| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?

Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.09.2013, 10:41 #1
Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?
sys81
 
инженер
 
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312

Неожиданно возник вопрос:
Два разных подрядчика выполняют исполнительные схемы монолитных плит перекрытия.
Но один подрядчик проверяет и пишет в исполнительной отклонения по верхнему уровню плиты (чёрный пол), а второй - низа плиты (потолка).
У каждого свои доводы почему они делают именно так...

Возникает вопрос - как правильно?
Просмотров: 11129
 
Непрочитано 21.09.2013, 11:29
#2
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 799


Ну надо, значит, выбирать золотую середину. В бытность мою прорабом у меня геодезист на монолите давал на плане этажа две цифры: в числителе - отклонения потолка от проектной отметки, в знаменателе - отклонения верха плиты от проектной отметки.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 12:31
#3
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


это вопрос к ПТО Заказчика - как они будут принимать.
Правильно делать два замера - верх и низ
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2013, 14:02
#4
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


олично!
Если надо 2 отметки, то будут давать 2 отметки.
Остаётся вопрос в ссылке на нормативный документ. где об этом написано и где можно почитать?
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 09:07
#5
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
олично!
Если надо 2 отметки, то будут давать 2 отметки.
Остаётся вопрос в ссылке на нормативный документ. где об этом написано и где можно почитать?
В КЖ.
Задайте себе вопрос что подтверждает исполнительная и вопросы где что написано и что указывать отпадут.
twilight вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 21:30
#6
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
В КЖ.
в КЖ пишется отметка верха, поэтому по такой логике как раз и надо проверять верх плиты.

Цитата:
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Задайте себе вопрос что подтверждает исполнительная и вопросы где что написано и что указывать отпадут.
Я понимаю что она подтверждает. тут разная может быть логика. но правила выполнения исполнительных должны быть прописаны. Есть же примеры того как нужно выполнять исполнительные по отклонению колонн.
Именно на плиту я таких примеров в нормативной документации не нашёл.
sys81 вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2013, 21:49
#7
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


Цитата:
Сообщение от sys81 Посмотреть сообщение
в КЖ пишется отметка верха
зачастую и низа.
Что и как снимать - пишется как раз в проекте, либо устанавливается письмом заказчика.

Несомненно, геодезия низа плиты, особенно при стеновом каркасе, весьма нудная штука.
Однако, каким образом можно проверить толщину плиты? Плюс прогибы после снятия опалубки
stoper вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2013, 22:05
#8
sys81

инженер
 
Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
зачастую и низа.
В плане и маркировка самих плит - всегда только верх плиты. Максимум - в разрезе есть отметка низа плиты.
И сдуля по всему, её ставят когда захотят, а не с каким-то смыслом.

Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Что и как снимать - пишется как раз в проекте, либо устанавливается письмом заказчика.
Ни того, ни другого тоже нет.
В проекте вообще этого никогда не видел.

Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
Однако, каким образом можно проверить толщину плиты?
Да весьма просто - зная что у грани любого проёма толщина несколько завышена, измеряем толщину рулеткой у проёма и потом 2х метровым уровнем смотрим есть ли уклон. Грубо, но весьма просто.
Большие прогибы видны, мелкие не уследишь - не видел я такую геодезическую службу у заказчика, чтобы она проверяла всё в тех же объёмах что делают геодезисты подрядчика.
sys81 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Исполнительная схема плиты перекрытия - какой уровень проверяем?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Разные уровни плиты перекрытия в сейсмике v_alex Конструкции зданий и сооружений 10 09.05.2007 23:39
Как положить плиты перекрытия? DZ Прочее. Программное обеспечение 78 24.08.2006 10:19