Непрочитано 07.04.2009, 17:24 #1
Какой номер балки выбрать?
Эльмир
 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 9

Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный с ямой. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковой и на передней, задних стенах. 4 ТОЛЬКО НА БОКовой. Одна Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке!
К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ. Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м вдоль стены (из кер. блока),чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене горожа.Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку?
Схема конструкции гаража находиться по адресу:
1. Мой мир ([email protected]), в разделе ФОТОГРАФИИ
или
2. http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху
http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки
http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид
http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку

Последний раз редактировалось Эльмир, 11.04.2009 в 17:43.
Просмотров: 13048
 
Непрочитано 07.04.2009, 19:41
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Можно просить до посинения. Название меняй! У тебя 24 часа.
Кстати, с сокращениями обычно пишут лекции, но никак не вопросы. Рекомендую заменить "пер.стене.горожа" заменить на "перпендикулярной стене гАража" и тому подобное.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 19:44
#3
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


А балка спереди будет на что опираться ? Опять на стену. Она нагрузку с плит соберёт и на стену их передаст. Одну стену разгрузите, а другая трещины новые даст, та что спереди. Вы схемку выложите чтобы полегче было представить всё. А то передняя, задняя. Каша в голове получается. Пролёт двутавра и грузовая площадь нужна просто (я про схемку). А Номер двутавра подобрать недолго .
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 19:58
#4
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


По моему проще стойки под плиты поставить вдоль стены.
Огурец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 21:02 Какой номер балки выбрать?
#5
Эльмир


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 9


Здравсвуйте.
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный. Перекрыт 6-ю плитами ПК 48-12-8 длина 4780мм ширина1190мм. Первая и последняя соответсвенно лежит на боковых и на передней, задней стенах. 4 плиты ТОЛЬКО НА БОКовой. Боковая стена из керамзито- блоков и эти 4 плиты лежат только на полблоке! Толщина стен 20см.
К тому же стена вся потрескалась!А протвоположная стена в ПОРЯДКЕ ОНА ИЗ БЕТОНОБЛОКОВ.Вобщем проблема в том , что сущесвует опасность обвала этих 4 плит . И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из керамзито- блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене гаража. Вот только не знаю какой № балки выбрать от 25-30 или другой? И как вы вобще оцениваете эту задумку?
Схема конструкции гаража находиться по адресу:
1. Мой мир ([email protected]), в разделе ФОТОГРАФИИ
или
2.http://file.qip.ru/file/82955663/b52...___online.html - вид с верху
http://file.qip.ru/file/82893743/ad1e1341/72887_1.html - фундаментные блоки у задней стенки
http://file.qip.ru/file/82893758/23d7fb88/_online.html - общий вид
http://file.qip.ru/file/82897552/4fe451af/_online.html - вид с боку

Последний раз редактировалось Эльмир, 08.04.2009 в 14:44.
Эльмир вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 21:40
#6
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Эльмир, толщины стен огласите, пжалста...
и для полноты картины фото бы еще
Liam вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 21:49
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а давайте разберем Ваш гараж и заново его построим
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 22:08
#8
Эльмир


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 9


20см толщин стен
Эльмир вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 22:30
#9
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


2 темы объединены.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 23:34
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Эльмир Посмотреть сообщение
...И я под плиты хочу пустить двутавр 7м. вдоль стены из керамзито- блока,чтобы уменьшить нагрузку на стену. С зади он будет стоять на фундаментных блоках, они уже лежат,а спереди на сквось через стену, т.е на передней стене гаража...
Двутавр - нормальное решение, но:
1) Опирать на керамзитобетонные стены двутавр нельзя - в один нехороший момент стены могут не выдержать. Нужно как минимум две, лучше три (две по краям и одна посередине) колонны (стойки) враспор под двутавр. Если нет хорошего фундамента - значит, еще и фундаменты под колонны. Для колонн вполне сгодится труба Dу=150.
2) Не знаю, какая масса плиты ПК 48-12-8 (лень искать), но если принять, что масса плиты вместе с покрытием и снегом 3 т, то:
- при опирании на две колонны (по краям) потребуется двутавр №33
- при опирании на три колонны - нужен двутавр №18
3) Опирание крайних плит на переднюю и заднюю стенки надо устранить: плиты должны опираться только по продольным сторонам гаража, иначе и эти стены пойдут трещинами; а если над передней стенкой плита нависает действительно таким козырьком, как на рис. 4 (т.е. на половину ширины) - то еще и плита может лопнуть вдоль, в ней отсутствует армирование верхнего слоя. Т.е. плиты нужно перегрузить на продольные стены, а затем под плитами в верхней части передней и задней стен нужно проштробить сквозной зазор 20-30 мм, который можно заполнить монтажной пенкой.

Последний раз редактировалось GWA18, 07.04.2009 в 23:43.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 07:11
#11
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Не знаю, какая масса плиты ПК 48-12-8 (лень искать)
0.33 т/м2 - расч.

Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Опирание крайних плит на переднюю и заднюю стенки надо устранить
Liam вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 08:26
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Опирание крайних плит на переднюю и заднюю стенки надо устранить: плиты должны опираться только по продольным сторонам гаража, иначе и эти стены пойдут трещинами;
Да заодно устранить опирание и на боковые стены - вдруг тоже трещинами пойдут
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 08:35
#13
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Эльмир
Предлагаю заштукатурить стены и продать гараж.
На вырученные деньги постройте нормальный гараж, опыт уже есть.
Только на этот раз стены из одинакового материала делайте.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 08:37
#14
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Я так понял тут плиты вообще на стены лучше не опирать. Гараж построен по принципу "я его слепила из того что было"
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 10:43
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Liam, Ильнур - разве я что-то сильно глупое ляпнул?
Построено так, что до сих пор само не развалилось чисто случайно: не было "нужной" комбинации нагрузок. Фактически несущей оказалась только одна стена - из ФБСок. Один край плит на него можно опирать без оглядки. Второй край (после переделки) обопрется на двутавр - продольная стена гаража из керамзитобетона разгрузится. А поперечные стены - как перемычки в здании: от греха подальше лучше их не грузить: еще неизвестно, какой там фундамент и грунты под фундаментом.
В итоге у нас получится:
- несущая бетонная стена
- стальная конструкция для опирания плит
- самонесущие керамзитобетонные стены
Коряво, не спорю, но если уж понастроили такого - по СП "Сам пан клёпав" - надо же выкручиваться!

ИМХО, шутить, ерничать в такой ситуации - допустимо, злорадствовать - не стоит, лучше отнеститсь с пониманием и сочувствием к тем, кто вынужден заниматься самостроем. Тем более, что у каждого строителя, не лишенного самокритичного взгляда на себя, любимого, всегда найдутся в загашниках воспоминания о собственной допущенной глупости, о которой никому другому не расскажешь: стыдно.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 11:37
#16
Эльмир


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 9


У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный,строил его не я.
Эльмир вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 12:08
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
у каждого строителя, не лишенного самокритичного взгляда на себя, любимого, всегда найдутся в загашниках воспоминания о собственной допущенной глупости, о которой никому другому не расскажешь: стыдно.
Да есть, чего уж там. Не ошибается тот, кто не строит
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 13:50
#18
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Эльмир Посмотреть сообщение
У меня гараж 6 на 4 готовый достроенный,строил его не я.
Похоже, предыдущий хозяин поступил так, как посоветовал DEM
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 14:24
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Похоже, предыдущий хозяин поступил так, как посоветовал DEM

Так следует поступить и нынешнему хозяину.......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 14:38 поступит как предыдущий хозяин
#20
Эльмир


 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 9


Легко сказать ,а куда девать полный гараж вещей ; инструменты , запчасти, и очень много много всего другого?А вот труба Dу=150 это чугунная что ли?

Последний раз редактировалось Эльмир, 08.04.2009 в 14:59.
Эльмир вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой номер балки выбрать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Узел примыкания балки к балки металл dextron3 Металлические конструкции 78 27.04.2009 12:02
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48