Непрочитано 28.11.2017, 10:13
Что такое сечение кабеля?
topstas
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109

Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линий - Линии групповых сетей
Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5

Пуэ требует для жилых зданий сечения кабелей и проводов, а не сечение жил.
Эксперт при проведении экспертизы электропроводки замеряет сечение жилы и говорит что провод не соответствует требованиям ПУЭ.
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Что такое сечение кабеля?

Последний раз редактировалось topstas, 28.11.2017 в 10:56.
Просмотров: 35494
 
Непрочитано 08.12.2017, 15:22
#101
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Куда тогда эти кабеля 0,75, 1,0 ?
продолжу быть КО

Если табл.7.1.1 относится к жилым зданиям, то стало быть меньшее ставится на НЕжилые. Ну, или на разводку в самой аппаратуре
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2017, 15:34
#102
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
и т.д. В ПУЭ много интересного)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 06:56
#103
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Продолжу.
ВРУ. Щит комплектной заводской поставки.
Подводящая линия 185 мм2. Отводящая - 50 мм2 Перемычка между ними - 10 мм2. Почему?
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 10:07
#104
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Перемычка между ними - 10 мм2. Почему?
Что за перемычка?
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 10:29
#105
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Что за перемычка?
От шины до плавкого предохранителя . По низкой стороне плавкого предохранителя - провод 50 мм2
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 11:03
#106
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


а предохранитель на сколько?
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 11:36
#107
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
а предохранитель на сколько?
Уже не помню. 50мм2 согласно проекту.
...
Спрашивал одного электрика - самоучку. Утверждал, что длина малая, сопротивление мол малое. Несамоучки утверждали :"Завод так сделал")))
Цитата:" сопротивление мол малое" - эдак собери 500 кусочков "сопротивление мол малое" в цепь ... и зачем 50 мм2)))
Вопрос интересный с сечением "жучка"
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 12:06
#108
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 387


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
ВРУ. Щит комплектной заводской поставки.
Фото внутренностей щита, его схему и табличку на щите в студию. А там посмотрим, кто идиот...
mak# вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 12:08
#109
Кондратий Тихонович


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 327


Цитата:
Сообщение от zprizrak Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от topstas Посмотреть сообщение
Что такое жила?
Что такое провод?
Что такое кабель?
Что такое сечение жилы?
Что такое сечение провода?
Что такое сечение кабеля?
http://rateli.ru/books/item/f00/s00/...08/index.shtml
Купи другой диплом.
Поддерживаю данного оратора.
Кондратий Тихонович вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 12:44
#110
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Фото внутренностей щита, его схему и табличку на щите в студию.
Объект сдан...давно. От заказчика претензий и вопросов не было. Боюсь даже чертежи в архиве не сохранились.

Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
А там посмотрим, кто идиот...
Почему именно идиот?
Плавкие предохранители бытовые разбирали? Какое там сечение плавкого элемента?
Так, что ... под токи подбираем сечение кабеля, под токи подбираем плавкий предохранитель, заменяем кабель n - количеством предохранителей и ву-а-ля ---все работает)
Вопрос чисто теоретический...
csp вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 13:50
| 1 #111
Кондратий Тихонович


 
Регистрация: 06.06.2016
Сообщений: 327


Ребят! Раз уж вы покупаете дипломы, то не лезьте хотя бы в те области, где от качества подготовки инженера зависит жизнь людей. Побойтесь Бога
Кондратий Тихонович вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 15:57
#112
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
По низкой стороне плавкого предохранителя
Где у предохранителя низкая сторона?
Люди, не лезьте в электрику не зная основ электротехники! Наслушаетесь советов кого ни попадя, убъете ведь кого нибудь по незнанию.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Сечение предохранителя и сечение кабеля - разные вещи. Возьмите кабель сечением как у предохранителя и включите нагрузку, посмотрите что раньше перегорит. И с какими последствиями...
mavik вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 16:24
#113
banzai1983


 
Регистрация: 28.10.2016
Сообщений: 297


Самая безумная ветка форума, я б её прикрыл, она небезопасна. ТС, похоже, уже контузило электротоком, второй кандидат на очереди...
banzai1983 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 16:29
#114
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Возьмите кабель сечением как у предохранителя и включите нагрузку, посмотрите что раньше перегорит.
и что же раньше перегорит?)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2017, 18:20
#115
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
что такое негрупповые сети?
Негрупповые сети - такого понятия нет в ПУЭ, в ПУЭ есть:
6.1.3. Питающая осветительная сеть - сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
6.1.4. Распределительная сеть - сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
6.1.5. Групповая сеть - сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 08:48
#116
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Где у предохранителя низкая сторона?
Люди, не лезьте в электрику не зная основ электротехники!
А Вы вообще кто такой, если не знаете где низкая сторона предохранителя?)))
..........
Озвученный вопрос: "Почему 10 мм2" ответа не получил вообще... пока
csp вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 09:58
#117
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
А Вы вообще кто такой, если не знаете где низкая сторона предохранителя?)))
которая ниже, очевидножэж
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2017, 11:48
#118
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,450


Не все так очевидно...для кого-то

https://www.google.ru/search?q=%D0%B...17dvoES2a2jXM:
csp вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2017, 11:34
#119
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Озвученный вопрос: "Почему 10 мм2" ответа не получил вообще... пока
Цитата:
Сообщение от csp Посмотреть сообщение
Подводящая линия 185 мм2. Отводящая - 50 мм2 Перемычка между ними - 10 мм2. Почему?
Потому, что кабель подбирается (рассчитывается) не только по току, но и по падению напряжения, что как правило требует большего сечения чем ток защитного устройства (зависит от длины кабельной линии).

----- добавлено через 25 сек. -----
Цитата:
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Самая безумная ветка форума, я б её прикрыл, она небезопасна. ...
Поддерживаю, только не ветка, а тема форума.

Последний раз редактировалось RIG1978, 12.12.2017 в 12:01.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2017, 13:14
#120
topstas


 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 109


Цитата:
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Поддерживаю данного оратора.
выше я уже писал что я не электрик. нет у меня диплома электрика.

Заседания у нас закончились судья поддержал эксперта и в итоге получается что при монтаже тот кто монтирует кабель в доме должен как то проверять сечение его жилы на предмет что бы она не была менее 1.5мм2 не зависимо от той маркировки что нанесено на самом кабеле. Сейчас я думаю это будет прецедентом и в скором времени думаю увидим сколько людей с образованиями высшими и не высшими делают все гуд.
Меня больше волнует вопрос организации работы как это должно выглядеть? вот дают монтажику кабель с сечением жилы менее 1.5мм2 и говорят монтируй, что он должен предпринять?
topstas вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Что такое сечение кабеля?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие предельные деформации рам переменного сечения (двутавр)? Алексей_Л. Металлические конструкции 4 05.07.2017 12:39
Какие типы КЭ применять для элементов при моделировании пространственного стального каркаса в ЛИРЕ? Pro100x3mal Лира / Лира-САПР 45 10.09.2014 08:25
Какова расчетная длина элементов переменного сечения? Тигран88 Металлические конструкции 20 30.06.2014 15:20
Проверки прочности, общей и местной устойчивости рамы переменного сечения heykate Металлические конструкции 2 01.05.2014 00:57
СКАД выдает завышенные сечения элементов! shuvaligator SCAD 15 09.11.2008 13:54