26.09.2018, 12:04 | #1 | |
Расчетные характеристики бетона после оценки прочности по схеме Г
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
||
Просмотров: 2455
|
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Да. Но есть нюанс. Всё зависит от вопроса КАК проводилось испытание. И что в результате получилось.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
для расчета по предельным состояниям первой группы: 1,3 - для тяжелого, мелкозернистого, напрягающего и легкого бетонов; Другого в нормах не дано |
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
----- добавлено через ----- Цитата:
ну пусть отрыв соскалыванием,ультразвук, ударный импульс. все три метода проведены на одной колонне в достаточном количестве.с построением граидуровочной.
__________________
Кручу, верчусь |
|||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 18.08.2016
Сообщений: 227
|
Цитата:
дальше мне интересно,можно ли НЕ ПРИМЕНЯТЬ 1.3 .я подчеркиваю,что исследована только одна расчетная колонна. другие колонны не буду рассчитываться. это я всё для перечисляю для обоснования того, что изменчивость геометрии не надо учитывать (я измерил всё, ввожу в расчет фактические сечения), бетон исследован на месте, по всей высоте. то есть я как бы учел те отклонения, что заложены по сути в коэфф. 1.3. нет? может есть примеры ? ----- добавлено через ~1 мин. ----- нет.я знаю что я получил после испытаний, а что после обработки данных испытаний. конечный итог все равно всегда Rbn и Rb, согласитесь? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
но там нет ответа на суть вопроса.(применение или нет 1.3)
__________________
Кручу, верчусь Последний раз редактировалось Бетонщик_№0, 27.09.2018 в 11:32. |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
Если бы я был в такой ситуации, а бы использовал Rbn как расчетное значение. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Задумайтесь о следующем, даже если вы испытаете свою колонну то нагрузку должны взять на 20% больше, то есть значения коэффициента надежности будет 1,2. Что учитывает 1,3 - неточность метода оценки, неточность определения нагрузки ( возможность превышения нагрузки), уменьшение прочности бетона во времени и тд. Да многие факторы могут и не наступить, но если что то случится, то будут по букве закона судить, прокурору не объяснишь почему не делил на 1,3. Хотя дело ваше, тем более вам бахил разрешил |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 194
|
Если вас интересует испытание в научных целях, то не делите на коэффициент, а оперируете действительными величинами прочности и нагрузки. Если вы делаете расчет жб конструкции, то в РФ он проводится по методу предельных состояний, значит необходимо вводить все коэффициенты, предусмотренные соответствующими СП.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Прочность определена 100% точным методом во всех сечениях колонны? и на всей толще? Нагрузки не могу быть превышены??? Через 3 месяца не может выпасть рекордный снег??? В бетоне не может начать развиватся какой нибудь грибок и начать падать прочность??? ----- добавлено через ~24 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,174
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- А разве коэф. 1.3 это учитывает? Он вроде как огрехи проихзводства работ страхует, а не возможные негативные условия эксплуатации |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
из ГОСТа
коэффициенты надежности: Коэффициенты, учитывающие возможные неблагоприятные отклонения значений нагрузок, характеристик материалов и расчетной схемы строительного объекта от реальных условий его эксплуатации, а также уровень ответственности строительных объектов. Вводится 4 типа коэффициентов надежности: коэффициенты надежности по нагрузке , коэффициенты надежности по материалу , коэффициенты условий работы, коэффициенты надежности по ответственности сооружений Возможные отклонения в неблагоприятную сторону прочностных и других характеристик материалов и грунтов от их нормативных значений следует учитывать коэффициентами надежности по материалу. Значения этих коэффициентов могут быть различными для разных предельных состояний. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82
|
Расчет ведется на Rb = Rbn/1.3 * 0,85 (0,85 - для монолитных колонн*) ; Rbn = B*(0.77-0.001B), но не менее 0.72*B; B=0.8Rкуб,среднее (для схемы Г); Rкуб,среднее = ( R1+R2+R3+R4+R5+R6 ) / 6; где R1....R6 - единичное значение прочности бетона в конструкции (по данным испытаний), приведенное к стандартному кубу (по градуировочным зависимостям или по переводным коэффициентам из ГОСТов). Примечание * -методика корректировки коэффициента 0,85 с учетом контроля по всей высоте пока четко не нормирована.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. | ASR | Обследование зданий и сооружений | 75 | 03.04.2019 15:19 |
Какие характеристики песка после уплотнения | sanety_san | Основания и фундаменты | 8 | 22.08.2016 09:08 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
Определение прочности бетона | hprx | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 19.05.2014 16:59 |