14.05.2021, 20:02 | #1 | |
Можно ли плитами ПК 63-15-16 перекрывать пол второго этажа
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 8579
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А проект то есть? 6*1.5*100=900 м2..... Неужели без проекта строите)))
Больше 12.5 не приходилось закладывать.... Если сечение то же самое, с чего бы ей весить больше? Да и мелочи это, сравните с собственным весом стены. . |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Составляем тех задание. Естественно проект будет. Можно конечно этот вопрос проигнорировать и просто указать где будут стены. Специалист посчитал, что помимо перегородки там будет нагрузка 650 кг (временная нагрузка, стяжка около 7 см, снизу навесной потолок, светильники, вентиляция, пожарные датчики , раствор между плитами) не знаю где он там столько нашёл. Здание офисное. Сами перегородки в пол кирпича, красного полнотелого. В некоторых из них должны быть проёмы. Высота 3,4 метра. Он посоветовал нам класть перегородку вдоль руста, то есть чтобы она ложилась на две плиты. Сказал что лучше 16-ми перекрывать, ибо 12,5 впритык будет, говорит лучше с запасом.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Применение плит с маркой по несущей способности 15 - не выглядит чем-то фантастическим. Сам применял такие плиты нередко в зонах скопления кирпичных перегородок. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Не знаю, начальник решил что обязательно кирпич. Ему специалист советовал гипсокартон на каркасе, но он упёрся и не в какую. Правда там возникла ещё одна проблема. Двери будут дубовые. А для установки такой нужен алюминиевый квадрат 60 на 60, 2 мм. В нашем городе по интернету я не нашёл таковой высотой 3,4. Максимум 3 метра. Может где-то и есть, скорее всего есть. Если бы шеф не упёрся в кирпич, может быть поискали бы по-лучше.
|
|||
|
||||
В моей практике перегородки автоматом понимаются как ненесущие конструкции (даже не самонесущие), соответственно связывать их с перекрытиями нет практической надобности.
Если различие плит только по ширине то вроде разница пустот на дополнительную нагрузку от них дает мизернре отличие. Offtop: Давно этого тролля тут не было |
||||
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Смотрите какое мнение встретил в одной из статей по жб плитам перекрытия: "Согласно СНиП, стандартная нагрузка для пустотных плит может быть не более 800 кг/м2, этого вполне достаточно для жилых зданий. Плиты с более высокими показателями использовать нецелесообразно из-за большого веса и увеличения давления на фундамент." То есть тут утверждают, что вес у них всё-таки больше. Не понятно кому верить.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Согласно какого снип? Вы бы открыли серии и посмотрели, какие там стандартные нагрузки, уж точно объективной информации больше, чем на каком нибудь дзене. .... Что интересно напишут про рациональность ферм.... Здравая мысль только одна - в жилье как правило больше не требуется, с каменными перегородками надо проверять. Есть плиты толще.... Чудес не бывает, на пролет под 12 метров не хватит толщины 220мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
вы на всякий случай уточните, что производитель подразумевает под этими цифрами
их совесть будет спокойна, они закладывают требуемую несущую способность в проект, а обеспечено ли оно для конкретных изделий - отдельный вопрос Кстати говоря, плиты типа ПК и безопалубочного формования - отличаются, и для них отличны узлы. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
Плиты перекрытия 3.2ПБ 65-12-20 изготавливаются при помощи современных строительных технологий путем заливки бетонной смеси на всю длину непрерывно движущегося, вибрационного, подогреваемого формовочного стенда (конвейерной линии) с натянутыми металлическими тросами или проволоками. Вдоль вибрационной линии стенда проходит формовочная машина, выравнивающая поверхность плиты. Полученную железобетонную линию закрывают теплоизоляционным материалом и прогревают. После просушки железобетонную линию разрезают на готовые изделия необходимой длины. Шаг плиты ПБ кратен 100 мм. Данный метод производства позволяет снизить вес изделия на 5% и получить плиту с гладкой поверхностью, без трещин, необходимых размеров. Основным материалом для изготовления плит является тяжелый бетон, прочность которого на стык В40. Сверху и снизу изделие армируется сетками из проволоки К7, которые на подготовительном этапе подвергаются напряжению (растяжению). Это позволяет монтировать плиту на изгиб и увеличивает устойчивость к растрескиванию. Производственный процесс предусматривает применение метода безопалубочного формования, такой подход позволяет создать косые торцы изделия под любым углом наклона. Кроме этого, многопустотная плита должна соответствовать установленным нормам, которые предусматривают: Устойчивость изделия к низким температурам Хорошую защищенность от попадания влаги (не ниже W2) Дополнительную защиту от коррозии Высокие показатели огнестойкости Способность выдерживать нагрузку до 2400 кгс/м2 (килограмм-сила на квадратный метр)" |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.05.2018
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Да я имел ввиду, что если всё здание этими плитами перекрыть? Без ПК. Запас вроде хороший. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Коэффициент для кирпичной кладки 1,1 табл. 7.1 Сп 20.13330.2016 Нагрузка от перегородок вычисляется по п. 1.20 пособия к СНиП 2.03.01-84 Последний раз редактировалось Demmer, 09.12.2021 в 16:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Цитата:
А это он слегка маханул лишнего. Во-первых, объемный вес даже полнотелого кирпича не 1900, а 1800 кг/м3 (штукатурный раствор весит столько же). Пустотелый еще легче. Во-вторых он посчитал так, как если бы на каждом квадратном метре плиты стоит 1 п.м перегородки. В реальности такого, скорее всего, не будет (хотя, это надо планировку смотреть). Нагрузку от перегородок обычно принимают больше распределенной, а не сосредоточенной. То есть (если грубо), берут общий вес всех перегородок, стоящих на плите, и делят на площадь плиты - получают нагрузку на м2 плиты. Это в целом, в конкретном случае возможны свои нюансы. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
По расчету плит от перегородок есть разница на каком расстоянии перегородка стоит поперек плиты? Расшифровка Mmax=PхL/4=2,12 из формулы Mmax=qLxL/8 вычислим q=8хМ/LxL=0,47 и поделим на ширину плиты 0,47/1,5=0,31 что больше второго варианта 0,16 Последний раз редактировалось Demmer, 09.12.2021 в 17:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? | АнтонФеникс | Пожарная безопасность | 3 | 09.10.2018 14:37 |
Выбор конструктивного решения для опирания стены второго этажа на пустотную плиту | r.krishin | Архитектура | 22 | 08.06.2018 19:35 |
Опирание стены второго этажа на балкон. | Maemi | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.07.2014 17:05 |
Чем утепляются наружные стены подвала ниже отметки земли (общественное здание)? Можно ли минераловатными плитами (теми же, что и кирпичный цоколь)... | niusya | Архитектура | 4 | 11.02.2014 12:24 |
перекрытие второго этажа и лестничный проем | teoretik24 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.04.2012 13:40 |