Коллеги, как вы учитываете грунт при расчетах фундаментных плит на естественном основании? Какие коэффициенты постели используете и как это сказывается на армировании?
Вот, прочитал это: http://www.stroinauka.ru/tendency.asp?d=2&dc=2&dr=549 да призадумался...
Просмотров: 79529
 
Непрочитано 15.08.2005, 11:04
#121
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


[quote="p_sh"] напряжения будут в пределах (исходя из предположения что масса сооружения 2т/м2*48этажей =96т/м2 ) 900 МПА, а характеристики основания рассчитаны на 650 МПА максимум)

ну в общем да, Делить на 1000


но радует что правильно поняли
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2005, 07:14
#122
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


у меня напряжения 200т/м2 при Rc=360 т\м2
Гуру совершенно прав, расчет по прочности...
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2008, 23:01
#123
Tony_Chu

ИК
 
Регистрация: 28.03.2006
Архангельск
Сообщений: 170
<phrase 1= Отправить сообщение для Tony_Chu с помощью Skype™


Уважаемые! Подскажите литературу по конструированию монолитных фундаментных плит.
Tony_Chu вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 13:35
#124
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


http://dwg.ru/dnl/1141
Liam вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 13:41
#125
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Добрый день, коллеги!
Прошу помощи в следующем вопросе. Проектируемая фундаментная плита сплошная на естественном основании под здание в 7этажей. (сетка 7,8х6,5м мах).Размер плиты 50х30м, подошва выполняется на одной отметке, за исключением места, где находится приямок лестнично-лифтового блока (там как я предполагал будет опуск плиты на 650мм, по причине описанной выше). Эскиз этого места прилагаю. Есть сомнения, что это верно. Думаю, что это противоречит пункту 2.33 СНиП 2.02.01-83:
2.33. Фундаменты сооружения или его отсека должны закладываться на
одном уровне. При необходимости заложения соседних фундаментов на
разных отметках их допустимая разность определяется исходя из
условия

, (4)

где - расстояние между фундаментами в свету;

и - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения
и удельного сцепления грунта (пп.2.12-2.14);

- среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента
от расчетных нагрузок (для расчета основания по несущей
способности).

Локальный участок плиты. Возможен ли опуск? Если были сваи сомнений бы не было. А так не уверен. Может кто сталкивался с таким местом или уже физически где-то реализовано. Поделитесь пожалуйста... или дайте совет

Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:16.
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 14:34
#126
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
....Локальный участок плиты. Возможен ли опуск? Если были сваи сомнений бы не было. А так не уверен. Может кто сталкивался с таким местом или уже физически где-то реализовано. Поделитесь пожалуйста... или дайте совет
FOCUS - упомянутый п. 2.33 СНиП относится к несколько иной задаче - определение максимальной разности глубины заложения рядом расположенных фундаментов и речь в этом разделе по существу идет о расчете по I предельному состоянию основания расположенного выше фундамента.
В рассматриваемой же задаче речь не идет о расчете по устойчивости основания под плитой или под прямком. Приямок не разделен швом от плиты, совместно с ней работает, на напряженное состояние основания под плитой и на ее осадку не влияет, поскольку напряжения под приямком на глубине 0,65 м и в уровне подошвы плиты размером 50х60 м практически не отличаются - масштабы плиты и прямка не соизмеримы.
Не вижу здесь особых проблем.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2008, 16:35
#127
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


FOCUS, вы плиту объемниками смоделировали? По картинке, вроде, так.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2008, 19:42
#128
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


Цитата:
FOCUS, вы плиту объемниками смоделировали? По картинке, вроде, так.
Нет не объемниками
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 16:41
#129
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Подскажите пожалуйста, как выбрать количество пробных свай? где можно это посмотреть. сколько штук надо вбить пробных?
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 21:08
#130
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


ГОСТ 5686-94 "Грунты.Методы полевых испытаний сваями.
Задействуй поиск - добрый десяток тем по этому вопросу было на форуме.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2008, 23:07
#131
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Спасибо.очень помог.а то я весь стройконсультант облазил, где-то всиречал,а где не помню......
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2008, 13:03
#132
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Такой вопрос: раскладывая поддерживающие пространственные каркасы под верхнюю арматуру, какое расстояние между ними должно быть?10-20мм?я имею в виду не шаг каркасов(который зависит от диаметра раб.арматуры), а расстояние между каркасами по длине.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2008, 08:01
#133
FOCUS


 
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 708


На этот вопрос можно посмотреть в:
Пособие по проектированию ж.б.конструкций без предварительного напряжения (раздел фиксация арматуры)
Руководство по проектированию фундаментных плит под здания башенного типа.
Названия на память, но здесь они в литературе форума есть
FOCUS вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 08:15
#134
sol2705


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 5


Подскажите пожалуйста какой тип фундамента предпочесть...
Дано:
а) 1-этажный кирпичный индивидуальный жилой дом (стена 2,5 кирпича) с цокольным этажом и бетонными перекрытиями.
б) грунт: 1,5-2 метра плодородного слоя, 1-1,5 глина, далее - водоносный слой (в разных местах по разному макс. УГВ - 2,8 м)
в) хотелось бы ленточный из ФБС 24-6-6, так как их можно достать задешево, но в итоге склоняюсь к плите исходя из пунктов а) и б), поэтому и вопрос в этой теме... Ваше мнение?
sol2705 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 08:45
#135
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


если глина обладает необходимыми характеристиками, то я бы посадил здание на глину, а фундамент запроектировать сборным.
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2008, 08:46
#136
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Вопрос в п.134 о плитах?....)))- наверное- это ответ....
По Вашему вопросу ( а именно таких вопросов было немало) как говорят здесь: "поск рулит"...много было таких тем и ответов и даже бурных обсуждений....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2008, 07:41
#137
sol2705


 
Регистрация: 24.07.2008
Сообщений: 5


поиск конечно рулить, почитал я его терминов нахватался..., но для себя на вопрос так и не ответил. Вопрос я специально в FAQе задал, тчобы темы не грузить И все было бы хорошо, но меня смущают два, нет, даже 3 обстоятельства:
1. Первый раз столкнулся с плодородным слоем такой толщины.
2. Из научно-популярных книг про строительство (а других пока не читал), узнал, что до водоносного слоя должно быть не менее 1,5 метров
3. Глубина промерзания 2,2-2,5.
Прораб говорит - не компасируй мозг ни мне ни себе, снимем плодородку, поставим на шестерку и все будет ок. И никакой армопояс, а тем более плита не нужна, но у меня вот сомнения. Вот и хотел бы мнение гуру узнать
sol2705 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 10:55
#138
nrenat_kazan

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 77
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™


Мне кажется ФЛ надо положить под ФБС. Лучше посчитать, хотя бы примерно. Несущую способность взять 1,5кг/см2. Да и армопояс вещь очень даже неплохая. Тем более, что строите "на глаз".
nrenat_kazan вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 13:47
#139
Alex-p83

конструктор
 
Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Сообщений: 41


Ребята, подскажите пожалуйста в таком вопросе. Я что-то немного в заблуждение вошел. Принял толщину фундаментной плиты по расчету на продавливание, без учета поперечной арматуры. Когда задал эти параметры в ЛИРЕ и просчитал, то мне "машина" выдает поперечную арматуру в местах опирания колонн! Не смотреть на это? И еще вопросик такой: в результатах расчета я получил поперечные силы в плите, как они сказываются на поперечном армировании плиты?
Alex-p83 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2008, 14:00
#140
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Каким образом моделировался стык стержневого элемента (колонны) с пластинчатым элементом (плитой)?

Поперечные силы в Лире выдаются (как минимум) не корректно. На то же продавливание и т.п. считают "ручками" (грузовые площади + нагрузка -> усилия -> подбор поперечной арматуры).

Данный вопрос (здесь на форуме) не раз обсуждался. Посмотрите в поиске темы про моделирование узлов сопряжения плит и колонн.

http://dwg.ru/f/showthread.php?p=254531&#post254531
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 13.08.2008 в 14:07.
Armin вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментные плиты

Размещение рекламы