Имеем: 2 этажное здание, монолитный подвал из бетона W6 (плита, стены, перекрытие), стены из керамзитовых блоков. Сейсмика 8 баллов.

В СНиПе сказано, что горизонтальную гидроизоляцию кладки нужно выполнять из цементно-песчаных растворов. Каким образом этого достичь? нужно добавлять а раствор какие-то гидрофобизирующие добавки? какая толщина этого раствора?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 6064
 
Непрочитано 06.09.2010, 13:00
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Раствор состава 1:2, толщиной 20-30мм
К этому я все-таки добавляю для страховки обычную гидроизоляцию на битумной основе.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 13:08
#3
Allaz


 
Регистрация: 26.08.2009
Сообщений: 341


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
добавляю для страховки обычную гидроизоляцию на битумной основе.
На сколько я понимаю, именно против этого и норма написана (сдвиг без сцепления).
Allaz вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 13:16
#4
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
На сколько я понимаю, именно против этого и норма написана (сдвиг без сцепления).
И я также понимаю.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 13:17
#5
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Добавки нужны. Детальнее смотрите:
1. СН 301-65 Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений (1971 г.) (по-моему не действует, но информации полезной много).
2. Серия 1.010 Гидроизоляция (выпуск 0-1 в частности)
MasterZim
Цитата:
К этому я все-таки добавляю для страховки обычную гидроизоляцию на битумной основе.
Куда добавите? Смысл самой цементной гидроизоляции в сейсмических районах и заключается в исключении гор.ГИ слоёв из битумных материалов из-за их пластичности, видимо в связи с исключением возможности сдвиговых деформаций по слою ГИ.
UnAtom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 13:23
#6
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Спасибо!! Извиняюсь , не не подскажите тезисно , что там в серии написано?

на работе сейчас не имею возможности по трафику скачать серию 23 мб....
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 14:49
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Серия в принципе копирует своим содержанием СН 301-65, поэтому если вы можете скачать СН, то информации в них будет достаточно. В серии же изложено всё более кратко, таблично, картиночно. Для общего развития и закрепления информации в СН смотреть серию желательно.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Горизонтальная гидроизоляция каменной стены в сейсмике. Как делать?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона solnishek Конструкции зданий и сооружений 15 09.12.2008 21:47
Гидроизоляция шпунтовой стены из буронабивных свай yures2008 Основания и фундаменты 12 17.07.2008 00:01
Гидроизоляция стены в грунте rakshin Основания и фундаменты 16 30.06.2006 12:31