расчет рекламного щита - по какому из методов?
Zveka
 
инженер
 
Краснодар
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 12

Есть 2 варианта расчета (не мои), 1й вроде более правдоподобен, но есть сомнения Не подскажите ли на наличие ляпов? Например в последней строчке считается R и оно же ∠R так ли это?

1. Расчет на ветровую нагрузку.
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки над
поверхностью земли (формула 6 СНиП 2.01.07-85) при h = 5.0 м :
Wm = Wo x KC = 38 х 0.75 х 0.8 = 22.8 кг/м
где k = 0.75 м - коэффициент, учитывающий изменения ветрового давления
по высоте (см. п.6.5 СНиП 2.01.07-85)
с = 0.8 - аэродинамический коэффициент (см. п. 6.6 СНиП 2.01.07-85).
Расчетная нагрузка:
W = Wm x Yf = 22.8 х 1.4 = 31.92 кг/м
где Yf = 1.4 - коэффициент надёжности по ветровой нагрузке (см. п.6.11 СНиП 2.01.07-85)
2. Подбор сечения стоек.
Расчетная длина опоры L = Lо = 6.0 м
N = Ncp х Fгp. = 31.92 x 6.0 = 191.52 кг
где F = 2.0 x 3.0 = 6.0 мІ грузовая площадь.
Изгибающий момент:
М = N х L = 191.52 x 6.0 = 1149.12 кгм
Определим требуемый момент сопротивления:
Wx = M / Yc = 1149.12 x 100 / 1.1 x 2100 = 49.75 смі по сортаменту подбираем [10 - Wx = 34.8смі]
(2 стойки [10)
где Yc = 1.1 (табл. 6* СНиП II-23-81*)
R = M / cWx =1149.12 x 100 / 1.1 x 69.6 х 2 = 750.47 кг/смІ / 6 = 125.07 кг/смІ ∠R = 2100кг/смІ
Условие выполняется.

Ширина щита = 3м;
Высота щита = 2м;
Высота стоек = 6м;
Принимается ширина бетонной подушки С = 1,0 м.
Эффективная площадь рекламной установки
Fэф = А х В = 3,0 х 2,0 = 6,0 м2.
Расчетная нагрузка на щит от ветра (п. Орловский, на высоте до 10м)
Qв = f x p x Fэф = 3 х 38,0 х 6,0 = 684 кг.
Изгибающий момент в заделке стоек в бетонную подушку:
Миз = Qв х (Н - В/2 - а) = 684 х (6,0 - 1 - а) = 684 х (5 - а) кгм.
Если пренебречь величиной “а”, то
Миз = 684 х 5 = 3420 кгм.
Расчетные напряжения изгиба:
Sиз = Миз / Wиз , кг/см2 ,
где: Sиз - напряжение изгиба;
Миз - максимальный изгибающий момент;
Wиз - момент сопротивления изгибу.
Задаёмся вместо расчетных напряжений допускаемыми, определяем потребный момент сопротивления изгибу для стойки:
Sдоп = 0,6 х Sв = 0,6 х 4000 = 2400 кг/см2 .
Таким образом:
Wиз = Миз / Sдоп = 342000 / 2400 = 142,5 см3 (на две стойки).
Определяем необходимые поперечные размеры стойки. Швеллер №16У по ГОСТ 8240-97 имеет Wиз = 93,4 см3, следовательно 2 швеллера №16У будут иметь
Wиз = 186,8 см3, т.е. с запасом по прочности можно принять 2 швеллера №16У.
Определяем вес бетонной подушки:
Qв х (Н - В/2) = G х С/2
684 х (6,0 - 1) = G х 0,5
откуда
G = 684 х 5 / 0,5 = 6840 кг
Удельный вес бетона Y = 0,0022 кг/см3, получаем следующее равенство:
V x Y = G или (a x b x c) x Y = G
100 x 0,0022 х (а х b) = 6840 кг
(а х b) = 31090 см2
Приняв b = 250 см, определяем толщину бетонной подушки:
а = 31090 / 250 = 125 см.
Проверка на вырыв из бетонной подушки:
Получаем усилия, которыми стойки действуют на бетонную подушку:
R1 = -R2 = Миз / (2 х 83,3) = -342000 / (2 х 83,3) = 2052 кг
Получаем дополнительные усилия вырыва трубы из бетонной подушки:
Рдоп = Fср х Sср
Sср = 4 кг/см2 - допустимое напряжение среза бетона.
Fср = 125 х 125 х 0,5 х 2 + 16,0 х 176,8 = 15625 + 2828,8 = 18453,8 см2.
Рдоп = 18453,8 х 4 = 73815,2 кг.
Таким образом условие прочности по вырыву трубы из плиты выполняется,
т.е. R1 < Рдоп или 2052 кг < 73812,2 кг .
Значит толщина бетонной подушки а = 99,5 см вполне достаточна.
Проектные решения:
Для стоек щита А х В = 3,0 х 2,0 м, установленного на высоту
Н = 6,0 м необходимо выбрать 2 швеллера №16У по ГОСТ8240-97.
Бетонная подушка должна иметь следующие размеры:
a x b x c = 125 х 250 х 100 (см).

Или поделитесь плиз своим "верным" расчетом

Последний раз редактировалось Zveka, 28.05.2009 в 12:02.
Просмотров: 58157
 
Непрочитано 06.03.2012, 15:33
#21
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67


Забыл еще сделать расчет на смятие пластин, которыми будут крепиться к фундаменту посредством анкеров. Технологический принял лист 3. Думаю, квадратные пластины 150х150х3 должно хватить.
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 20:00
#22
swinco


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 47


Толщину лучше принять 5-6мм для стоек. Катет шва - 6мм. Косынки в опорной части высотой 150-200 мм. Расчет фундамента проверял на опрокидывание(пошире).
Из литературы брал одну формулу для струны с центром массы в одной точке.
swinco вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2012, 21:45
#23
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67


swinco, а почему не хватает профиля 50х50х3? Перейдя к такому профилю будем иметь +20кг веса(для устойчивости это плюс, для сопротивления изгибающему моменту от ветрового давления - тоже очень хорошо, но удорожание). Возможно, вы предположили, что 3мм стенка может быть прожжена электродом,что придаст неприятностей нашей конструкции? У нас, я думаю как и в большинстве "цеховых" организациях, варят полуавтоматами, с проволокой 0,8, где можно и 1мм стенку обварить, если "сварной" достаточно квалифицирован, а 3мм - это уже надежно.

В принципе, согласно расчета и 3мм хватает, или я неправильно сделал расчет? Почему такой катет... Я как бы не придираюсь, но видел чертежи проектных институтов, у которых балки и ответственных конструкции 22 швеллера варились с 5мм-катетом, и нормально...

Хм... косынки 200мм, при ширине щита 600мм. У меня не хватает опыта Вам возразить, но то что я видел раньше, не имело такие пропорции.

Можно ссылку на формулу и источник(литературу) расчет струны? Я массу разделил (фундамент и каркас с обшивкой) для удобства. Для расчета опрокидывания это роли не играет, ведь сила тяжести фундамента и конструкции направлены по одной оси... в принципе, можно и суммировать. Согласен с Вами.

П.с. спасибо за ответ, а то больше 20 просмотров и только Вы отписались... Зато в кунсткамере все "писаки" , лишь только дай новую фото с обрушившейся штуковиной. Вот там раздо-о-о-олье.
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 09:29
#24
swinco


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 47


Расчет не производил. Расчет моего билборда найти не могу. Делал по новому СП. За основу брал материал с сайта auditmedia.ru. там есть ссылка на справочник.
swinco вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2012, 13:52
#25
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67


Спасибо большое. Действительно, там подробненько все описано
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 09:32 Пмогите с расчетом.
#26
Sky_116


 
Регистрация: 06.06.2012
Сообщений: 1
Отправить сообщение для Sky_116 с помощью Skype™


Не как не могу сделать расчет
Вложения
Тип файла: doc Задание.doc (37.0 Кб, 683 просмотров)
Sky_116 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2012, 22:19
#27
Lovemurder


 
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 67


swinco же дал хорошую ссылку... вроде близко к действительности.
Lovemurder вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 18:12
#28
dinyok


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 2


Доброго времени суток. Может быть кто-нибудь поможет сделать расчет на прочность металлического рекламного щита на двух опорах? Высота опор 1,8м, размер рекламного полотна 1х1м. Внимательно изучив все ссылки в данной теме, так и не поняла ничего. Расчет нужен для паспорта рекламного щита. Кто и когда устанавливал эту конструкцию - теперь концов не найдешь, а узаконить конструкцию нужно.
dinyok вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2013, 18:47
#29
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от dinyok Посмотреть сообщение
а узаконить конструкцию нужно
Тогда уж опишите подробно конструкцию
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2013, 18:35
#30
dinyok


 
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 2


Документ Microsoft Word.docxДве металлические стойки диаметром 6 см, высота над поверхностью земли 1,3м (вкопаны в землю примерно см на 40-50 и судя по раскопке находятся на бетонной платформе). К стойкам приварены две петли и за эти петли болтами прикручено металлическое полотно размером 1х1м. Расстояние от нижнего края полотна до земли 70 см.
dinyok вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2013, 17:57
#31
Dyuk

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Zveka Посмотреть сообщение
прилепил архивчик, там все, связанное с рекламными щитами, что я тогда нашел/дали/наработал, может что и пригодится
Вложения
misc.rar (5.17 Мб, 1018 просмотров)
конечно, спасибо за информацию, но это пример того как делать не следует.
Расчеты фундамента по 2 группе ПС должны проводится из условия недопущения отрыва подошвы фундамента от основания, а не Mоп<Муд
Dyuk вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 16:21
#32
ПТО2018


 
Регистрация: 07.07.2017
Сообщений: 2


Подскажите пожалуйста почему по новому СП 20.133330.2011, для сбора ветровой нагрузки рекламного щита, отправляет к рисунку д.16? Причём там боковое трение?

Как пользоваться рисунком Д.16?
ПТО2018 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 16:27
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ПТО2018 Посмотреть сообщение
новому СП 20.133330.2011
- новый 2016-й.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2017, 19:26
#34
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от ПТО2018 Посмотреть сообщение
отправляет к рисунку д.16
где Вы нашли указание на д.16?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: щит.PNG
Просмотров: 403
Размер:	225.9 Кб
ID:	191759  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 14:59
#35
-=BIG=-


 
Регистрация: 19.07.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 43


Расчет рекламного щита:
https://goo.gl/yZi4HL
https://goo.gl/R4Ay9m
https://goo.gl/1KGTjW
https://goo.gl/ZMsDVL
-=BIG=- вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2017, 16:01
#36
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


-=BIG=-, это Ваше видео?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 14:05
#37
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


А есть специализированные программы, или какие нибудь утилиты для расчета рекламных конструкций?
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2022, 18:53
#38
Alexij

проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 19.04.2011
Воронеж
Сообщений: 277


а если рекламный щит закреплён на фасаде на расстоянии 200мм, то для него как ветер собирать, как для щита по В.1.1 или как для фасада по В.1.2?
Alexij вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет рекламного щита - по какому из методов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проектирование рекламного щита в виде треугольной призмы propovednic Прочее. Архитектура и строительство 14 11.12.2017 18:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет рекламного короба artem84 Конструкции зданий и сооружений 16 23.11.2007 13:06
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Крепление рекламного щита на крыше ZLAYA@ Прочее. Архитектура и строительство 6 13.07.2007 08:17