| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.06.2018, 22:53 | #1 | |
Разрешено ли устанавливать перегородку толщиной 250 мм на пустотную плиту перекрытия ?
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
||
Просмотров: 10953
|
|
||||
Регистрация: 23.09.2010
Минск
Сообщений: 3
|
Если всё оставлять, как есть, то нужно делать фундаменты конечно. У Вас это уже не перегородка, а самонесущая стена.
Соответственно, менять планы перекрытий, возможно делать монолитные участки. Не хотите делать фундаменты, придётся менять материал стены и делать уже действительно межквартирную перегородку. Это Вам для учебных целей? Курсовой? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
тогда 0.12*1000*2,8 у меня нагрузка всего 336 кгс/м и это мне получается при расчете плиты заложить 3.5 КПа во временные нагрузки ,ведь в СНиП прописано не менее 0.5 или я что-то неправильно воспринимаю подскажите пожалуйста. ведь в среднем максимальная нагрузка плиты получается именно по расчету и почему то прописывается в основном некие 800 кгс/м вроде и обозначено в маркировке плиты цифрой 8 Последний раз редактировалось Сергулька515, 19.06.2018 в 23:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Вес погонного места стены 0,25*2,6(h)*1.4т*1.1=1,001 т/м
Вес пола грубо говоря 0,2 т/м2 Полезная нагрузка 0,195 т/м2 1,001+0,2+0,195 = 1,396 т/м2 Вот от этой цифры можно плясать. Если найдешь плиту с такой несущей способностью, то можно будет так оставить. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
1.4 т это я так понимаю плотность ну точнее уже вес 1/м3 ,а 1.1 в данном случае чем является А что за полезная нагрузка в 195 кг/м2 (это по СНиП для разных классов зданий?) А вот можно еще спросить мне потом эту плиту конструировать придется и т.е я должен буду вот этот вес погонного метра стены принять во временные нагрузки где перегородки (получается будет в 10 КПа нужно будет задать запас , это какая ж арматура то будет хоть на бибике гоняй ведь верно же рассуждаю) или распределение нагрузки идет по другому проще будет проставить фундаменты и сделать в данном месте опирание плит перекрытия по 3 сторонам и делов то тогда Последний раз редактировалось Сергулька515, 20.06.2018 в 00:05. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 643
|
Как это вы (т/м) складываете с (т/м2)? Не слишком ли узкая полоса нагрузки, чтобы из линейной переводить ее в площадную: будут ошибки.
Сергулька515, возьмите какую-нибудь серию (для учебного процесса любую подберите), узнайте армирование и посчитайте заармированную таким образом плиту (а лучше - полплиты) под перегородкой (на самом деле это не совсем верно, но для курсового, и с учетом того, что перегородка лежит вдоль плиты, - пойдет). Вообще стена толщ. 250 мм по всей длине плиты, причем без учета собств. веса плиты и полезной нагрузки - это много, и по расчету наверняка не пройдет. Почему не хотите сделать ее стеной со своей лентой фундамента? Или что-то полегче (пенобетонные блоки? не знаю насколько это допустимо между квартирами по арх. нормам?) |
|||
|
||||
Регистрация: 19.06.2018
Сообщений: 35
|
Цитата:
а вес погонный будет весить 0,475*2,8=1,33т/м и как мне эту цифру заложить в расчет ,как 13 КПа когда табличку эту составляем сбора нагрузок ,или ввести ту же 0.5 КПа где в Снип прописано не менее 0.5 и просчитать под эту нагрузку я вот этот момент не совсем допонял. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Межквартирные перегородки нормируются по звукоизоляции
Нормально проходит Кирпич 1800кг/м3 - 250мм или 120 зазор 40 кирпич 120 Пено-газо бетон порядка 700...1000кг/ м3 - 250...300мм За уши можно притянуть толстую перегородку из ГКЛ - кто потом квартиру купит? Звук штука хитрая но как правило масса лучше всего его изолирует |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,888
|
Высота этажа считается от уровня чистого пола до пола вышележащего этажа. Имеется в виду высота стены. Далее. Толщина стены принята из условий звукопроницаемости, скорее всего. Две кирпичные перегородки толщиной 120 мм и расстоянием в свету 200 мм вполне решают этот вопрос. Далее. В расчетную нагрузку надо принимать вес КЛАДКИ, а это кирпич+раствор. Ну и, из опыта-вариант с 2-мя кирпичными перегородками применяется в проектировании, сам строил.
П.С. и оффтоп-планировка вызывает содрогание, 4-х комнатная квартира с 2-х метровой кухней и прихожей для одного человека-это ужас даже по советским меркам)))
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как усилить железобетонную плиту перекрытия? (бассейн вместо кинотеатра!) | arcturus | Железобетонные конструкции | 74 | 18.12.2015 10:54 |
Как усилить монолитную плиту перекрытия? | Пузин Сергей | Железобетонные конструкции | 32 | 19.03.2015 00:11 |
Указать максимальную нагрузку на плиту перекрытия. | Natyssik | Железобетонные конструкции | 7 | 27.02.2015 08:55 |
Помогите смоделировать монолитну плиту перекрытия с жесткими вставками. Лира 9.6 R8 | Dabbler | Лира / Лира-САПР | 6 | 28.04.2013 19:12 |
Как посчитать плиту перекрытия на взрывную нагрузку? | карлсонъетка | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 28.06.2012 06:14 |