| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание

Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.10.2008, 14:01
Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание
Red Nova
 
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Торонто
Регистрация: 23.10.2007
Сообщений: 1,980

Башня высотой 40м, опирается на четыре точки, под которыми исполняется единая ж/б плита. Не нашел в литературе такого примера. Знаю как рассчитать на опракидовыние фундамент на три отдельных башмака, тогда можно принять что отрывается только один, и обеспечить чтобы вес вышерасположенного грунта и бетона башмака был бы больше отрывающей силы. А как быть с плитой не знаю. Прошу помочь
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Red Nova, 20.10.2008 в 14:21.
Просмотров: 116206
 
Непрочитано 27.10.2008, 10:27
#121
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Vavan M: у Вас в специф. 22-я арм, в расходнике 25-я. Или наоборот.
Должна быть 22-я. Вообще спасибо, Ильнур помогли сэкономить 130кг арматуры. Запарился я неверно.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 10:28
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Да, если посмотреть на ф.4.32, вроде все устаканивается, на досуге почитаю со вниканием. Спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 16:57
#123
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Вернемся к моему вопросу. Вот вырезка из СП 50-101-2004.
Мне там хотелось бы кое что понять. К формуле приложено пояснение

1.
Цитата:
N - сумма вертикальных нагрузок, действующих на основание, кроме веса фундамента и грунта на его обрезах, и определяемых для случая расчета основания по деформациям, кН;
На мой фундамент действует с одной стороны сжимающая нагрузка (А), с другой - растягивающая (В), естественно они действуют на разные опоры. Следует ли считать что
N=А-В
2. Про гамму написано что
Цитата:
это средневзвешенное значение удельных весов тела фундамента, грунта и пола, расположенных над подошвой фундамента; принимают равным 20 кН/м3;
Странно как то. Получается вместо того чтобы рассчитать отдельно вес для грунта и бетона мы принимаем некую гамму 20 кН/м3, которая в нашем случае может и не вполне быть правильной? Может я чего то неверно понял.
Вложения
Тип файла: doc Вырезка.doc (27.5 Кб, 232 просмотров)
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 17:49
#124
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vavan Mttallist!
Надеюсь, что ваше произведение не выдано в производство, т.к. чертежи выполнены небрежно без учета конструктивных требований по армированию, установке анкерных болтов и без проверки достаточности анкеровки каркасов подколонников в плиту и вырыв бетона. Нагрузка выдергивающая больше сотни тонн.
Если не сложно, я хотел бы видеть геометрию башни с профилями элементов и усилий. Конструкция опорного узла?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 18:42
#125
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Lev_37, вот опорный узел. Если полную геометрию - пишите свой емейл.
Но максимальный отрыв - 90тонн. Фундаментные болты заанкерены в тело плиты.
Вложения
Тип файла: pdf Опорний вузол.pdf (205.6 Кб, 240 просмотров)
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2008, 20:40
#126
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Red Nova - при двух опрах N =A+В, сумма в соответствии со знаком. Если опор n , то N = (Pmax+Pmin)n/2
Прилагаю вывод формул для решения обратной задачи - при известных реакциях опор определить величину N и М от внешних нагрузок, приложенных в центре тяжести фундамента.
По второму вопросу - формула для определения Pmax/min через гамма приближенная, более точная N = (Nвн + Nф + Nгр)/А +/- M/W
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: сканирование0021.jpg
Просмотров: 455
Размер:	30.3 Кб
ID:	11563  
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.10.2008, 22:43
#127
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS, Спасибо большое. Именно то что нужно.
По пункту 2. Если я правильно все понял.
Nвн и M - это должно быть то что мы вычисляли в пункте 1.
Nф и Nгр - это вес фундамента и грунта.
P.S. Все же не пойму зачем было приблизительную формулу в пособие совать.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2008, 07:16
#128
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
AMS, Спасибо большое. Именно то что нужно.
По пункту 2. Если я правильно все понял.
Nвн и M - это должно быть то что мы вычисляли в пункте 1.
Nф и Nгр - это вес фундамента и грунта.
P.S. Все же не пойму зачем было приблизительную формулу в пособие совать.
Nвн - вертикальная нагрузка от внешней нагрузки, полученная из перерасчета реакций опор;
M = Mвн - момент от внешних нагрузок
В формуле для определения Pmax/min при расчете фундамента все значения нагрузок приводятся к ц.т. подошвы, т.е. N = Nвн+Nф+Nгр, M = Mвн +QH, где Q - поперечая сила, действующая в уровне верха опор, H - расстояние от верха опор до низа подошвы фундамента.
Формула в СП (СНиП) для опредления Pmax/min с гамма - для предварительных расчетов. После конструирования фундамента выполняется проверка фактического давления на грунт, но по развернутой формуле.
P.S. Если эксцентриситет приведенных к подошве фундамента фактических нагрузок e=M/N > L/6, то P определяется по формуле СП для укороченной эпюры контактного давления так же с нагрузками в развернутом виде.
Определение по реакциям опор внешних нагрузок - это обратная задача статики, определение контактных давлений по подошве - задача сопротивления материалов и решается по формулам для внецентренно нагруженных сечений.

Последний раз редактировалось AMS, 28.10.2008 в 10:00. Причина: P.S.
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 09:02
#129
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS, Еще раз спасибо.
По поводу поперечной силы. Я параллельно начал тему, в которой рассчитываю при помощи Лиры башню, с целью определения нагрузок на фундамент. Так вот, по РСУ у меня на опорах выдает значительными в стержнях только Усилия N, а Q малозначительно. Как вы считаете это нормально?
Если это в порядке вещей, то, поскольку у меня опоры расположены под определенным углом к плите, предполагаю что N действующее на опору следует раздробить на N вертикальное и Q.
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 10:42
#130
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Lev_37, что по чертежах скажете, опорную часть тоже выложил.
И вопрос ко всем: где внятно прочитать именно о таких фундаментах, именно о назначении их толщины. Мне нужно сейчас как можно меньше бетона, а арматуру особо можно не экономить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 15:24
#131
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


AMS, На лире таки рассчитал башню (пока будем считать что рассчитал правильно, хотя это еще не факт). Получил по РСУ такие усилия
опора 1 - N=56,9т
опора 2 - N=56,9т
опора 3 - N=-59,6т
опора 4 - N=-59,6т
все остальные усилия малы.
Рассчитываем давления
Yi=2.33 м
Mвн=((56.9+59.6)*4*(2.33^2))/(2*2.33) = 542.9 тм
Nвн= ((56.9-59.6)*4)/2 = -5.4 т
N= Nвн+ Nф+ Nгр
Nгр=Vгр*ГАММАгр=93*1,55=144 т
Nф= Vф*ГАММАф=24,5*2,3=56,3 т
N=144+56,3-5.4=194,9 т
Q=0
M= Mвн=1264.9 тм
Sподошвы=6.5*6.5=42,25 м^2
Wподошвы=(6.5^3)/6=45.7 м^3
Pmax=194.9/42.25+542.9/45.7= 16,5 т/м^2
Pmin=194.9/42.25-542.9/45.7= -7,3 т/м^2

Минимальное давление почти половина с максимального. Не хочу верить что все действительно так. Прошу скажите где я ошибся, а то меня уже дрожь пробирает, ну не может быть чтобы все было так плачевно, ведь турки этот фундамент у себя применяют…

Размеры фундамента тут
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:42.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 15:33
#132
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


я вот только не могу понять, как давление под фундаментом может быть знакопеременным? разве контакт "фундамент-основание" может работать на отрыв?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 15:44
#133
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


В том то и дело что не должно (по крайней мере не на столько). А у меня получается.
__________________
Блог

Последний раз редактировалось Red Nova, 30.10.2008 в 16:10.
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:03
#134
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Vavan! к посту 130.
А где чертежи?
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:09
#135
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
я вот только не могу понять, как давление под фундаментом может быть знакопеременным? разве контакт "фундамент-основание" может работать на отрыв?
Forrest_Gump, ну че вы заладили одно и то же. Да в СП вашем (в смысле российском) по фундаментам приведена возможность отрыва части фундамента от основания. Просто расчет ведется уже не простой однострочной сопроматовской формулой (фраза не моя, цытирую АМS) Вы наверно прекрасно понимаете о чем идет речь. Или нет?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.10.2008, 16:09
#136
Red Nova

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, Տ.Գ.Թ.
 
Регистрация: 23.10.2007
Торонто
Сообщений: 1,980
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™


Lev_37, Вы тоже просмотрие пожалуйста #131
__________________
Блог
Red Nova вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:09
#137
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
Vavan! к посту 130.
А где чертежи?
Чертежи чего? Всей башни, что ли? Так я их и не могу выложить, не положено. Да и пересчитывать башню мне не надо. А опорный узел вроде выложил. Или то,что явыложилпо фундаменту чертежами назвать нельзя...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:12
#138
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


нееееет, вот не понимаю я, как может быть эпюра давения знакопеременной. да, возможен случай отрыва края фундамента от основания. но при этом на этом участке не возникает отрицательное давление. его там вообще нет. эпюра давления будет располагаться на участке контакта фундамента с основанием.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:30
#139
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нееееет, вот не понимаю я, как может быть эпюра давения знакопеременной. да, возможен случай отрыва края фундамента от основания. но при этом на этом участке не возникает отрицательное давление. его там вообще нет. эпюра давления будет располагаться на участке контакта фундамента с основанием.
Да ладно, харош. Все вы понимаете, а если нет, то я все равно не поясню.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2008, 16:35
#140
Лисандр


 
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 192


Forrest_Gump! Мы пытались и про точку нулевого давления НДС грунта под подошвой фундамента (ну очень оригинальная мысль!) Vavanа Metallistа спросить, но он молчит, как партизан на допросе!
А ведь знает!
Лисандр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет фундаментной плиты башни на опрокидывание

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расчет фундаментной плиты Bagira Основания и фундаменты 12 25.10.2008 20:19
Расчет фундаментной плиты в МОНОМАХ Badgo Мономах 6 25.06.2008 17:43
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет фундаментной плиты на сваях Timewriter Основания и фундаменты 6 24.08.2007 21:13