Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.05.2009, 17:17
Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,287

В СП52-103-2007 написано,что "в толстых фундаментных плитах" в средней зоне нужно ставить арматуру. Для чего? что такое "толстая" плита?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 84509
 
Непрочитано 29.01.2021, 08:36
#161
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Плитный ростверк на сваях (даже под всю площадь здания) - это не фундаментная плита.
какое интересное мнение)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 08:37
#162
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
На форуме где-то лежат два запроса в НИОСП и два абсолютна разных ответа.
Было дело... сохранил для себя до не давнего времени всем показывал эти ответы. Сейчас вроде в СП все четко написано...
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 08:47
#163
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Не позорились бы
Оу! Какое мощное заявление!
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Если считаете, что на всех стройках ставят термотрубки, применяют цементы с пониженной экзотермией и т.д., то спешу вас расстроить
Т.е. если стоит сетка в середине толщины плиты, то проблемы с перегревом бетона исчезают?!
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 08:49
#164
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


ГОСТ Р 58033-2017 Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Общие термины
5.1.81 ростверк, оголовок сваи (pile cap): Конструкция на голове сваи (оголовок) или объединяющая головы нескольких свай (ростверк), передающая нагрузки от сооружения на сваю или группу свай.
5.1.83 фундаментная плита (raft foundation): Фундамент в виде сплошной бетонной плиты, который передает нагрузки на основание от всего сооружения.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 09:08
#165
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
.. если стоит сетка в середине толщины плиты, то проблемы с перегревом бетона исчезают?!
А пес его знает, что там в толщах происходит - бетон же не прозрачный.
Ну сам придумай причину такого требования.
Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
...ростверк, оголовок сваи (pile cap) ...
.... фундаментная плита (raft foundation)....
Это же не это...где высоконормативное определение "плита на сваях (slab on piles)?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2021 в 09:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 09:13
#166
Rane


 
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278


Я думаю, что не каждый ростверк это изгибаемый элемент. Сверху давит Стена снизу в том же месте давит свая. Толщина наших плитных ростверков обычно 1.2-1.5м. От того, что сваи непосредственно под стеной получают несколько большую осадку, чем соседние... А так этот бутерброд сжато-изгибаемый же получается? Ну по крайней мере работа, такая же как и фундаментной плиты, просто тут сваи, а там реактивный отпор пружинок.
Да с новым пунктом, проще уже ставить сетку и все) Другое дело, что до Изма надо было ставить 2 сетки по середине, а с Изм 1 уже одну) Тоже ребята еще не определились
Rane вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 09:38
#167
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это же не это...где высоконормативное определение "плита на сваях (slab on piles)?
Вроде как нет именно такого определения... Или я не прав?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Offtop: Доводилось видеть архивные чертежи "Воткинской ГЭС". Не было там никаких сеток с шагом 0,5 метра в плитах. Или требования к гидросооружениям как то отличаются в этом плане?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:01
#168
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну сам придумай причину такого требования.
Извольте уточнить, с хера ли почему Я должен придумывать обоснование решения, которое я считаю нерациональным?!
Это авторы данного пункта СП должны бы были прямым текстом написать, для чего эта арматура там нужна, и как она рассчитывается исходя из усилий посчитанных по формуле №... А формулы нет. Обоснования нет.
Тупо 0,05% от площади бетона влупили... Это шикарное обоснование

Заметь:
Если плита толщиной 950 мм - средняя сетка в ней не нужна
Если плита толщиной 1000 мм - ставь сетку
Чем отличается одна плита от другой, кроме 50 мм толщины?

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Доводилось видеть архивные чертежи "Воткинской ГЭС". Не было там никаких сеток с шагом 0,5 метра в плитах. Или требования к гидросооружениям как то отличаются в этом плане?
Да, всё верно. Очень сложно найти плотину ГЭС с элементами толщиной меньше 1 метра. И ещё сложнее найти в тысячах таких сооружений арматуру в середине или с шагом "не более 800мм" как в обновлённом СП63 написано.
Больше скажу. Арочные ж.б. плотины имеют толщину в основании десятки, а иногда и сотни метров (толщина арки СШГЭС в основании ~110м, у гребня ~30м). Есть ли там в теле бетона доп.сетки? - Конечно же нет.
Знаменитая арочная плотина Гувера в США имеет толщину в основании 200 метров. Есть ли там сетки? - Конечно нет. Это был бы лютый треш ставить вдоль и поперёк с шагом 800 мм сетки

И да, в СП41 (ЖБК ГТС) - никаких новшеств про дополнительные арматурные сетки в средней части плит нету ГТСный бетон покрепче ПГСного, и не требует костылей в виде конструктивного нерасчётного армирования
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:08
#169
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
..почему Я должен...
Чтобы этот пункт перестал раздражать. Не выполнять его ты не можешь. Так зачем нервничать? Придумал причину и успокоился.
Цитата:
Это авторы данного пункта СП должны бы были прямым текстом написать, для чего эта арматура там нужна, и как она рассчитывается
СП у нас - это сплошные кроссворды. Что кстати тренирует мозг и держит тонус повышенным.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:13
#170
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не выполнять его ты не можешь. Так зачем нервничать?
Ещё как могу! В моём гидротехническом СП нет таких пунктов про дополнительные сетки
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:30
#171
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ещё как могу! В моём гидротехническом СП нет таких пунктов про дополнительные сетки
А зачем тогда тебе этот пункт?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:34
#172
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А зачем тогда тебе этот пункт?
Я за справедливость
За всё хорошее, против всего плохого
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 10:41
#173
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


----- добавлено через 40 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Т.е. если стоит сетка в середине толщины плиты, то проблемы с перегревом бетона исчезают?!
Практически исчезает - температура выравнивается/бетон меньше трещит. Почитайте результаты экспериментов, если найдете.
Тут надо понимать, когда я писал про экзотермию, я обозначил, пожалуй основную причину для БОЛЬШИНСТВА (не всех) толстых плит. Функция сетки в центре может быть и иной. Если почитать теорию толстых плит, то есть эффекты, которых в "тонких" плитах нет и средняя сетка частично их снимает.
У меня самого масса вопросов к числам и границам из СП (почему именно столько арматуры надо ставить, почему именно при таких толщинах, почему не учитывается НДС плиты и технология возведения и т.п. Но за неимением гербовой будем писать на туалетной. Такое требование явно лучше предыдущего из СП на монолитные здания.
Итого, утверждать, что требование сформулировано некорректно и утверждать, что сетка в центре плиты не нужна = разные вещи

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Ещё как могу! В моём гидротехническом СП нет таких пунктов про дополнительные сетки
Ну так поэтому вы так и относитесь к этой сетке в центре плиты - у вас в ГТС бетоны получше, а так почитайте про мембранные силы и силы распора в толстых плитах. Бетон имеет,как известно, разную прочность на сжатие и растяжение, вследствие чего данная сетка может нехило изменить ситуацию. Изгиб также может перейти во внецентренное сжатие
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 11:20
#174
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Практически исчезает - температура выравнивается
Нихера себе!
Сетка охлаждает бетон?! А куда она девает тепло?
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Почитайте результаты экспериментов, если найдете.
Срочно давай источник, откуда такую информацию добыл.
А то ВНИИГ им. Веденеева не в курсе и рекомендует массивные ж.б. конструкции охлаждать проточной водой через систему труб проложенных в теле бетона.
Плят Шевель Носенович на изучение этого вопроса потратил 20 лет и на эту тему докторскую защитил, а про арматуру тоже не в курсе...
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
почитайте про мембранные силы и силы распора в толстых плитах.
Ссылочку пожалуйста дайте. С интересом почитаю, от какого такого распора в толстой плите убережёт сетка в средней её части.
Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
у вас в ГТС бетоны получше
Про клёвые бетоны - это был сарказм. В гидротехническом строительстве практически не применяют высокопрочных бетонов.
В СП на гидротехнические ЖБК нет бетонов класса выше В40.
Это у вас в ПГСном СП63 аж до В100 придумали.

Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 29.01.2021 в 11:27.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 13:24
1 | 1 #175
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
етка охлаждает бетон?! А куда она девает тепло?
Offtop: Аккумулирует.
По моему разумению сетки нужны для процесса остывания бетона.
Вложения
Тип файла: docx 1-5.docx (1.25 Мб, 55 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 14:12
#176
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Аккумулирует.
Это несерьёзно. Теплоёмкости 10 кг арматуры и кубометра бетона - несоизмеримы.
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
По моему разумению сетки нужны для процесса остывания бетона.
Фрагмент книги, приведённый Вами, описывает суть проблемы массивных ж.б. сооружений. Только правильно ли присутствующие понимают написанное?
Трещать от разницы температур начинают наружные (открытые, хорошо охлаждаемые) грани. И от трещин в них вполне достаточно основного армирования, которое и так канонически расположено у этих граней. Центральная часть, разогретая экзотермической реакцией гидратации цемента, не испытывает растягивающих напряжений, которые приводили бы к образованию трещин в ней.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 14:35
#177
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Это несерьёзно. Теплоёмкости 10 кг арматуры и кубометра бетона - несоизмеримы.
Эт я пошутил.

Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Трещать от разницы температур начинают наружные (открытые, хорошо охлаждаемые) грани. И от трещин в них вполне достаточно основного армирования, которое и так канонически расположено у этих граней. Центральная часть, разогретая экзотермической реакцией гидратации цемента, не испытывает растягивающих напряжений, которые приводили бы к образованию трещин в ней.
Интереснее далее, когда бетон остывать начинает.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 14:43
| 1 #178
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,660


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Эт я пошутил.

Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Интереснее далее, когда бетон остывать начинает.
Считаете, что центральную часть может "порвать"?
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2021, 14:51
| 1 #179
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


если спросить составителей СП, каким образом средняя сетка помогает от экзотермии, скорее всего, тоже пожмут плечами..
нужно же как-то "актуализировать" старые нормы, вот и высасывают из пальца
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2021, 08:19
#180
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Сергей Юрьевич Посмотреть сообщение
Считаете, что центральную часть может "порвать"?
На практике не встречал.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что такое "Толстая фундаментная плита"? Фраза из СП

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? Simonoff Прочее. Архитектура и строительство 3 26.03.2007 18:41