| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.09.2007, 18:19 | #1 | |
Усилия в анкерных болтах
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 27619
|
|
||||
конструктор-расчетчик Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
|
если я не ошибаюсь,то надо просчитать усилия сначала от одного момента,затем от второго, просуммировав их - считать болт на эт получившееся усилие...а у тебя база шарнирная?
__________________
все гениальное и на самом деле просто... |
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
... и еще добавить усилие от затяжки анкерных болтов как указано в "пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" к СНиП 2.09.03 пункт 3.8 этот пунктик увеличивает сечение болта значительно - раза в два ...
Где-то встречалось, не помню, если у тебя поперечная сила составляет 75% от продольной и более (продольной в смысле та которая к фундаменту) то рекомендуют ставить шпоры, так же как и в связевых блоках при сейсмике Кстати NIKO63 в шарнирной базе моментов нету - если че .. |
|||
|
||||
конструктор-расчетчик Регистрация: 08.09.2007
Сообщений: 24
|
Mike, сорри прогон огромнейший((( - закрутилси - а думал про жесткую, и что это за схема такая - где значительные моменты в двух плоскостях - обычно в одной из плоскостей он значительно меньше... или же схема неправильно подобрана...
__________________
все гениальное и на самом деле просто... |
|||
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
eilukha, да, а еще есть и другой способ - контактная задача. И базу сразу можно проверить и бетон на смятие проверить, и усилие в анкерах определить. Проблема только одна - расчет проверочный, но если база решена, то для подбора диаметра анкера можно и такую задачу использовать.
|
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>>ppv
Ну почему же противоречит логике? Все очень логично, если усилие от затяжки анкера вы складываете с действующим усилием и на их сумму подбираете анкер ... "3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной: F = 0,75 Р, для динамических нагрузок F = 1,1Р, где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт. Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт." К примеру при затяжки болта М30 крутящим моментом ~ 43 кгс*м получаем растягивающее усилие в болте около 5.2 тонны... с эти как бы надо считаться, как я думаю ... |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
>>Евгений, Екатеринбург
Хорошо, скажем М30 с площадью 5,6 см2 и Ry=1900 кгс/см2 несет на растяжение 5,6*1900=10 640 кгс , потом вы закручиваете болт и создаете усилие в нем 5000 кгс и по расчету скажем у вас растягивающее от момента еще 8000 кг, получается вы теми 5000 пренебрегаете и считаете что у вас все нормально, я правильно вас понял? |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
Mike
Усилие затяжки назначается как часть от разрушающего усилия, которое держит болт. Затягивая предварительным натяжением болт, создаем усилие другого направления - не растяжения. Таким образом, натяжение не может добавлять усилие в болте и превышать разрушающее усилие. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Civil&Structural engineer Регистрация: 09.12.2004
Алматы
Сообщений: 133
|
я понимаю вам этой величиной хочется пренебречь, но если она 70%-110% от действующей нагрузки - то ее надо куда-то деть а не пренебрегать ею. Кстати если соединение считается на поперечную силу - то и усилие затяжки участвуют в определении площади сечения болта - вы посмотрите упомянутый мной документик - очень поучительный (кстати формула 11)
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
2. Документ Ваш безусловно поучительный, хорошо что Вы его читаете, только читать его следует после изучения теоретической механики, сопромата и строймеха. И вот если вы возьмете уравнение моментов относительно какой-либо точки (удобнее через ось болта) и/или уравнение сил на ось колонны, то убедитесь что они не складываются. Усилие преднатяга лишь сдвигает линию деформации=увеличивает силу при которой произойдет отрыв одной (обеих) сторон базы. Пример: Центрально растянутая стойка (гипотетически, например кронштейн оттяжки) если в кронштейне растягивающее усилие 100тс, то по сколько в каждом из 4-х болтов? А если как вы говорите добавить по 10тс преднатяга (итого по 35тс), то как же уравнение сил на продольную ось выполнится? Приведите рисунок если не трудно с Вашим решением. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
А вот мое решение :-)
1. Допустим усилие на кронштейне 0тс, тогда преднатяг (10тс)уравновешивается сжатием в бетоне стыка (40тс). 2. Усилие на кроштейне 20, тогда в болтах по 10, еще 20 уравновешивается обжатием бетона стыка. 3. Усилие на кронштейне 40 - в болтах по 10, бетон не обжат. 4. Усилие на кронштейне 100 - в болтах по 25, бетон не обжат. Термех таки рулит. И СНиП только подтверждает это :-) |
|||
|
||||
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336
|
Mike
1. При предварительной затяжки болтов под опорнной плитой возникают равномерное сжимающие напряжения. 2.При моменте одна из частей опорной плиты получает отрыв(треугольная эпюра напряжений под плитой). 3. Прорисуй эти 2 эпюры. а потом сложи и ты увидишь что болты влючаться в работу только после того как выберут напряжения от предварительной затяжки. |
|||