Расчет утепления стен лифтового холла.
стараюсь стать специалистом
Оренбург, Бузулук
Регистрация: 11.10.2010
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 5476
|
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Получается при определении ГСОП средняя температура наружного воздуха = температуре в лифтовом холле= 16гр.С минимум? И далее по расчету вместо всех температур снаружи конструкции принимаем +16гр.С?
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
А больше не у кого соображений нет ни каких? Ведь на сколько я помню утепление требуется если разница температур 8 и более градусов.
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Это план типового этажа. В лифтовом холле утепление стены квартиры. Как его проверить?
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
СНиП вы так и не почитали?))
Цитата:
хотя по сути там ниже будет при такой планировке впрочем смотря как топить пс. в рабочке бы я принял как для наружней стены утепление |
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
Прочитал и расчет в итоге так и сделал.
Цитата:
Температура как раз таки видимо ниже 16°С, т.к. соседние помещения промерзают. Помещение лифтового холла неотапливаемое(( В том то и дело, что температура лифтового холла нормативная (16 °С), разница с температурой жилых помещений (20°С) менее чем на 6°С, получается и утепления то ненужно)) Только утепляют. Может это конструктивно где-то прописано, что при отсутствии отопления ЛХ требуется утеплить стену??
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. Последний раз редактировалось СергеевОВ, 07.05.2014 в 12:19. Причина: внесение изменений |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
можно посмотреть п.6.3 СНиП 41-01-2003
или если очень хочется п.6.2 СП 60.13330.2012 раз температура нормируется - значит надо отпаливать, раз не отпливается значит решение вышло за пределы норм) а дальше можно в разные стороны порассуждать, но вопрос - какая будет фактическая температура?) есть еще "тепловой баланс" но я не разбирался - только слышал, вроде иженеры ОВ это умеют если взять и принять некую "фактическую" температуру, можно порасчитывать температуру поверхности например в программе THERM LBNL Последний раз редактировалось Stierlitz, 07.05.2014 в 12:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131
|
|
|||
|
||||
стараюсь стать специалистом Регистрация: 11.10.2010
Оренбург, Бузулук
Сообщений: 60
|
У нас во многих домах не отапливается для того, чтобы снизить затраты статьи общедомовые нужды.
г. Оренбург, здание уже стоит, в холодный период времени квартира по стене граничащей с лифтовым холлом имеет низкие температуры поверхности пола и стены. Вот это наверное правильно, я об этом как-то не подумал) Скорее всего температура лифтового холла ниже нормируемой, что указывает на нарушение как СанПиНа, так и ГОСТа. А в каких случаях вообще имеется возможность не отапливать такого рода помещения??
__________________
Ученье без размышления бесполезно, но и размышление без ученья опасно. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет подпорных стен | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 23.03.2021 10:31 |
Нужен узел утепления наружных стен из газозолоблока | Юрий Екб | Архитектура | 8 | 12.11.2009 20:28 |
Расчет кирпичных стен | rualex | Расчетные программы | 1 | 12.12.2006 17:46 |
Расчет подпорных стен из ФБС | Cezar | Расчетные программы | 9 | 17.10.2006 08:10 |
Расчет висячих стен | nado | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 10.01.2006 13:17 |