Непрочитано 10.09.2019, 09:08
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1472
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1112
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1008
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 999
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 71132
 
Непрочитано 25.09.2019, 01:32
#321
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Ну и чем лучше скрутка крепления стропил к мауэрлату полосой, а мауэрлата к кладке анкерами?
Тем, что крепиться к кладке, а не к мауэрлату.

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да может и 20. Никому особо не приходит в голову делать расчет элементов, которые заведомо пройдут, как в случае с полосой. Или скруткой. Вы прочность скрутки рассчитываете чтоли?
Я о цифрах и не говорил. Говорили Вы. "КСС равен 5, а может и 10".

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Каменные перемычки на изгиб не работают. Они распорные и работают на сжатие.
Арочные - да. А не арочные? Пояс кладки рядов эдак в 10 и пролётам в не будет работать на изгиб?

Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Естественно. Приложите к стене 10 кг горизонтальной нагрузки - она и не заметит. А приложите 1000 кг - разрушится.
А если приложу 100кгс/м^2 ветровой? Т.е. от изменения значения нагрузки измениться принцип работы кладки и принцип расчёта каменных конструкций?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 06:28
1 | #322
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
А если приложу 100кгс/м^2 ветровой?
От этого ничего не зависит. Кирпичная стена сама решает, когда ей стоять, а когда падать.
Вот 500 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=ZXGUsqd1fZ4
Вот 250 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=nzVN-hzHj8s
Вот 0 кг/м2: https://www.youtube.com/watch?v=t2kh1w01dGE
На первом и последнем видео отчетливо видно, как учет перевязанного сечения увеличивает несущую способность неперевязанного.
А были бы обои поклеены - ничего бы не случилось!
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:05
#323
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Хорошо, уже про ветер вспомнили.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Вот 0 кг/м2:
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=t2kh1w01dGE
- там скорее всего в основании была подпорная стенка, которая дала достаточный для падения стоящей на ней стене уклон.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
к кладке анкерами
- крепят только номерки на стенах домов, да и то, если сверху метры кладки.

Последний раз редактировалось eilukha, 25.09.2019 в 10:13.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:40
#324
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...А были бы обои поклеены - ничего бы не случилось!
Ничего бы не случилось, если бы не КЛАЛИ на технологии кладки камня, и не КЛАЛИ бы на фундаменты. А клали бы на расчетные фундаменты, не на что попало. Все эти "стены" возведены нерасчетно, без армирования, без правильной перевязки, на гамно-растворах, бесконтрольно, по мотивам воспоминаний каменщика о кубиках в детском саду. Сложили как кучу мусора и все. Даже дуть не надо, сама падает от смущения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 10:47
#325
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
по мотивам воспоминаний каменщика о кубиках в детском саду
Это в перлы
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 12:06
#326
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ничего бы не случилось
"А справка у вас есть?" (с)
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 13:54
#327
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
"А справка у вас есть?" (с)
Справки к слову нет. Как и у всех.
Куча обломков - это не стена. Стена это например Великая Китайская.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 14:01
#328
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Стена это например Великая Китайская.
Хороший выбор для распорной крыши
Сет вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:20
#329
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Главное пешеходную дорожку для туристов не забыть. А то - деньги на ветер.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:29
#330
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Главное пешеходную дорожку для туристов не забыть. А то - деньги на ветер.
смех смехом а ходовые мостики на такую крышу я бы для себя сделал.
Мне вот трубу дымовую надо нарастить, придется леса ставить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2019, 15:37
#331
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
От этого ничего не зависит. Кирпичная стена сама решает, когда ей стоять, а когда падать.
Offtop: Да, хлопок одной ладони, все дела...
Раньше проектировали по фоточкам, теперь по видосикам с ютуба?
Pill вне форума  
 
Непрочитано 27.09.2019, 17:37
#332
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Раньше проектировали по фоточкам, теперь по видосикам с ютуба
Тема, начавшаяся с фоточек, должна продолжиться видосиками и закончится котятками, как соседняя тема: Сендвичи и котятки. А пока котят не подвезли, можно и формулы повылизывать - что же еще делает инженер, когда ему нечем заняться?

Предельный эксцентриситет для стены при внецентренном сжатии - 0.9y = 0.9 * 0.190 = 0.17м. При высоте 4м весит стена 1800*4*0.38 = 2700 кг, (минус проемы, но плюс крыша). Так что удерживающий момент от собственного веса 2700*0.17 = 460 кгм.

Можно добавить работу по перевязанному сечению - полоса метровой высоты сверху. Момент сопротивления 1*0.38*0.38/6 = 0.024 м3. Несущая по моменту 40000 кг/м2 * 0.024м3 = 960 кгм. При пролете 12м это соответствует горизонтальной нагрузке 8*960/12^2 = 53 кг/м на высоте 3.5м. Удерживающий момент 53*3.5 = 185 кгм.

Итого общий удерживающий момент 460+185 = 645 кгм. Допустимая нагрузка на высоте 2м равна 645/2 = 320 кг. А соответствующая распределенная ветровая 320/4 = 80 кг/м2.

А при ветре в 100кг/м2 стена начинает держаться за крышу, как делают все благоразумные стены из приложения Г СП 15.13330.2012.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 18:57
#333
Pill


 
Регистрация: 20.01.2010
Сообщений: 287


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
из приложения Г СП 15.13330.2012.
Что мы раньше делали без этого приложения...
Pill вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2019, 21:04
#334
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Что мы раньше делали без этого приложения...
Вы делали это по СНиП II-22...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 09:45
#335
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы делали это по СНиП II-22...
Ильнур, когда будем монтировать и затаскивать в подкровельное пространство деревенные балки есть смысл поставить под затяжки временные стойки или это лишнее?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 10:00
#336
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
... затаскивать в подкровельное пространство деревенные балки есть смысл поставить под затяжки временные стойки или это лишнее?
Думаю лишнее - балка же легкая, затяжки наверно прикреплены как-то более-менее серьезно. Сломать доски-затяжки можно не вертикальной силой, а горизонтальными силами трения при протаскивании. Просто нужно аккуратно действовать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 10:42
#337
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думаю лишнее - балка же легкая, затяжки наверно прикреплены как-то более-менее серьезно. Сломать доски-затяжки можно не вертикальной силой, а горизонтальными силами трения при протаскивании. Просто нужно аккуратно действовать.
14ая шпилька +5 гвоздей с каждой стороны.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 11:14
#338
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
14ая шпилька +5 гвоздей с каждой стороны.
Это крепко. Нужно наверно эти доски-поперечины обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы балка хорошо скользила. Ну и пару челов внимательных под крышу. Действовать медленно, аккуратно, без паники.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.09.2019, 11:19
#339
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это крепко. Нужно наверно эти доски-поперечины обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы балка хорошо скользила. Ну и пару челов внимательных под крышу. Действовать медленно, аккуратно, без паники.
Ониы же закрыты минплитой. Там не будет соприкосновения. Будут стоять монтажники на затяжках и протаскивать на уровне пояса коньковый прогон.
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2019, 12:00
#340
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
...Там не будет соприкосновения....
Понятно. Очень хорошо.
Ваша поперечина-затяжка начнет ломаться от сосредоточенной нагрузки в 250 кг посередине. Проследите, чтобы более 2-х чел не собирались.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05