Здравствуйте!

Исходные данные: Имеется существующая РП - 35/10кВ, проектирую подстанцию - 10/0,4кВ (два транса-630/10). Проектируемая подстанция запитывается от РП по КЛЭП 10кВ. Выделяемая мощность - 535,5кВт на каждый транс.

Вопрос: Как мне организовать учёт ЭЭ на РП на отходящих линиях к проектируемой ТП (10кВ).

Моё мнение: Я так понимаю на РП уже стоит трансформатор напряжения для питания счётчиков ЭЭ. Моя задача выбрать трансформатор тока (4-е штуки - по два на каждую отходящую линию), и счётчики ЭЭ.

Собственно вопрос: какие трансформаторы тока сейчас используются (с универа уже всё подзабыл) и какие счётчики ЭЭ (активной и реактивной ЭЭ, или всё в одном) сейчас актуальны?
Просмотров: 15734
 
Непрочитано 20.08.2012, 07:07
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


насчет 2 ТТ не уверен, сейчас чет везде по 3 ставят. Обычно требовнаия к счетчику прописаны в ТУ на учет.
Я обычно ставлю что то типа Меркурий 230 ART уточни по каталогу только исполнение и буквы ( нужные функции)
ТН должен быть но не всегда дают к нему подключится
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.08.2012, 07:38
#3
Bolzin_AN

Энергетик
 
Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73


kifa, спасибо. Тогда поставлю по три трансформатора тока. Если не дают подключаться к тр-ру напряжения, то откуда преобразованное напряжения брать (для них нужно же ещё ячеку)? А ток правильно я считаю: I=535500/(1,73*10000)=31А. (просто сомневаюсь насчёт -1,73, )
Bolzin_AN вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 07:46
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну я всегда так считаю
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 11:20
#5
fenix

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
<phrase 1=


да малаццы
ссылку нате
http://www.elec.ru/articles/vybor-iz...ansformatorov/ - это как ТТ выбирать
и вот еще
http://www.nirhtu.ru/external/electrics/10_6.HTM
плюс счетчик должен быть 3ф. 3пр., а не 3ф., 4пр.
плюс смотреть какая схема включения: можно и с 2-мя, и с 3-мя ТТ

если учет на РП, то РЗ наверняка в ячейке есть, тогда там есть и ТТ, если они имеют 2 вторичных обмотки (как правило), то ваши счетчики можно сажать на измерительную обмотку(если удовлетворяют условиям по погрешности и к.т.).
если счетчики встраиваются в систему АСКУЭ - там свои заморочки, обычно тогда сети уже указывают, какой тип счетчика и с какими интерфейсами им нужен.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 11:32
#6
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в каталоге меркуриев все подробно расписано и приведены схемы включения.
Энергосбыт запрещает сажать на измерительные простя ставить отдельные на учет.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 20:45
#7
Psyakrev


 
Регистрация: 17.06.2010
Сообщений: 438


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
в каталоге меркуриев все подробно расписано и приведены схемы включения.
Энергосбыт запрещает сажать на измерительные простя ставить отдельные на учет.
Это где такой дикий энергосбыт? Даже для оптового рынка не требуется отдельной обмотки под учет.

Если вдруг на РП не окажется ТН на стороне 10 кВ (всякое бывает) - можете организовать учет на своей ТП по стороне 0,4 кВ, потери в силовом трансформаторе и кабельной линии будете определять расчетным путем (почти все современные счетчики могут это делать самостоятельно).
Кроме вышеупомянутых Меркуриев, часто используются ПСЧ и СЭТ производства НЗиФ (у СЭТов может быть 2 независимых последовательных интерфейса, иногда бывает очень полезно), Альфа производства Эльстер.
Psyakrev вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 20:55
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Это где такой дикий энергосбыт? Даже для оптового рынка не требуется отдельной обмотки под учет.
москва, но не именно сбыт а служба траспорта электроэнергии московской кабельной сети.

свежий прецедент в РП не дали использовать свой ТН, заставили одного абонента свой ТН, со вторым пока неясно...пробуем согласовать без установки ТН
kifa вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2012, 21:18
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Bolzin_AN Посмотреть сообщение
сомневаюсь насчёт -1,73,
И правильно, точнее брать 1,732.
А дальше все согласно главе 1.5 ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2012, 21:35
#10
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


лучше в ТУ смотреть чего написано. ПУЭ не есть обязательный документ в данный момент времени
kifa вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2012, 21:25
#11
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Ну если в ТУ прописано какие трансформаторы тока использовать и какие счётчики ЭЭ брать тогда и вопроса я думаю не было бы.
А если в ТУ этого нет тогда путь к главе 1.5 ПУЭ.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 20:54
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


новости с полей, учет теперь без ТУ идет....все согласно 442 постановлению правительства РФ..глава 10
kifa вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 21:10
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
новости с полей, учет теперь без ТУ идет
Я не писал, что без ТУ, я писал

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
если в ТУ этого нет тогда путь к главе 1.5 ПУЭ
Вот вам выдержка из ТУ на электроснабжение:

7. Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.
8. Выполнить мероприятия по учету электроэнергии в соответствии с ПУЭ.
Мероприятия получить в МУП "ККГЭС"
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 21:30
#14
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


ну может я не так выразился, теперь ТУ на учет нет. И ПУЭ не главное, все требования к размещению и классам точности в 442 постановлении
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 20:57
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Может быть, но заказчик пишет

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
7. Учет электроэнергии предусмотреть в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП.
8. Выполнить мероприятия по учету электроэнергии в соответствии с ПУЭ.
Мероприятия получить в МУП "ККГЭС"
Именно в соответствии с ПУЭ, а не с 442 постановлением
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2012, 21:03
#16
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


да делайте как хотите. только у пуэ статус рекомендуемого документа а у постановления обязательного. а типовые формы ту и тз не меняющиеся лет 5-10 ....ну надо ж за новостями в техрегулировании самому следить или делать все также как 10 лет назад
kifa вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2012, 22:26
#17
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


надо взять по ТРИ ТТ на каждую учитываемую линию 0,5S... и ТН на каждой секции шин...
причем учесть нагрузки на ТН, чтоб не выпадали из класса...
а какой конкретно счетчик... марку... пусть скажет заказчег...
а я матрицу советую...
Redj-ЭС вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какой счётчик выбрать для учёта ЭЭ на сторне 10кВ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под котедж. Какой выбрать? Adun Основания и фундаменты 13 21.06.2010 17:54
Какой фундамент выбрать под коттедж Svemm Основания и фундаменты 9 27.03.2010 22:34
какой материал стен выбрать? Dreamwolker Конструкции зданий и сооружений 13 14.08.2009 14:57
Какой номер балки выбрать? Эльмир Конструкции зданий и сооружений 31 11.04.2009 17:58