Непрочитано 06.07.2009, 10:50 #1
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике
Mirotvoretz
 
Инженер
 
Korenovsk
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 111

Здравствуйте!
Вопрос к проектировщикам ж.б. конструкций.

Наш ГИП утверждает, что при сейсмике от 7 баллов и выше в железобетонных колоннах продольная арматура должна быть не менее 20d. Этот диаметр принимается без расчёта.
Однако, в нормативной лит-ре я таких данных не нашёл. В большинстве случаев по расчёту достаточно меньших диаметров арматуры (12d-16d). Так стоит ли верить нашему ГИПу и принимать без расчёта больший диаметр, чем требуется?

Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите.
Просмотров: 25017
 
Непрочитано 06.07.2009, 10:59
#2
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Встречал такое в рекомендациях для проектирования в Краснодарском крае. Но к сожалению их у меня нет
Piton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.07.2009, 11:38
#3
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Да, мы проектируем для Краснодарского края. Но в территориальных нормах ТСН 20-302-2002 Краснодарского края я не нашёл чёткого указания по арматуре в ж.б. колоннах.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 12:51
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Наш ГИП утверждает, что при сейсмике от 7 баллов и выше в железобетонных колоннах продольная арматура должна быть не менее 20d.
Арматуру принимать по расчету.
Offtop: В нашем регионе 7, 8, 9 баллов площадки.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2009, 15:50
#5
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


В нормах такого не встречал.
ИМХО. Не стоит набивать себе шишки лишний раз. ГИП сказал так, примите к сведению, тем более он несет на своих плечах ответственность. Не хотитете перерасхода - уменьшите количество стержней с сохранением необходимой площади арматуры, или несколько уменьшите сечение всей колонны. И будут все довольны.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 00:35
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Наш ГИП утверждает, что при сейсмике от 7 баллов и выше в железобетонных колоннах продольная арматура должна быть не менее 20d
ИМХО не совсем верно, с одной стороны больше не меньше, а с другой стороны есть норма, что если стык арматуры осуществляется внахлестку, то при сейсмике диаметр арматуры должен быть не более 20 мм. (СП 31-114-2004). ГИП говорит не менее, норма говорит не более. Вот вам ГИП и определил диаметр. Теперь ваша задача определить количество стержней, и тут уже расчет.

Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Да, мы проектируем для Краснодарского края. Но в территориальных нормах ТСН 20-302-2002 Краснодарского края я не нашёл чёткого указания по арматуре в ж.б. колоннах.
ну так это нормы по нагрузкам и воздействиям, там и не должно быть. Надо смотреть СНКК 22-301-2000

Последний раз редактировалось MasterZim, 07.07.2009 в 00:43.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 00:43
#7
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Нет такого требования! Хотя у нас в Украине есть неий ДБН который регламентирует диаметр арматуры в стойках каркасно-каменных зданий в зависимости от этажности. Но для каркасного здания такого требования нет.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 03:26
#8
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Наш ГИП утверждает, что при сейсмике от 7 баллов и выше в железобетонных колоннах продольная арматура должна быть не менее 20d. Этот диаметр принимается без расчёта.
СП 31-114-2004 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

7.2.3 В изгибаемых и внецентренно сжатых стержневых элементах, кроме колонн, стыкование рабочей арматуры внахлестку допускается только для стержней диаметром менее 20 мм. При этом длина перепуска арматуры принимается на 30 % больше значений, определенных по требованиям СНиП 52-01.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 07.07.2009 в 03:36.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2009, 09:46
#9
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Да, посмотрел СНКК 22-301-2000 - что касаемо диаметра арматуры, то там только этот пункт упоминает именно о диаметре:

2.2.20. Стыкование арматурных каркасов по высоте зданий допускается предусматривать для стержней диаметром до 20 мм внахлестку без сварки.

Получается, принимаем то, что выходит по расчёту?
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 13:01
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
Получается, принимаем то, что выходит по расчёту?
Только так! Без расчета можно по серии (ведь там уже все расчитано ).
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2009, 23:27
#11
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


Вот нашел у себя в бумажном варианте. Побыстрому сфотографировал
Вложения
Тип файла: rar IMG_1317.rar (1.79 Мб, 1210 просмотров)
Piton вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 00:19
#12
dimarez


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 112


Вот что у нас, для котеджей проходит.
Вложения
Тип файла: rar NCM F.03.02 - 2005.rar (865.2 Кб, 849 просмотров)
dimarez вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 09:33
#13
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Piton Посмотреть сообщение
Вот нашел у себя в бумажном варианте. Побыстрому сфотографировал
Вот спасибо! Именно на этот сборник норм и ссылался ГИП. Только я о нём забыл совсем... (Всё больше как-то с КМ работаю).
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 10:39
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Piton Посмотреть сообщение
Вот нашел у себя в бумажном варианте. Побыстрому сфотографировал
а полностью сфоткать материал и выложить можешь? хотя бы в таком качестве
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 10:45
#15
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


MasterZim, если надо, могу отсканить и выложить. Только ближе к выходным.
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 11:50
#16
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
MasterZim, если надо, могу отсканить и выложить. Только ближе к выходным.
надо, спасибо.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 15:08
#17
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Piton Посмотреть сообщение
Вот нашел у себя в бумажном варианте. Побыстрому сфотографировал
А кто сказал что на это можно ссылаться?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 15:28
#18
Mirotvoretz

Инженер
 
Регистрация: 25.02.2009
Korenovsk
Сообщений: 111
<phrase 1=


-=Xaoc=-, разве нельзя принимать к сведению рекомендации краевой государственной вневедомственной экспертизы? Конечно, это не жёсткие требования, но всё-же...
Mirotvoretz вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 16:38
#19
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от Mirotvoretz Посмотреть сообщение
-=Xaoc=-, разве нельзя принимать к сведению рекомендации краевой государственной вневедомственной экспертизы? Конечно, это не жёсткие требования, но всё-же...
Вы правильно сказали, что это рекомендации и не более.
Цитата:
Вот нашел у себя в бумажном варианте. Побыстрому сфотографировал
Offtop: Для тех кто в танке В главе "1. Общие данные" 1 пункт описывает, что "... отсутствует нормативный документ ..." - а это то что есть http://dwg.ru/dnl/2785, СП 52-103-2007 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ. п.4.1 Рекомендации настоящего Свода правил распространяются на проектирование различных конструктивных систем зданий, в которых все основные несущие конструкции (колонны, стены, перекрытия, покрытия, фундаменты) выполняются из монолитного железобетона с жесткими и податливыми сопряжениями между ними.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 08.07.2009 в 16:50.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 19:33
#20
Piton

Инженер строитель
 
Регистрация: 24.02.2005
Москва
Сообщений: 396


MasterZim Смотри прикрепленный документ
Вложения
Тип файла: rar Крайгорэкспертиза.rar (8.69 Мб, 744 просмотров)
Piton вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14