Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- мне даже как то странно что сваи еще умудрились осадку дать, когда забивали их то копр как раз эту сторону не мог пробить, если посмотреть, то будет видно, что на этой стороне самая маленькая глубина забивки. при том, что бил сваи один день, а потом через 5 дней приезжал добивать и никакого толку, все стояли намертво |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Очистить от масел, насечь, промыть под давлением от пыли, увлажнить перед бетонированием. Сто лет назад советовали протравить кислотой до крупного заполнителя.
Толщина и армирование усиления определяется расчётом. Чтобы получить сколь-нибудь заметное увеличение несущей способности надо добавить сетку не меньше рабочей нижней арматуры (раз мы создаём "надопорную арматуру"), причём рабочими стержнями в набетонке будут те, что идут поперёк трещины. Толщина - 10 см будет более заметно, но и нагрузка на фундамент увеличится, опять добавятся деформации (см. п. 20). Но надо ли увеличивать несущую способность плиты пола? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
может и не надо, но есть одна проблема, перегородка повисла в правой части дома при входе, был сделан вывод что плита прогнулась вниз и грунт который находится по ней не держит.
----- добавлено через ~1 мин. ----- но я ведь еще керамическим кирпичом облицовывать хочу.... или это не так существенно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Если всё же сваи не дают осадку и это силы морозного пучения (на боковые поверхности свай или низ ростверка выдёргивают вверх), тогда наоборот желательно догрузить. Похоже, что мало что можно изменить. Дополнительный вес внутри здания всё равно добавится.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
Говорят, есть точные приборы или опытные специалисты. А со временем станет и так понятно или уже не так важно.
----- добавлено через 33 сек. ----- Не обязательно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
SetQ, а может как то влиять заделка свай в ростверк? насколько я понимаю, по проекту фундамента сваи изначально должны были заходить оголовками в ростверк, но по факту я так понял не совсем они туда зашли(
----- добавлено через ~3 мин. ----- по причине осадки свай боюсь и облицовку делать, как бы все не развалилось совсем( Как сейчас лучше поступить? Продолжить строительство? Или все-таки что то не так с моим фундаментом? Последний раз редактировалось Zeliboba555, 21.05.2019 в 00:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
винсент75, спасибо за ответ!
радиаторы не весели на стенах. стояли конвекторы на плите проблема в том, что трещина на плите уходит под стену и на этом же месте на стене появляется разговаривал со сваибойщиками, говорят нереально чтобы были просадки так как дом легкий. насколько вообще опасны осадки фундамента, как в дальнейшем поступить? прекратить пока строительство? надо делать облицовку и внутреннюю отделку, но боюсь что при дальнейших осадках это выброшенные на ветер деньги. |
|||
|
||||||
Регистрация: 21.11.2006
Московская обл
Сообщений: 42
|
Цитата:
Цитата:
Далее, если этот участок не армировался или армировался недостаточно, необходимо усилить это место. Для этого в кладочном шве делаете штрабу на длину 0,5 м в каждую сторону от трещины или на длину окна плюс 0,8 м с каждой стороны. Глубина и ширина штрабы из условия установки стержня. Заполняете штрабу раствором и вдавливаете арматуру. Заделайте трещину. Это позволит вам ничего не разбирая,усилить этот участок. Если проблема в тепловлажностном режиме, то нужно утеплять фасад. Внутри дома штукатурку выполнить по сетке. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если трещина в плите над сваей, то она может считаться уже силовой. Важно понимать, как ростверк объединен с плитой. Если плита просто лежит на ростверке без заведения в него арматуры, то трещина вполне могла появиться из-за недостаточного армирования - ф6А (в проекте не увидел какой класс арматуры) и недостаточной толщины плиты. Обратитесь к автору проекта, если раскрытия трещины более нормативной Если заложить проем, это может привести к развитию трещины дальше по высоте стены. Можно сделать стяжку по верху плиты, как кто-то уже предлагал. Последний раз редактировалось винсент75, 21.05.2019 в 12:43. |
|||||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
винсент75, конкретно с тем окном где появилась большая трещина ковекторов рядом небыло.
Плита просто лежит на ростверке без заведения в него арматуры (заливались в 2 этапа, сначала ростверк, после внутрь засыпали грунт после чего вязали арматуру и заливали плиту). Трещина чётко доходит до начала ростверка но под стену все же похоже не заходит. К сожалению к автору проекта этой плиты нет возможности обратиться. Последний раз редактировалось Zeliboba555, 21.05.2019 в 18:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Мнения сверху не читал.
Как по мне - трещины в перекрытии - усадочные - появились при наборе бетоном прочности. Трещины в подоконных блоках (в вашей стене) - нормальное явление. Посмотрите где идет трещина в блоке: над кладочным швом нижнего ряда - вот и блок переломало через шов. Потом - блоки D400 - думаю их модуль упругости ниже чем клеевого состава для блоков. Потом: подоконный блок не нагружен а простенок нагружен и вот из-за разницы в напряжениях разница в деформациях а в простенках у которых есть разница в деформациях в вертикальном направлении - попутно появляються растягивающие напряжения в горизонтальном направлении - от этого и трещина - как пример можно посмотреть расчет смятия кладки под перемычкой. А пластиковая сетка не в состоянии перехватить трещину и обезопасить от дальнейшего ее раскрытия, так как ее модуль упругости значительно ниже модуля упругости блока. Если простенок несет с запасом - трещина не страшна. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
Алексей_Л., спасибо за Ваш ответ!
в некоторых местах трещина начинается по середине блока на первом ряду, а дальше через шов и снова по середине блока. ----- добавлено через ~2 ч. ----- как то можно это исправить? и насколько это опасно? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
это на стадии после забивки свай делали подбетонку. бетон самомес марка маленькая. сейчас если наступить на подбетонку она ломается
есть вот такой расчет. не знаю насколько верный ----- добавлено через ~2 мин. ----- почему лучше ничего не делать? можно сделать хуже или не особо критичны данные моменты? |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874
|
Если занудствовать, то можно сказать, что СНиП не тот - вечной мерзлоты у вас нет, должен был быть современный СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты". Но формулы в них одинаковые, а по старому СНиПу пучение было пострашнее нынешнего, так что все немного "в запас" посчитано.
По расчету для того, чтобы сваю не выпучивало, нужна нагрузка 112.25кН (это 11.2 тонны). Цифра верная, можете сами проверить по современному СП (СП 24.13330.2011 "Свайные фундаменты", формула Ж.1), получится даже чуть меньше. Расчет означает, что свая, нагрузка на которую меньше, чем 11.2т - кандидат на выпучивание. У вас самые незагруженные сваи - те, что попали под проемы, и еще парочка под углами крыльца (возле оси А между осями 2-3); да и остальные сваи по периметру загружены меньше (сейчас по 6-7т на сваю, после облицовки будет чуть больше). В суровую малоснежную зиму они могут показать, кто такой дедушка мороз. У вас по геологии высокий уровень грунтовых вод, а мокрые суглинки - грунт сильнопучинистый (до 10%), при глубине промерзания 1.5м это 15см подъема. Что будет, если одни сваи поднимутся сантиметров на 5-7, а другие удержатся - можете представить, волосяными трещинами не обойдется (а если представить не можете - наберите в гугле "коттедж пучение картинки"). Так что отмостка с утеплителем у вас строго обязательна. Цитата:
Чтобы не целиться сваями точно в простенки, надо иметь высокий и достаточно армированный ростверк, чтобы эти 6-7 тонн его не изогнули и не поломали. На чертежах не указаны диаметры арматуры, только позиции - там, случаем, не d6 кинули, очень уж худые кружочки нарисованы? Цитата:
А то, что с краев еще и арматура есть, да хорошего диаметра - мне категорически не нравится, вместе с раскрытием трещин вверх. Эти армированные участки плиты создают рычаг, заделанный в стену. Просядет грунт или подпучится - есть шанс еще и стену подковырнуть. Лично я бы эту "плиту" по всему периметру пропилил вдоль стены вместе с арматурой на все 10 см толщины. Цитата:
У вас сваи забиты до скального грунта. Продавить скалу сваей двухэтажного домика можно только с помощью очень сильных заклинаний. При нагрузках 6т на сваю там и без скалы осадки были бы в пару-тройку миллиметров, а на скале все вообще намертво стоять должно. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.07.2018
Екатеринбург
Сообщений: 183
|
SetQ, сегодня общался с проектировщиками, все почему то склоняются к морозному пучению свай которые идут в оконных проемах, также они считают, что трещины на плите возникли в момент, когда начало поднимать сваи, по этому поводу у меня вот какой вопрос возник, а как Вы считаете, если это действительно пучение могло ли оно ростверк поломать? есть ли смысл сейчас снимать эппс чтобы проверить ростверк на наличие трещин?
-=Xaoc=-, проектировщики также обращают внимание на этот пункт. правильно ли я понимаю, если сделать утепленную отмостку шириной 1,5-2 метра это исправит мою ситуацию? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Нубий-IV, спасибо за ответ! Цитата:
тоже уже начинаю склоняться к этому, но только один момент смущает, не является ли эта плита так сказать диском жесткости для лент? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вертикальные трещины на стенах, их следствие и пути устранение | mishagess | Архитектура | 8 | 04.10.2019 21:06 |
Трещины в монолитных стенах, л.клетках (ядрах жесткости) в монолитном здании | pusikul | Обследование зданий и сооружений | 21 | 23.12.2014 18:17 |
Вертикальные волосные трещины в стенах новостройки | Слава Инженер | Обследование зданий и сооружений | 1 | 03.06.2014 17:25 |
трещины в кирпичных стенах старого здания появились через 50 лет | shhapow | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 12.11.2010 23:16 |
Вертикальные трещины на доме | Storms | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 24.08.2009 20:06 |