Нахлёст опорной и пролётной арматуры в неразрезной монолитной балке
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 12480
|
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Найдете истинную эпюру растяг. напряжений, то, вероятно, не обязательно. Можно в любом сечении. Просто есть мнение, что что-то рекомендуется, что-то не рекомендуется. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
SergeyKonstr, если не трудно, выложите пожалуйста таблицу I-I0? или скажите из какого учебника эта информация. А то у нас строители заложили опорную арматуру в балках на 1/4 пролета (сэкономили и засунули остатки арматуры). Теперь просят согласовать. Нужно доказать, что так делать нельзя и выдать решение по усилению...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Это наверное у тебя не балка, а скорее балка-стенка.
По армированию: до опоры надо довести основные стержни, имеющие площадь не менее половины требуемой площади сечения пролетной арматуры Например, в пролете надо 30 см2, я кладу нижнюю арматуру 4ф32- 2 основных на всю длину и 2 дополнительных длиной, определенной либо по эпюре требуемой арматуры, либо по пособию на 1/4 от пролета до опоры доп. стержни не довожу (надо выбрать наихудший с т.з. длины стержней вариант т.е. принять более длинный стержень, выбранный из двух вышеприведенных вариантов) По стыкам: стыкуем нижнюю арматуру на опоре, верхнюю в пролете. Как правило, в классических балках это и есть зоны нулевых моментов (минимальных усилий в арматуре) |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Цитата:
Всё-таки можно ли так армировать: -Верхнее армирование: Требуемая на опоре арматура 16d36, а в пролёте 16d16. Намного проще ведь состыковать в зоне нулевого момента опорную 16d36 и пролётную 16d16? Длину стыка считаем по наименьшему диаметру стыкуемых стержней. -Нижнее армирование: В пролёте требуемая арматура 12d36, а на опоре 12d20. Аналогично стыкуем в зоне минимального момента с разбежкой относительно верхнего армирования. (Просто нигде такого не видел, а необходимость в таком виде конструирования возникла из-за того что пролёт балки 16м. Поэтому необходимо дополнительно стыковать пролётную арматуру по длине 16 метров + номенклатура арматуры ограничена и просили задействовать именно 36 диаметр.) |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Стыкуйте, только вот стык бы я брал из учета что он может быть в зоне незначительного растяжения, истинную картиру моментов выявлять лишнее мне кажеться. Перехлесните с запасом, да хомуты чуток участите в зоне перехлеста. А так то 11,7 прутка в данной балке для беспроблемного конструирования вполне хватает.
Помниться была балка с пролетами по 6 м гдето, но ее сказали конструировать с учетом прогрессирующего, т.е пролет превращался в 12 м, так вот стыки пришлось делать из учета и 12 м и 6 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16
|
Ну ты и балочки проектируешь!!! Пролетом 16 м!!! ж.б.!!! без преднапряжения!!! По прогибам (в т.ч. и от собственного веса проходит?
Это где у Вас такая встретилась? В общем, в нашей конструкторской группе всегда была установка (не подкрепленная однако СНиПом) что арматура совместно работает только с двумя ближайшими смежными диаметрами, т.е ф36 (расчетный) работает с ф40 и с ф32, ф16 - не включается в совместную работу с ф36, к тому же такой перепад жесткости арматуры - это тоже плохо, балка по длине работает "неоднородно" |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Если что можно соединять арматуру с помошью муфт, в том числе и разные диаметры... Настя при расчете на прогрессирующее обрушение на прогибы не смотрят, главное чтобы не рухнуло
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование массивных фундаментов | Syoma | Железобетонные конструкции | 82 | 08.05.2022 18:33 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Реакции опор в неразрезной 2х пролётной балке (пролёты равны, нагрузка не симметрична. | Ponchnar | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 21.05.2014 17:09 |
Гнутье арматуры в монолитной ж/б балке. Альтернативы. | Павликов Роман | Железобетонные конструкции | 14 | 03.09.2013 14:35 |
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. | Бихич | Железобетонные конструкции | 3 | 14.08.2013 14:02 |