| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 05.09.2019, 13:32 #1
Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.
Georg1
 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116

Здравствуйте коллеги! Есть плоская металлическая рама с треугольной фермой. Ферма к стойке крепится шарнирно. Не могу понять, почему от вертикальной нагрузки на ферму в нижнем сечении стойки рамы возникает момент. Схема прилагается.

Вложения
Тип файла: spr Плоская рама.SPR (27.8 Кб, 40 просмотров)

Просмотров: 1738
 
Непрочитано 05.09.2019, 13:50
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Потому что там жесткий узел. Избавиться нельзя рама превратится в механизм
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 13:58
#3
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Потому что там жесткий узел. Избавиться нельзя рама превратится в механизм
Узел жёсткий, но нагрузка только вертикальная. момента от вертикальных нагрузок не должно быть при шарнирном ригеле.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 14:05
1 | #4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Рама это распорная конструкция, в жестком плоском узле возникает вертикальная сила, горизонтальная сила и момент ы плоскости рамы. Если убрать убрать граничные условия по моменту оставить неподвижные шарниры) рама превратится в механизм.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 14:31
#5
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Спасибо за ответ. Я понял. Посмотрел анимацию перемещений там распор хорошо виден.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 14:52
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Можно конечно от момента избавиться, сделав верхние узлы жесткими
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 16:27
1 | 1 #7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Подвижное опирание фермы на одну из стоек (каток) исключает распор.
Плоская рама без момента.SPR
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 17:22
1 | 1 #8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Перемещение горизонтальные верхних концов стоек происходят вследствие удлинения нижнего пояса и соответсвенно горизонтальное усилие (распор) передается на стойки.
Уменьшить распор (и момент в стойке) можно увеличив сечение НП фермы или уменьшив жесткость стойки.
Можно опереть фермы на стойки с эксцентриситетом, чтобы момент от внецентренного опирания частично компенсировал момент от распора.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Можно конечно от момента избавиться, сделав верхние узлы жесткими
Следует добавит: а нижние - шарнирные.
В практическом отношении - бред.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.09.2019 в 17:27.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 21:18
#9
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Коллеги, всем спасибо, тема закрыта!
Georg1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как избавиться от изгибающего момента в нижнем сечении стойки рамы.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ординаты линии влияния изгибающего момента на подкрановую балку от одного крана TanyaNovo Металлические конструкции 40 07.09.2023 17:36
Формула критического изгибающего момента SugarShot1 Металлические конструкции 6 15.09.2015 23:45
Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки Engy Железобетонные конструкции 160 02.04.2015 08:55
Как определить момент инерции ригеля и стойки решетчатой рамы z-inside-z Конструкции зданий и сооружений 11 11.11.2011 15:28
Шарнирное примыкание металлической стойки к ригелю рамы. Нужна консультация. Engineer IA Металлические конструкции 40 19.10.2010 11:15