| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет прогонов под профнастил

Расчет прогонов под профнастил

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2020, 19:34 #1
Расчет прогонов под профнастил
eugenmax
 
Ярославль
Регистрация: 25.01.2011
Сообщений: 1,283

Имеется конструкция навеса, металлические колонны, металлические двухскатные треугольные фермы (пролет 8000, верхние пояса 4300, высота в коньке 1500). шаг ферм 3000
покрытие кровли профнастил с21 (0,7 мм толщина) , масса 8 кг/м2
снеговая нагрузка ярославль 240 кг - берем с запасом 300 кг/м2
кроме снеговой нагрузки не будет ничего больше давить сверху

Не могу найти откуда в интернете взялась таблица что для профлиста с21 шаг обрешетки (прогонов) должен быть при уклоне свыше 15 градусов - до 500 мм, ну допустим, пусть будет 500 мм.
Нужно подобрать сечение прогона, из профильной трубы например

С расчетами очень давно не связывался, как попроще посчитать? (может калькуляторы какие есть)

----- добавлено через ~29 мин. -----
что то программа балка выдает какую то очень большую профильную трубу, сечением больше 100 мм

Правильно нагрузку собираю?
если шаг прогонов 500 и длинна прогона 3000, то от снега на м/пог будет 500/1000*(300кг/м2)= 150 кг / м.пог нагрузка на прогон от снега с запасом
и получается балка на 2х опорах, пролет 3000, Q=150 кг/м
Условие прогиба L/150 (для 3 метров) это 20 мм


что делаю не так? в программе сечение 140х60х7 - отчет в прикрепленном.

Вложения
Тип файла: docx Report_determinate_beam_85414_20201122_201021.docx (39.4 Кб, 135 просмотров)


Последний раз редактировалось eugenmax, 22.11.2020 в 20:13.
Просмотров: 6191
 
Непрочитано 23.11.2020, 00:17
#2
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Как-то так ....
Вложения
Тип файла: pdf Расчет прогона.PDF (319.6 Кб, 1004 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 23.11.2020 в 00:27.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 01:46
#3
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


И надо будет уточнить снеговые нагрузки согласно Приложения Г к СП 20.13330.2017...
Вложения
Тип файла: doc Приложение Г к СП 20.13330.2016.doc (40.5 Кб, 179 просмотров)

Последний раз редактировалось Injener-81, 23.11.2020 в 01:59.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 11:12
#4
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Как-то так ....
Посмотрел самое начало - не совсем так ... При сборе нагрузок не учтен коэффициент неразрезности настила, который при шаге прогонов 500 (мм) будет обязательно иметь место и дополнительный коэффициент неравномерности снегового покрова k=1,10, применяемый при расчёте прогонов согласно примечанию 4 пункта 10.4 СП 20.13330.2016.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 11:19
#5
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
коэффициент неравномерности снегового покрова k=1,10,
А в старом СНиП этот коэффициент был?
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2020, 11:39
#6
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А почему у меня по расчету такое огромное сечение выдаёт? Что делаю не так?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 12:43
#7
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
А в старом СНиП этот коэффициент был?
В СНиПе не было. Он появился, если память не изменяет, в изменениях к СП 20.13330.2011.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 12:48
#8
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
В СНиПе не было. Он появился, если память не изменяет, в изменениях к СП 20.13330.2011.
Так это на 10% сечения будут увеличены. Мне думается это гораздо расточительнее чем применение распорок. Но шума почему то нет на этот счёт.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 13:10
#9
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Так это на 10% сечения будут увеличены
Отнюдь, так как снег составляет только часть нагрузки, а сортамент имеет определенный шаг. Для условий 2-го снегового района, легкой теплой кровли, пролета прогона 6 (м) и шага 3 (м) что с этим коэффициентом, что без него получается швеллер [18/18П при условии раскрепления верхнего сжатого пояса.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Мне думается это гораздо расточительнее чем применение распорок. Но шума почему то нет на этот счёт.
Шума нет потому, что это обоснованное требование, полученное из анализа реального распределения снега на ровных поверхностях в небольших зонах. А вот для невозможности учета прогонов в качестве распорок, при условии выполнения соответствующего расчёта, ни малейшего обоснования нет.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 13:22
#10
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
это обоснованное требование
Что ж его при старом режиме не было?
Всё данное показывает на то, что ктото заинтересован в объёмах продаж профлиста.
crossing вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 13:48
#11
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Что ж его при старом режиме не было?
Всё течет, всё меняется и уточнятся. Раньше нормативный снег вообще был в 2 раза (!) меньше. Соответственно, и относительная доля снегового воздействия была меньше.

Цитата:
Сообщение от crossing Посмотреть сообщение
Всё данное показывает на то, что кто-то заинтересован в объёмах продаж профлиста.
А профлист то тут причем? Указанный коэффициент применяется согласно СП исключительно для прогонов. Хотя лично я считаю это не верным - его надо применять для любых конструкций ограниченной (какой не знаю) грузовой площади.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 14:38
#12
crossing


 
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,083


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Раньше нормативный снег вообще был в 2 раза (!)
Ну справедливости ради надо заметить, что именно такой снег принимается для II предельного состояния сегодня. Или коэффицент понижения 0.7? Не помню.
Нет. Посмотрел - 0.5
Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5°С и ниже (по таблице 5.1 СП 131.13330) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,5. При этом коэффициенты Се и Сt принимаются равными единице.
А в редакции 2011-ого года понижающий коэффициент 0.7. Поэтому и спутал.

Цитата:
10.11 Для районов со средней температурой января минус 5 °С и ниже (по карте 5 приложения Ж) пониженное нормативное значение снеговой нагрузки (см. 4.1) определяется умножением ее нормативного значения на коэффициент 0,7
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А профлист то тут причем?
Основной элемент расскрепления стал нонче. И k=1.1 в помощь.
Да ещё великие научились произносить "жёсткий диск".

Последний раз редактировалось crossing, 23.11.2020 в 16:35.
crossing вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 00:04
#13
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


А по моему вопросу можете подсказать? Почему такое большое сечение подобрало, где ошибка моя?
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 08:40
1 | #14
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
А по моему вопросу можете подсказать? Почему такое большое сечение подобрало, где ошибка моя?
У вас ошибка в размерностях. Приложенная нагрузка в 15 кН/м это не эквивалент 0,15 т/м. Это 1,5 т/м. А 0,15 т/м это 1,5 кН/м. Собственно всё.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 08:51
#15
eugenmax


 
Регистрация: 25.01.2011
Ярославль
Сообщений: 1,283
<phrase 1= Отправить сообщение для eugenmax с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
У вас ошибка в размерностях. Приложенная нагрузка в 15 кН/м это не эквивалент 0,15 т/м. Это 1,5 т/м. А 0,15 т/м это 1,5 кН/м. Собственно всё.
Спасибо!
eugenmax вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 09:30
#16
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Вычислим реакцию шарнирно-неподвижной опоры в точке A
- и др. подобное - это надо только на первых уроках сопроматов. Зачем приводить доказательство таблицы Пифагора, в неё и так все верят?
Снеговую надо умножать на 1,25*1,1=1,375 (учёт неразрезности настила и неравномерности снеговой нагрузки).
Трубу внутри покрасить не забудьте, а то гнить там будет.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет прогонов под профнастил

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07