| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
19.08.2019, 18:11 | #1 | |
Срезали продольную рабочую арматуру плиты ПК
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
||
Просмотров: 4782
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Хм, в данном случае меня удивляет не плита, а монолитный участок. Нафиг так делать?.... Если бы не этот своеобразный МУ, то на одну срезанную арматурину, с учётом общей несущей способности плиты, можно было бы забить, но тут мало того, что тяжеленный МУ висит на плитах, так ещё и мешает нормальной совместной работе плит на восприятие веса перегородок через зачеканку боковых шпонок... Учитывая температурные колебания от котельной, там надо всё рассматривать в комплексе...
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
ну как тяжеленный - 1200 кг у меня полчилось Ну какие там колебания в котельной с настенным газовым котлом Как? - через каркасы в соседних пустотах? так ведь отверстие у края плиты Ну если я правильно понимаю технологию - то полка швеллера в этом случае должен выступать за плоскость плиты. Снизу на фото этого не видно Я как рассуждаю. С точки зрения изгибающих усилий уменьшения несущей способности плиты по факту не произошло - т.к. продольная арматура оборвана в приопорной зоне, где растягивающие усилия незначительны. Что качается поперечных сил, то помнится их для тонких плит прочности бетона должно быть с избытком. Для касательных усилий - аналогично |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
MAG37, да, то что несущая способность не снизилась, или снизилась незначительно - верно.
Тем более вероятно панель без преднапряжения. Просто довольно часто нс 8кПа с учётом тяжёлой не глухой перегородки может быть мало и без повреждений. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Цитата:
Фактическая картина будет несколько сложнее, из-за большей несущей способности крайних ребер плит, а так же работы плиты в поперечном направлении. Второе, надо понимать, почему дебильная чушь с "коркасы в пустату засунем, и всё отлично будет, насяльника!" не работает - во-первых, каркасы без преднапряжения и имеют расположение рабочей арматуры выше, чем рабочая арматура плиты, во-вторых, для засовывания чего-то в пустоты нужно раздолбать верхний слой плиты и тем самым выключить её из работы в поперечном направлении. В-третьих, надо понимать, что усиление плиты нужно делать с учётом жесткости плиты (с предварительно напряженной арматурой), т.е. рассчитывать работу усиления не по прочности, а по прогибам. Т.е. по второй ГПС. А всякие решения по каркасам и засовыванию чего-то там куда-то там, как правило, предназначены для "оно уже погнулось, надо, чтобы не упало" В переводе на русский - усиление прокатным металлом высотой, аналогичной высоте плиты. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Появилась дополнительная информация
Все таки монолитные участки заведены в стену и выполнены с армированием. Чертежи прилагаются Плита эта несет кстати 1,06 тн/м2 Если кто готовьте сделать поверочный расчет - пишит в личку И еще вопрос - как правильно определять не произошел ли прогиб плиты. Визуально? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
судя по обозначению плита рассчитана на расчетную нагрузку 800кг/м2
минус 190 полезная остается 600кг/м2 доступная расчетная нагрузка от перегородок, полов, потолков и монолитного участка рядом, включая полы и потолки на нем. Рыть серию не хочется, да и производитель мог серию не соблюдать, сделать по своим ТУ
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Я так понимаю эта нагрузка помимо собственного веса плиты |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
формулировка "допустимая расчетная нагрузка" может означать, что максимальная нагрузка по прочности, с ненормативным раскрытием трещин, хз.
хотя и формулировка "без учета собственного веса" тоже мозг выворачивает, а если собственный вес вычесть и получится 800кг/м2. но по стандарту последняя цифра в маркировке означает расчетную нагрузку, которую выдерживает плита дополнительно к ее с.весу.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Чёт маркировка плиты и разрезы на узлах не сходятся. Приведите точную маркировку плиты, согласно той серии, по которой она выполнена. Потому как пустотная плита 160мм - тоже хм... не совсем привычное явление. Вроде как они идут в индексе ПБ, а тут что-то с индексом ПК. Не настаиваю - просто не сталкивался с такими плитами.
P.S. И эта, удостоверьтесь, что плиты на объекте и в проекте - одно и то же. А то по факту могут быть ПК 48-15.8, а по проекту какие-нибудь ПБ 48-12.11. Или наоборот... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.08.2019 в 16:45. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,653
|
Цитата:
Испытывают их кстати минимальной нагрузкой 1,66 тн/м2 и даже до 1,92 тн/м2 На трещиностойкость проверяют нагрузкой 670 кг/м2 ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
ПБ- это плиты безопалубочного формирования, у нас делают те же заводы что и обычные плиты ПК. там только продольная напрягаемая рабочая арматура, причем канаты. Делаются под нагрузки до 1,6тн/м2. Стоят столько же как и ПК У нас точно ПК 48-15.8 |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349
|
Цитата:
соберите всю нагрузку и сравните с этой. даже если повредили анкеровку арматуры, если там вдруг канаты, то поделите на количество канатов, умножьте на количество оставшихся, получите что осталось от ----- добавлено через ~3 мин. ----- вот и я о том же, проект/серия/завод/снабженцы - это испорченный тел... локомотив, толкающий людей к неопределенным вопросам на форумах
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
Цитата:
ПК должна быть 220мм, у Вас похоже на ПНО, а там каждая арматурина на вес золота ) |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 366
|
А зачем им отвечать за чужие косяки
На пролёт 4,5 м могут применяться пустотки с не напряжённой арматурой. Они прогибаются под такой дополнительной нагрузкой с микротрещинами, а преднапряженные могут сложиться без предупреждения. Если чертёж с Вашего объекта, разберитесь с нагрузками и повреждениями. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,495
|
Цитата:
Правда, может, для некоторых видов она просто отодвинута вверх... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Помогите по расчету диаметра арматуры для каркаса усиления плиты ПК | mitin2000 | Железобетонные конструкции | 35 | 07.08.2019 13:59 |
Сопряжение монолитных стен и фундаментной плиты. Как анкеровать арматуру правильно? | Georg1 | Железобетонные конструкции | 31 | 27.01.2017 15:01 |
Как построить модель перекрытия в Лире? | Krasjana | Лира / Лира-САПР | 16 | 03.03.2015 02:50 |
Плиты ПК ХХ.ХХ-3т, -4т, -6т производят ли их сегодня и какова область их применения? | со3Dатель | Железобетонные конструкции | 5 | 25.07.2013 08:33 |