Решетчатый прогон при уклоне 10%
VictorCap
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 5

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли использовать решетчатые прогоны при уклоне кровли 7-10%? Кровля по профнастилу. Одноэтажный металлический каркас с фермами из парных уголков, шаг рам 9 метров. Крана нет.
И еще. Какую расчетную длину и предельную гибкость нужно брать для распорок между фермами по нижним и верхним поясам при сейсмике 7 балов?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: кадр_5.jpg
Просмотров: 554
Размер:	22.7 Кб
ID:	92117  


Последний раз редактировалось VictorCap, 10.12.2012 в 10:54.
Просмотров: 6407
 
Непрочитано 24.11.2020, 13:04
#21
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Все варианты рассматриваю, в том числе и замену на 20К1. Однако толстовато выходит.
Замена нагруженной конструкции - хлопотно, всегда проще подвести разгружиющий прогон.

Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Схематично можете изобразить? Подпилить в смысле нижний пояс срезать?
Да, подпиливаете. Далее либо временные болты с просверленными отверстиями в прогоне, для выверки и закрепления, либо сваркой прихватывают. Потом - обварка. Есть еще варианты с установкой "сухарей" 8мм между прогонами и стяжка болтом через отверстия в сухаре и стенке прогонов.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 15:20
#22
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Лучше показать картинки, т. к. понять непросто.
Планировал сначала сделать полностью из уголков. eilukha, посоветовал в качестве стойки взять швеллер.
Примерно так получилось, см. pdf во вложении.


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не понял о чём это.
это мысли вслух. Высота конструкции получается не большая. 600 мм расстояние между центральными осями, вот и думается, насколько сильно крутить из плоскости будет.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Да, подпиливаете. Далее либо временные болты с просверленными отверстиями в прогоне, для выверки и закрепления, либо сваркой прихватывают. Потом - обварка. Есть еще варианты с установкой "сухарей" 8мм между прогонами и стяжка болтом через отверстия в сухаре и стенке прогонов.
К сожалению, перегруз на ~ 20% по 1ПС.
Равномерно распределенная нагрузку порядка 2400 кг/м
Вложения
Тип файла: pdf Усиление Прогона.pdf (60.4 Кб, 45 просмотров)
atach вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 19:42
#23
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
насколько сильно крутить из плоскости будет
- нет там никакого кручения (особенно, если вспомнить, где у швеллера центр изгиба).

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Усиление Прогона.pdf (60.4 Кб, 9 просмотров)
- тяжи зачем (особенно снизу)?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 22:32
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- нет там никакого кручения (особенно, если вспомнить, где у швеллера центр изгиба).
Так Ильнур вроде считал Ваш прогон и я тоже пытался. Насколько помню, нижний узел уходил из плоскости сантиметров на 10 (при расчете по деформированной схеме думаю уйдет меньше)

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тяжи зачем (особенно снизу)?
Если поставить связи - появится логика.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 13:08
#25
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- тяжи зачем (особенно снизу)?
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Так Ильнур вроде считал Ваш прогон и я тоже пытался. Насколько помню, нижний узел уходил из плоскости сантиметров на 10 (при расчете по деформированной схеме думаю уйдет меньше)
Чтобы из плоскости прогон сильно не деформировался.


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если поставить связи - появится логика.
Поясните пожалуйста.
atach вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2020, 16:33
#26
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,791


Цитата:
Сообщение от atach Посмотреть сообщение
Поясните пожалуйста
Все прогоны уйдут вбок вместе
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2020, 08:37
#27
atach


 
Регистрация: 03.06.2020
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Если поставить связи - появится логика.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Все прогоны уйдут вбок вместе
При связях все прогоны также ведь уйдут вбок? Один тянет другие. Или я ошибаюсь?

Последний раз редактировалось atach, 30.11.2020 в 11:11.
atach вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатый прогон при уклоне 10%

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стоянка и остановка на уклоне дизельного локомотива монорельсовой дороги в угольной шахте Tyhig Технология и организация строительства 1 24.07.2012 14:18
Крепление прогонов к фермам при уклоне 2% Sarman Конструкции зданий и сооружений 20 23.05.2012 01:45
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
неразрезной прогон Oleg21 Конструкции зданий и сооружений 53 29.03.2010 09:27