19.08.2012, 12:10 | #1 | |
Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ?
Энергетик
МО
Регистрация: 30.11.2007
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 15734
|
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
насчет 2 ТТ не уверен, сейчас чет везде по 3 ставят. Обычно требовнаия к счетчику прописаны в ТУ на учет.
Я обычно ставлю что то типа Меркурий 230 ART уточни по каталогу только исполнение и буквы ( нужные функции) ТН должен быть но не всегда дают к нему подключится |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
kifa, спасибо. Тогда поставлю по три трансформатора тока. Если не дают подключаться к тр-ру напряжения, то откуда преобразованное напряжения брать (для них нужно же ещё ячеку)? А ток правильно я считаю: I=535500/(1,73*10000)=31А. (просто сомневаюсь насчёт -1,73, )
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
да малаццы
ссылку нате http://www.elec.ru/articles/vybor-iz...ansformatorov/ - это как ТТ выбирать и вот еще http://www.nirhtu.ru/external/electrics/10_6.HTM плюс счетчик должен быть 3ф. 3пр., а не 3ф., 4пр. плюс смотреть какая схема включения: можно и с 2-мя, и с 3-мя ТТ если учет на РП, то РЗ наверняка в ячейке есть, тогда там есть и ТТ, если они имеют 2 вторичных обмотки (как правило), то ваши счетчики можно сажать на измерительную обмотку(если удовлетворяют условиям по погрешности и к.т.). если счетчики встраиваются в систему АСКУЭ - там свои заморочки, обычно тогда сети уже указывают, какой тип счетчика и с какими интерфейсами им нужен.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438
|
Цитата:
Если вдруг на РП не окажется ТН на стороне 10 кВ (всякое бывает) - можете организовать учет на своей ТП по стороне 0,4 кВ, потери в силовом трансформаторе и кабельной линии будете определять расчетным путем (почти все современные счетчики могут это делать самостоятельно). Кроме вышеупомянутых Меркуриев, часто используются ПСЧ и СЭТ производства НЗиФ (у СЭТов может быть 2 независимых последовательных интерфейса, иногда бывает очень полезно), Альфа производства Эльстер. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
свежий прецедент в РП не дали использовать свой ТН, заставили одного абонента свой ТН, со вторым пока неясно...пробуем согласовать без установки ТН |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Ну если в ТУ прописано какие трансформаторы тока использовать и какие счётчики ЭЭ брать тогда и вопроса я думаю не было бы.
А если в ТУ этого нет тогда путь к главе 1.5 ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Я не писал, что без ТУ, я писал
Вот вам выдержка из ТУ на электроснабжение: 7. Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. 8. Выполнить мероприятия по учету электроэнергии в соответствии с ПУЭ. Мероприятия получить в МУП "ККГЭС"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Может быть, но заказчик пишет
Именно в соответствии с ПУЭ, а не с 442 постановлением
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
да делайте как хотите. только у пуэ статус рекомендуемого документа а у постановления обязательного. а типовые формы ту и тз не меняющиеся лет 5-10 ....ну надо ж за новостями в техрегулировании самому следить или делать все также как 10 лет назад
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
надо взять по ТРИ ТТ на каждую учитываемую линию 0,5S... и ТН на каждой секции шин...
причем учесть нагрузки на ТН, чтоб не выпадали из класса... а какой конкретно счетчик... марку... пусть скажет заказчег... а я матрицу советую... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фундамент под котедж. Какой выбрать? | Adun | Основания и фундаменты | 13 | 21.06.2010 17:54 |
Какой фундамент выбрать под коттедж | Svemm | Основания и фундаменты | 9 | 27.03.2010 22:34 |
какой материал стен выбрать? | Dreamwolker | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.08.2009 14:57 |
Какой номер балки выбрать? | Эльмир | Конструкции зданий и сооружений | 31 | 11.04.2009 17:58 |