Нахлёст опорной и пролётной арматуры в неразрезной монолитной балке
молодой человек
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159

Пытаюсь законструировать монолитную балку сечением 750х2000 (сечение задавал не я). Возникли следующие вопросы:
1. В пособии написано, что пролётные стержни нужно доводить до опоры. А можно ли пролётные стержни стыковать с опорными нахлёстом (таким образом не доводить до опоры пролётные стержни)? Нахлёст считать по меньшему диаметру стыкуемых стержней?
2. Обязательно ли выпускать тогда опорные стержни на 1/3 пролёта? Или можно делать этот перехлёст в нулевой точке момента?

Во вложении накидал схемку чтобы понятнее было.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
ригель.dwg (130.8 Кб, 2588 просмотров)

Просмотров: 12480
 
Непрочитано 05.06.2014, 08:55
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
1. В пособии написано, что пролётные стержни нужно доводить до опоры. А можно ли пролётные стержни стыковать с опорными нахлёстом (таким образом не доводить до опоры пролётные стержни)?
Это, вроде как, для нижней арматуры на "свободной опоре".

Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Обязательно ли выпускать тогда опорные стержни на 1/3 пролёта?
Найдете истинную эпюру растяг. напряжений, то, вероятно, не обязательно.

Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
можно делать этот перехлёст в нулевой точке момента
Можно в любом сечении.
Просто есть мнение, что что-то рекомендуется, что-то не рекомендуется.
Вложения
Тип файла: rar 300.rar (1.14 Мб, 791 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 10:57
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


SergeyKonstr, если не трудно, выложите пожалуйста таблицу I-I0? или скажите из какого учебника эта информация. А то у нас строители заложили опорную арматуру в балках на 1/4 пролета (сэкономили и засунули остатки арматуры). Теперь просят согласовать. Нужно доказать, что так делать нельзя и выдать решение по усилению...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 11:26
2 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Информационный бюллетень №87. Пособие по конструированию. Технология армирование железобетонных конструкций/
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 14:24
1 | #5
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Это наверное у тебя не балка, а скорее балка-стенка.
По армированию:
до опоры надо довести основные стержни, имеющие площадь не менее половины требуемой площади сечения пролетной арматуры Например, в пролете надо 30 см2, я кладу нижнюю арматуру 4ф32- 2 основных на всю длину и 2 дополнительных длиной, определенной либо по эпюре требуемой арматуры, либо по пособию на 1/4 от пролета до опоры доп. стержни не довожу (надо выбрать наихудший с т.з. длины стержней вариант т.е. принять более длинный стержень, выбранный из двух вышеприведенных вариантов) По стыкам: стыкуем нижнюю арматуру на опоре, верхнюю в пролете. Как правило, в классических балках это и есть зоны нулевых моментов (минимальных усилий в арматуре)
NastyaN вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 18:22
#6
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от NastyaN Посмотреть сообщение
до опоры надо довести основные стержни, имеющие площадь не менее половины требуемой площади сечения пролетной арматуры
Я и так доведу до опоры необходимую по расчёту арматуру через стыковку нахлёстом

Всё-таки можно ли так армировать:
-Верхнее армирование:
Требуемая на опоре арматура 16d36, а в пролёте 16d16. Намного проще ведь состыковать в зоне нулевого момента опорную 16d36 и пролётную 16d16? Длину стыка считаем по наименьшему диаметру стыкуемых стержней.
-Нижнее армирование:
В пролёте требуемая арматура 12d36, а на опоре 12d20. Аналогично стыкуем в зоне минимального момента с разбежкой относительно верхнего армирования.

(Просто нигде такого не видел, а необходимость в таком виде конструирования возникла из-за того что пролёт балки 16м. Поэтому необходимо дополнительно стыковать пролётную арматуру по длине 16 метров + номенклатура арматуры ограничена и просили задействовать именно 36 диаметр.)
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:41
1 | #7
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Стыкуйте, только вот стык бы я брал из учета что он может быть в зоне незначительного растяжения, истинную картиру моментов выявлять лишнее мне кажеться. Перехлесните с запасом, да хомуты чуток участите в зоне перехлеста. А так то 11,7 прутка в данной балке для беспроблемного конструирования вполне хватает.
Помниться была балка с пролетами по 6 м гдето, но ее сказали конструировать с учетом прогрессирующего, т.е пролет превращался в 12 м, так вот стыки пришлось делать из учета и 12 м и 6 м.
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:02
#8
NastyaN


 
Регистрация: 27.05.2014
Тула
Сообщений: 16


Ну ты и балочки проектируешь!!! Пролетом 16 м!!! ж.б.!!! без преднапряжения!!! По прогибам (в т.ч. и от собственного веса проходит?
Это где у Вас такая встретилась?


В общем, в нашей конструкторской группе всегда была установка (не подкрепленная однако СНиПом)
что арматура совместно работает только с двумя ближайшими смежными диаметрами, т.е ф36 (расчетный) работает с ф40 и с ф32, ф16 - не включается в совместную работу с ф36, к тому же такой перепад жесткости арматуры - это тоже плохо, балка по длине работает "неоднородно"
NastyaN вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:20
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: Если что можно соединять арматуру с помошью муфт, в том числе и разные диаметры... Настя при расчете на прогрессирующее обрушение на прогибы не смотрят, главное чтобы не рухнуло
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2014, 10:24
1 | #10
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


молодой человек,
Я бы 2 требуемых длины нахлеста брал - для обеспечения разбежки
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2022, 14:34
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
выпускать тогда опорные стержни на 1/3 пролёта
- это откуда.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нахлёст опорной и пролётной арматуры в неразрезной монолитной балке

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование массивных фундаментов Syoma Железобетонные конструкции 82 08.05.2022 18:33
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Реакции опор в неразрезной 2х пролётной балке (пролёты равны, нагрузка не симметрична. Ponchnar Конструкции зданий и сооружений 12 21.05.2014 17:09
Гнутье арматуры в монолитной ж/б балке. Альтернативы. Павликов Роман Железобетонные конструкции 14 03.09.2013 14:35
Об анкеровке арматуры сжатой зоны монолитной балки. Бихич Железобетонные конструкции 3 14.08.2013 14:02