08.06.2021, 21:15 | #1 | |
Минимальное заглубление плитного фундамента на песке.
Москва
Регистрация: 12.03.2021
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 29055
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Видимо имеется в вилу осадка, это совсем разные термины. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Был проект с плитой, вы решили немного поднять отметку заложения? Правильно я понял вопрос? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Если грунт не пучинистый, площадка ровная без уклона и без угроза подмыва какого-нибудь угла, то можно вообще почти без углубления. Снять растительный (плодородный) грунт и можно подготавливать основание и строить.
Не понял опроса. То про минимальное, теперь про максимальное заглубление? Максимальное не ограничено. Но нужны расчёты. Впрочем, при минимальном заглублении они тоже нужны. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2021
Москва
Сообщений: 39
|
Да, тех подполье получилось 1.5-1.6
Проекта готового нет. Да, хочу поднять отметку заложения. Площадка ровная, не большой уклон до 30 см. на 30 метрах. Плита нравиться, что не надо рассчитывать опору как в ленте. Если заглублять до 1 метра, можно обойтись без мероприятий по утеплению снизу фундаментной плиты? Планируется отмостка по периметру 1200 мм, 50 мм ЭППС. Утепление цокольной части от плиты до перекрытия 100 ЭППС. Тех подполье высотой 1.5 с плюсовой температурой. Без продухов в цоколе. Поддержка плюсовой температуры из помещения жилого (200 канал с вентилятором) + 1-2 радиатора в тех подполье. Для вентиляции: вытяжка через крышу вен канал 200. Фрагмент из геологии участка. ИГЭ№ 1 – Песок мелкий коричневый, средней плотности, малой степени водона- сыщения, aQIII. Отложения вскрыты всеми скважинами с глубины 0.2 м до забоя (8.0 м). Вскрытая мощность отложений составляет 7.8 м. Грунты ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 31384- 2008, неагрессивны к бетону всех марок и к железобетонным конструкциям. Коррозион- ная агрессивность грунтов ИГЭ № 1, согласно ГОСТ 9.602-2016, к углеродистой и низко- легированной стали – средняя (Приложение 2.3). Нормативные показатели данного ИГЭ составляют: модуль деформации Е = 25 МПа, плотность грунта р=1.72 г/см3, удельное сцепление С = 2 кПа, угол внутреннего трения 31 град. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и СП 22.13330.2011 составляет для: – песков мелких – 1.34 м. При сезонном промерзании песчанистые грунты (ИГЭ № 1) являются практически непучинистыми. Последний раз редактировалось maxipro9, 09.06.2021 в 11:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Ее не надо рассчитывать "как в ленте", но надо рассчитывать "как в плите".
Цитата:
В целом считаю плитный фундамент не очень рациональным, так как он более материалоемкий, чем лента. То есть попросту дороже. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
хотя можно и у тс спросить, в геологии, как правило, это фиксируется в практике было подобное, правда не плита, а лента, климат подобный и даже покруче, здание одноэтажное сняли раст.слой и "посадили" ленту на непучинистый грунт все стоит уже лет 10-ть, ни деформаций, ни трещин Последний раз редактировалось nick.klochkov, 09.06.2021 в 12:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
То есть устройства непучинистой подушки достаточно для борьбы с морозным пучением? Это противоречит физике процесса и не допускается ни одним из известных мне нормативов.
Я руководствуюсь нормативами. Если вы знаете какой УГВ у автора - тогда глубина заложения фундамента из условия недопущения морозного пучения назначается по табл.5.3. СП 22.13330.2016. И да - пески бывают разные. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Еще СП 22. Руководящим документом для проектирования фундаментов является он, а не отчет об ИГИ. В отчете даны характеристики грунтов, а не руководство по проектированию фундаментов. Это базовые вещи в проектировании. Иначе можно "проектировать" только на форумхаусе каком-нибудь. Там фразы типа "все стоит уже лет 10-ть, ни деформаций, ни трещин" могут произвести впечатление, но не здесь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
Цитата:
ну а как насчет мелкозаглубленных ф-тов? правда, к сожалению, на них другие нормативы(, не сп 22 что? здесь никак не подходит? или будем копать до упора и проходить промерзание?, тем более песок, пускай мелкий, но природной плотности да к тому же непучинистый |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
Проектировщики - будут проектировать по СП 22. То, что вы не видите вариантов кроме как "копать до упора" - говорит о том, что вы не знаете как проектировать фундаменты. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
лихо), ну да ладно
ссылка на раздел 8 сп? ну как же, как же! о чем он (раздел) говорит, да в основном о конструктивны решениях, а не о самой методике расчете, увы( и как уже говорил, не обессудьте) с сп22, сама же методика расчета заложена в других нормативных документах, это вам к сведению, как истинно всезнающему проектировщику |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Методике расчета чего? СП 22 - это не методичка для студентов, а Свод Правил. По большому счету это свод принципиальны решений при проектировании фундаментов. Некоторые вещи расписаны подробно, некоторые на уровне декларации принципов. Раздел 8 прямо говорит о том, что мелкозаглубленные фундаменты применяются. Это принцип. Как именно они применяются - эта информация черпается из СП 22, других нормативных документов, а также необходимо читать техническую литературу. Всего не запихнешь в один нормативный документ.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заглубление вблизи фундамента. Как исправить ошибку? | Garaj | Основания и фундаменты | 25 | 22.04.2016 05:24 |
Стоимость СМР на устройство плитного фундамента: прямоугольный vs круглый | kill_all_hippies | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 24.12.2014 13:38 |
Существует ли в настоящее время практика усиления плитного фундамента обоймой из буронабивных свай? | Andy35363 | Основания и фундаменты | 27 | 24.11.2014 21:11 |
Какую толщину плитного фундамента рекомендовать для расчета продавливание? | Анкл Бенц | Обследование зданий и сооружений | 5 | 28.03.2013 19:55 |
Толщина плитного фундамента при расчете в СКАД 11 | Жека СКДМ | SCAD | 10 | 05.05.2009 15:32 |