Непрочитано 04.12.2009, 08:58
Врезка в коллектор. Технологично и правильно.
Сергей Дубина
 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705

Здравствуйте.
Есть сущ. коллектор из ж.б. тюбингов и внутренней монолитной облицовкой (рубашкой). Диам. нар 2,56м диам. внутр. 1,84 м. Состояние коллектора неважное. Остановить коллектор невозможно. Для врезки в коллектор трубы диам. 1000мм собираются посадить колодец диам 2000мм на шелыгу коллектора (т.е. под ним копать не будут).
Т.е. решение технологичное, но "неправильное". У кого нибудь есть готовые схемы (и технологичные и правильные)?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Просмотров: 14540
 
Непрочитано 22.01.2010, 16:36
#21
dlinni


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 3


То есть подключение без устройства поворотного колодца. у нес так делали при поключении к коллектору, но диам. подключения был меньше.
dlinni вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 19:01
#22
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Offtop: Бесколодезную врезку еще никогда не приходилось согласовывать, да и не слыхивал о попытках.
Интересно услышать всё-таки, каким образом осуществляется врезка вообще (если расписать по операциям) как колодезная, так и бесколодезная.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2010, 10:59
1 | #23
Zloy

ведущий
 
Регистрация: 04.05.2005
Москва
Сообщений: 91


Если еще актуально то вставлю свои 5 коп. Если хотите сверху врезаться то с двух сторон от тоннеля нужно устроить железобетонные так называемые "сапоги" (своего рода обетонирование тоннеля которое передает нагрузку от вышестоящего колодца на грунт) и на них уже ставить Ваш колодец. Так же можно сделать врезку и сбоку, главное, что бы лоток врезки был выше максимально наполнения на 200-300мм
а какой диаметр врезки? то что я Вам порекомендовал для врезок до 300 мм если больше то неплохо было бы поставить водоперепускную трубу и устроить в этом месте полноценный колодец и площадкой, ограждением и спуском в лоток...
в любом случае это индивидуальная разработка, типовых решений тут нет
Zloy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2010, 14:48
#24
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


А если забурить сваи с отметки 1/3 диаметра коллектора, и на ростверк поставить камеру, или две (первая для гашения перепада). Кто как мыслит?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2010, 17:13
#25
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от Сергей Дубина Посмотреть сообщение
забурить сваи с отметки 1/3 диаметра коллектора
Зачем? Врядли там нужны сваи; зачем? имхо, решение из #23 более приемлемое. Однако у меня всё равно остается вопрос по вскрытию коллектора и тому, как обошелся автор с разрешенными 2 блоками (что, по-моему, не реально, и нужно, как в #23 делать полноценный колодец с остановкой коллектора).
engngr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.02.2010, 09:21
#26
Сергей Дубина


 
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 705


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
решение из #23 более приемлемое
Вторую страницу не заметил, чем #23 отличается от #3?
__________________
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 14:27
#27
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Всем привет. Хочу поднять вопрос. Кто-нибудь сталкивался с данной темой? У меня появилось решение (см. вложение) - жду критики. И хочу спросить. Надо ли усилить сам коллектор, отверстие обрамить металлом или обойму ж\б рядом с отверстием?

piratos вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 15:47
#28
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Цитата:
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
У меня появилось решение (см. вложение) - жду критики.
Что это?
Offtop: И почему школьник озаботился такими вопросами?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 16:15
#29
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Что это?
Это "домашка" от заказчика. В шапке задание. У меня со "звездочкой" попалось. Жду учителей, чтоб оценили, совет мудрый дали.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 16:19
#30
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,779


Так нет данных, что куда ты врезаешь. Если это для монумента на городской площади, то годно, не хуже Алёнушки, если это инженерные сети, то выглядит стрёмно.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2021, 16:50
#31
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 440


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Так нет данных, что куда ты врезаешь. Если это для монумента на городской площади, то годно, не хуже Алёнушки, если это инженерные сети, то выглядит стрёмно.
Так с данными то все могут)

1. Врезка в существующий коллектор (ф 2,26м) проектируемых очистных. Все что известно по существующему диаметр, количество труб коллектора, и что он железобетонный. Известна глубина заложения (около 5м до низа трубы).
2. Кольца очистных КС15.9, КС15.6 друг на друге.

Вопрос не детальный, а скорее концептуальный. Общий вид на картинках в посте #27. Подробности не нужны, вопрос в том, в каком направлении думать, либо на шелыгу трубы садить, либо как у меня на картинке - на собственную раму. Плюс с самим отверстием пробитым как быть?

Offtop: Понимаю, что вопросы "ни о чем, и ни про что", думал что кто-то сталкивался, может какие-то нюансы хитрые недоучел.
piratos вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Врезка в коллектор. Технологично и правильно.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно сделать сварную трубу из швеллеров? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 36 01.04.2007 01:03