Автоматическая расстановка ИП (дымовых) по СП484 - кто как делает.
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 126
|
||
Просмотров: 2759
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
а потом "радуются" монтажники, обнаруживая на месте установки извещателя строительные конструкции, трубы, вентканалы, лампы и т.д.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 126
|
Цитата:
ГОСТ Р 59638 4.9 При разработке рабочей документации допускается не указывать точное расположение технических средств, при условии указания информации по допускам, например максимально возможное расстояние от ИП до стены и т. п. При этом должны быть указаны все необходимые допуски, предусмотренные нормативными документами по проектированию для конкретного технического средства. 5.1.2 Монтаж СПС необходимо выполнять в соответствии: - с договором на выполнение монтажных работ в части, непротиворечащей настоящему стандарту и рабочей документации на СПС; - настоящим стандартом; - рабочей документацией на СПС; - технической документацией заводов-изготовителей технических средств пожарной сигнализации в части, не противоречащей настоящему стандарту и рабочей документации, а также нормативным документам по проектированию; - технологическими картами (в соответствии с СП 48.13330) на выполнение монтажа технических средств СПС или линий связи. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
|
|||
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 5,992
|
"допускается не указывать точное расположение" не означает что можно расставлять извещатели автоматически по СП484 бездумно, не обращая внимание на расположение "строительных конструкций, труб, вентканалов, ламп и т.д.".
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
а реализованная в вертикалках авторасстановка извещателей требует введения кучи дополнительных данных (которые надо еще получить), чтобы можно было реализовать заложенный в нормы алгоритм.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 126
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Друзья, вас несёт в дебри, вы меня всё равно не переубедите в ненужности и неэффективности автоматизации данного процесса. Последний раз редактировалось koui, 30.12.2021 в 13:43. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
да нам то чего) На объект - другой съездите, если раньше прораб/руководитель работ до вас не доберется непосредственно/через начальство - там и объяснят про всю эту "хитрожопую" автоматизацию (единичные косяки правят по месту - но когда пойдет массово: никто не будет подвигаться в своих заработках ради вашей лени).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 126
|
Цитата:
ещё открою тайну - ещё не было ни одного объекта, что б планировка не изменялась во время строительства. более того, они меняются раз 20-50. я уж молчу про системы, про перенос назначения помещений, а значит, угадать где будут трубы или вентканалы нереально. вы должны понимать, что ИП ставятся в самую последнюю очередь. потому что вентиляционщикам абсолютно плевать куда ставить вентрешетку, ИП ей не мешает. и вы после всего этого полагаете, что ошибка в 50 см вообще имеет смысл? ПС: заказчик может вообще планы прислать без балок на потолке, у нас один раз на них в 2 раза больше кабеля ушло, я молчу про ИП вообще. идеального ничего нет. Последний раз редактировалось koui, 30.12.2021 в 14:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2017
Сообщений: 126
|
я скорее не выезжал, а иногда домой заезжал. бывало, что с семьей на полгода ехал. ещё раз пишу - монтажнику не надо думать, ему за это не платят. думает прораб, додумывает бригадир. тема вообще не про это.
|
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
По теме. Когда-то пытался написать подобный лисп, еще под "старые" требования. Оказалось, что самое сложное - получить те самые замкнутые контуры помещений. На арх. подоснове (по крайней мере, такой, как нам выдают) их нет, даже во вспомогательных непечатаемых слоях. Не знаю, может в файлах, с которыми архитекторы работают "для внутреннего пользования" (подсчет площадей и т.п) они есть, но при выдаче задания удаляют. А поговорить на этот счет по-человечески не получается - "мы выдали все, что необходимо, извольте принять в работу".
Самому прорисовывать контуры помещений только ради расстановки извещателей - ну его нафиг, проще извещатели "вручную" расставить. Пытался даже автоматизировать обводку контуров, но опять же, на сильно "замусоренной" подоснове, нарисованной отрезками (_line) без соблюдения слоев, это оказалось не так просто. Offtop: Кто-то может ответить, что сам себе злобный Буратино, раз такое принимаешь в работу, но здесь не хотелось бы это обсуждать. Может, можно было привлечь алгоритмы "машинного зрения", но я до такого не дорос, да и задача того не стоила. Offtop: Это как бы не новость. Вот только ГИПы и прочее начальство зачастую не считают целесообразным понять, что и проектироваться "слаботочка" должна, по хорошему, в последнюю очередь. Пусть в 2D, но на подоснове со всеми остальными "тяжелыми" сетями. А не "вперед паровоза", потому что "надо хоть что-то выдать заказчику". Последний раз редактировалось kp+, 06.01.2022 в 14:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Цитата:
машинное зрение надо "тренировать", вот тот же гугл до сих пор просит людей распознать светофоры, пешеходные переходы и т.п.) |
|||
|
||||
идущий по граблям Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,095
|
Цитата:
Кто ж спорит, но если это не автопилот автомобиля, то процесс не должен занять много времени...теоретически...впрочем, для меня эта задача много лет не актуальна. Offtop: Цитата:
Последний раз редактировалось kp+, 06.01.2022 в 14:54. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,049
|
Цитата:
Offtop: например, сравнивать ответы не менее трех разных людей (мажоритарный метод). Иначе как объяснить - вроде правильно все выделил - а капча: попробуйте еще раз |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Автоматическая расстановка окружностей по точкам/углам | lelabra | AutoCAD | 4 | 04.02.2021 13:36 |
Автоматическая расстановка мультивыносок | Anya52 | LISP | 0 | 08.05.2020 20:13 |
Автоматическая расстановка координат начала и конца линий. | Манасыпов Р.Ф. | Программирование | 4 | 25.04.2017 12:12 |
Расстановка пикетов по трассе водопровода. Расстановка колодцев по трассе канализации. | jackUAROBEY | Программирование | 4 | 11.08.2016 15:38 |
Автоматическая расстановка размеров полилинии | aldem67 | AutoCAD | 3 | 18.10.2014 20:48 |