| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Когда необходимо утеплять тепловые камеры?

Когда необходимо утеплять тепловые камеры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.09.2011, 08:23 #1
Когда необходимо утеплять тепловые камеры?
Diizz
 
Россия
Регистрация: 23.05.2011
Сообщений: 80

Добрый день форумчане! Сейчас начал разрабатывать раздел ТС.АС и у меня тепловые камеры получились на поверхности земли. Вот я и подумал... Нужно их утеплять или нет?
Просмотров: 6693
 
Непрочитано 02.09.2011, 09:03
#2
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Зачем? Теплопроводы ведь теплоизолированы.
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:02
#3
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


На сколько я помню теплопроводы изолируются снаружи камеры. В самой камере сети (вентили, заглушки задвижки) открыты и поэтому в случае очень низких температур есть вероятность аварии.
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 13:07
#4
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
В самой камере сети (вентили, заглушки задвижки) открыты и поэтому в случае очень низких температур есть вероятность аварии.
Вы сами ответили на свой вопрос.
7Александр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 13:53
#5
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Я просто не уверен был в правильности... А утеплять (экструдированным пенополистиролом) ведь можно и внутри тепловой камеры прикрепить, чтобы сэкономить на фасадной отделке? Или нельзя так утеплять?
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 14:14
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Offtop: Вот так и живем - в индустриальном ландшафте - везде камеры торчат из земли. Эстетичненько.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 14:38
#7
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
А утеплять (экструдированным пенополистиролом) ведь можно и внутри тепловой камеры прикрепить
Можно.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 14:48
#8
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Недавно делали тепловые камеры, дак нам технологи задавали внутри них температуру +5 цельсиев. Сказали их оборудование холода боится. Почему - не знаю, я ж не технолог...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 17:13
2 | #9
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо тепловые камеры теплоизолировать!

Трубопроводы теплосети, даже неизолированные, не замерзнут - только будут больше потери тепла (незначительно). И уж тем более не спасет утепление самих камер. Трубы и арматура в камере, кстати, должны изолироваться. У хороших хозяев так и делается. Но все изделия для тепловых сетей могут применяться и при открытой, надземной прокладке.

Иногда делали в вечномерзлотных районах надземные тепловые камеры (на сваях) с теплоизоляцией. Но это просто камера дощатая, а утепляли потому что в каждой камере десятка два единиц арматуры, включая холодную воду и канализацию. Там отдельные изделия невозможно изолировать.

Цитата:
дак нам технологи задавали внутри них температуру +5 цельсиев. Сказали их оборудование холода боится.
Это стояла какая-то электроаппаратура. Причем неправильно подобранная. Задавать "плюс" строительной части глупость. Сами по себе стены тепла не производят.

При необходимости "нежное" оборудование ставится в теплые боксы с обогревом от этой же сети. Но вообще-то в таких условиях должно применяться оборудование в другом климатическом исполнении. Или делается уже не камера, а павильон - фактически здание. Возможно даже с отоплением.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 17:20
#10
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Не надо тепловые камеры теплоизолировать!
Надо.
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 19:07
#11
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Надо.
Ну и изолируйте на здоровье... пенополистиролом...гы.
msi вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 19:40
#12
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
...гы
Это Ваше последнее слово?
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2011, 22:41
#13
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Это Ваше последнее слово?
Ну да. Тратить свое время впустую? Увольте.
msi вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2011, 23:32
#14
7Александр

инженер технолог строитель
 
Регистрация: 14.02.2010
г. Харьков
Сообщений: 1,379


Цитата:
Сообщение от msi Посмотреть сообщение
Ну да. Тратить свое время впустую? Увольте.
Пустое время и пустая голова - "две большие разницы".
7Александр вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2011, 09:16
#15
msi


 
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 172


Цитата:
Сообщение от Diizz Посмотреть сообщение
Добрый день форумчане! Сейчас начал разрабатывать раздел ТС.АС и у меня тепловые камеры получились на поверхности земли. Вот я и подумал... Нужно их утеплять или нет?
Если Вы - "ведущий проектировщик", то каков же уровень Ваших "проектировщиков"?
Плинтус?
msi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2011, 07:18
#16
Diizz


 
Регистрация: 23.05.2011
Россия
Сообщений: 80


Я специализируюсь больше по разделам АР и КР, а эту ерунду типа ТС.КР мне впихнули можно сказать по принуждению.

Если у вас есть желание по умничать, то при разгрузке чугуна это хорошо получается!
Diizz вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2011, 08:31
1 | #17
Makswell

Инженер-строитель
 
Регистрация: 15.08.2007
Киров
Сообщений: 2,204


Цитата:
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Надо.
Продолжайте. Мы все внимательно слушаем.
Makswell вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Когда необходимо утеплять тепловые камеры?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
Когда необходимо устраивать сети глубокого заложения? mako Инженерные сети 1 03.07.2008 09:04
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Когда нужно утеплять стены подвала? Колян Конструкции зданий и сооружений 15 02.10.2005 00:58