Как осуществить противопожарный водопровод от скважины?
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 8267
|
|
||||
Регистрация: 29.11.2011
Сообщений: 3
|
Заказчик хочет чтобы в сети было постоянное давление, для этого и редуктор. Давление падает, срабатывает редуктор-насос включается. Ему нужно, чтобы на всей протяженности было 5 пож гидрантов...
т.е. должно быть так? Насос из скважины качает воду в резервуар(который рассчитан на пожарный расход), а оттуда опять насосом в систему, которая должна быть закольцована? Помогите, пожалуйста. Напишите поподробнее. Никогда не сталкивалась с этим. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Насос должен качать воду в кольцо, из кольца должен пополняться противопожарный запас в резервуаре, из резервуара в сеть вода подаётся при пожаре специальными насосами. Если резервуар разместить на холме, или использовать водонапорную башню, можно обойтись без второй насосной.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Нормы какие изучили? |
|||
|
||||
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,192
|
Видимо у меня пробел в знаниях, всегда думал, что регулятор давления и редуктор давления - это одно и то же, в чем разница?
или тут имеется ввиду датчик давления?
__________________
apel.fas |
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2011
Москва
Сообщений: 317
|
Резервуар обязателен - вода для тушения должна присутствовать всегда.
Его емкость и количество (резервуары ограничены по объему) необходимо определить исходя из максимальной потребности на тушение здания/сооружения в составе комплекса. molli, внимательно изучите законодательство того региона где будет это строиться - во многих действует запрет на использование подземных вод для этих целей |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Цитата:
Не обязателен, а допускается, см. п.9.27, если есть кольцо с первой категорией надёжности водоснабжения (есть основная и резервная скважины насосы которых расчитаны на пожарный расход) резервуар не нужен. Если углубляться дальше, здания насосных I категории должны быть запитаны электричеством по I категории, быть несгораемыми и т.д.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Цитата:
Цитата:
Обычно, на водозаборе стоят насосы, обеспечивающие нужный "обычный" расход воды и восстановление запаса воды в нормативные сроки. Ну и главное, одной скважиной не обойтись. Последний раз редактировалось Владимир., 30.04.2013 в 15:34. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли совмещать противопожарный водопровод с хоз.-питьевым (изначально они запроектированы раздельно)? | БондЮг_2 | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 26.02.2013 17:09 |