Непрочитано 04.10.2010, 16:00 #1
модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи
R-buz
 
Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284

Уважаемые форумчане!
Подскажите как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии. Спасибо
Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))?
Offtop: Неужели здесь только знатоки отечественных автомобилей остались???

Последний раз редактировалось R-buz, 04.10.2010 в 18:53. Причина: Уточнение
Просмотров: 28557
 
Непрочитано 22.12.2010, 09:57
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Молчание - знак согласия.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 10:13
#3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Приложение 7 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 11:45
#4
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


А вы бы не могли привести его здесь, в download'е "руководство..." не полное, там нет приложений (поправьте, если ошибаюсь)
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 11:55
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


См. вложение
Вложения
Тип файла: rar Руководство-К_свай_ф-там СНиП II-17-77.rar (2.01 Мб, 2826 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 12:42
#6
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Может быть, модуль бокового давления Еh - см.стр.274 справочника проектировщика под ред. Сорочана Е.А. "Основания фундаменты и подземные сооружения" - то, что нужно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Модуль боковой деф грунта.jpg
Просмотров: 2923
Размер:	91.3 Кб
ID:	50444  
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 09:49
#7
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


2 SergeyKonstr
В Руководстве приведен расчет, который отличается от сниповского, там модуль сдвига увы не фигурирует, или он является какойто функцией от Е, помогите разобраться какой
2 Валера И
Вы спрашиваете или утверждаете?
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 09:59
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А normCAD как раз использует модуль сдвига при определении осадки сваи.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2010, 10:11
1 | #9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
В Руководстве приведен расчет, который отличается от сниповского
А что формула (1) Приложения 4 СНиП и формула (1) Приложения 7 Руководства не одно и тоже?
Цитата:
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
там модуль сдвига увы не фигурирует
"2. Рассматриваются сваи длиной l и диаметром d, расположенные в двухслойном основании. Верхний слой толщины l, который сваи прорезают, имеет модуль сдвига G1 и коэффициент Пуассона мю1, а нижний, на который опираются сваи, представляет собой однородное линейно-деформируемое полупространство с характеристиками G2 и мю2. Здесь Gi = Eoi/2(1 + мюi), где Еoi — модуль общей деформации i-го слоя..." Что же не понятно?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:40
#10
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


2 SergeyKonstr
Спасибо, теперь все понятно
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 12:55
#11
ALEXIY245


 
Регистрация: 20.10.2008
Сообщений: 74


SergeyKonstr, у меня вопроспо расчёту осадки винтовой сваи, Считать необходимо по приложению 4 СНиП, рассматривая 2 полупространства (около сваи, и под острием сваи) и находя для каждого осреднённый модуль сдвига и коэф Пуассона, или используя примеры приложения 7 ,
выложенного выше руководства по свайным фундаментам.
где необходимо выполнить условие N< rF (F - несущая способность)
если так? то мне не совсем понятно как мы принимаем осадку S,
(В примерах принимается = 0,01 м, в другом 0,02)

Последний раз редактировалось ALEXIY245, 20.06.2012 в 13:21.
ALEXIY245 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 14:33
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Считать необходимо .... рассматривая 2 полупространства (около сваи, и под острием сваи)
Это ищь нужно определить, рассматривая отношения G1l/G2d.


Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Считать необходимо по приложению 4 СНиП
Лучше по СП 24.13330.2011, всё новее источник.

Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
используя примеры приложения 7
Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
то мне не совсем понятно как мы принимаем осадку S,
(В примерах принимается = 0,01 м, в другом 0,02)
Я не знаю точного ответа. Могу лишь догадываться.
Осадка кустов, по сравнению с осадкой одиночной сваи в 5 - 10 раз более (результаты исследований).
Если допускаемая осадка куста допустим (по нормам) 10 см, то для одной сваи в кусте это будет либо s=0.1/5=0,02 м, либо 0,1/10=0,01 м.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 14:44
#13
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, у меня вопроспо
некрофил)
niisk вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 18:31
#14
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
некрофил)
Это если отвечаешь через 2 года, а если спрашиваешь -нет
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 14:10
#15
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Осадка кустов, по сравнению с осадкой одиночной сваи в 5 - 10 раз более (результаты исследований).
Если те же нагрузки передаются на грунт не через одну сваю, а через несколько (через куст свай), то как осадка может быть больше, чем осадка одной сваи?
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 14:33
#16
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от trezvo_pro Посмотреть сообщение
Если те же нагрузки передаются на грунт не через одну сваю, а через несколько (через куст свай), то как осадка может быть больше, чем осадка одной сваи?
\\\
Вложения
Тип файла: rar _.rar (613.0 Кб, 640 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2012, 17:06
#17
trezvo_pro


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 65


На схеме нагрузка на куст в 5 раз больше нагрузки на одиночную сваю, соответственно сваи куста и дают большую осадку. Это как у табуретки на песке отпилить три ножки, после чего табуретка просядет.
trezvo_pro вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2013, 08:09
#18
iosif

ГТС
 
Регистрация: 12.11.2008
Сообщений: 125


Цитата:
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Молчание - знак согласия.
Модуль сдвига грунта
Изображения
Тип файла: jpg модул сдвига.JPG (104.2 Кб, 4092 просмотров)
__________________
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 10:22
#19
МИНЗДРАВ

Oxypropane welder
 
Регистрация: 29.01.2008
Unix
Сообщений: 750


Откуда берётся модуль сдвига?
МИНЗДРАВ вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 10:36
1 | 1 #20
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Откуда берётся модуль сдвига?
Смотря для чего?
Чаще "от балды"
G = E0/2(1 + v) или вообще берут 0,4E0
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения Миронов Р Основания и фундаменты 65 10.05.2023 11:48
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Учет георешеток в расчете осадки фундамента Кореш Основания и фундаменты 12 02.02.2009 11:28
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04