Устройство одиночной буронабивной сваи под кирпичную колону
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Фрагмент плана. Кирпичные стены и столбы.



Фундаменты - буронабивные сваи и ростверк. Чем чревато разделение конструкции на отдельные ленточный ростверк под стены и отдельный ростверк под каждую колонну. Смущает возможность неравномерных осадок.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.jpeg
Просмотров: 536
Размер:	5.0 Кб
ID:	29952  

Просмотров: 2883
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:44
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Смущает возможность неравномерных осадок.
если смущает, то сделай два ленточных ростверка и соедини с продольными длинными стенами.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 11:51
#3
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


колонны - кирпичные. логично/проще сделать шарнирное опирание балок на колонны - тогда система терпима к разности осадок.
P.S. а сколько этажей планируется?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:00
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
если смущает, то сделай два ленточных ростверка и соедини с продольными длинными стенами.
Я не поставил размеры, расстояния от колонн до продольных стен 3 и 4 метра соответственно.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
колонны - кирпичные. логично/проще сделать шарнирное опирание балок на колонны - тогда система терпима к разности осадок.
Ну опирание то будет шарнирное. Система будет такова - на колонны слева и справа приходят прогоны, между колоннами тоже прогон. На прогоны и длинные продольные стены опираются пустотки. А этаж всего один.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:18
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а может имеет смысл отказаться от столбов и применить длинные плиты перекрытия? перекрывается 12 метров без вопросов. тут больше вопрос будет к конструкции стены %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 12:19
#6
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а может имеет смысл отказаться от столбов и применить длинные плиты перекрытия? перекрывается 12 метров без вопросов. тут больше вопрос будет к конструкции стены %-)
Там на эту ленту из прогонов еще стойки от стропильной крыши придут. Наверное потому там длинные плиты не применили.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство одиночной буронабивной сваи под кирпичную колону

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Можно ли делать буронабивные сваи только под колоннами? dextron3 Основания и фундаменты 15 20.07.2009 19:43
Устройство антиподкопного заграждения под забором Dani Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.05.2009 13:44
Устройство "плавающего пола" под оборудование Андрей О Прочее. Архитектура и строительство 1 02.12.2005 10:28