Цитата:
Это обмеры существующей системы! |
|||
|
||||
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132
|
Потому что верхний левый угол у вас полностью закреплен (кроме поворотов), а посередине стропильной ноги приходит раскос.
Трудно судить по картинке, но, скорее всего, необходимо убрать это закрепление вообще и сделать схему как на картинке ниже. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 | Алексей_308 | Лира / Лира-САПР | 6 | 13.04.2017 13:29 |
Непонятки с результатами подбора арматуры в Лира Сапр 2015 по второй группе предельных состояний в верхней зоне балок в средине пролета | Polunoshnik | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.08.2016 21:44 |
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). | Добрый ! | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.03.2016 19:24 |