причина трещин в монолите
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 31617
|
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Дом Ваш по идее должен быть на гарантии, поэтому застройщика запросто можно обязать устранить выявленные недостатки. Если трещина действительно сквозная, просто так ее оставлять не следует. Если что, есть суд. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
конечно, он и предлагает устранить
просто сам факт того, что вот так легко говорят об их причинах... а если они серьезнее, а не просто осадка земли или материалов...страшновато зы а про ценник ...я просто в сравнении с другими "экспретизами" (например, экспертиза монтажа окон минимум 16 тыс) |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
Если эти трещины в монолите, то это беда, а если в газоблоках, то это обычное явление для современного строительства, бояться нечего. Скорее не качественные газоблоки или производство работ. В любом случае трещин (из которых дует) быть не должно, виноват застройщик, и надо требовать с них ремонта.
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
так монолит, как я понимаю, это только плиты между этажами?
по проектной документации стены из газоблоков говорят, качественные...известного нашего завода, который и дома сам строит застройщик будет ремонтировать по гарантии, если мы не передумаем зы сколько жила в панелях (притом новых) трещин не видела а еще подскажите, какие обычно фирмы предлагают такое обследование? просто строительные? Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 21:13. |
|||
|
||||
Надеюсь что не так, еще есть некоторые внутренние несущие стены и/или колонны. А газобетон только заполнитель "отверстия" между полом и потолком. Но тогда трещина по моему разумению это экстренный случай, стена высотой около 3 м дать трещин не может, там просто негде. Остается предполагать что материал из соплей и трудяги соответствующие. Обвалиться там ничего не может, трещины можно заделать (как, это вопрос интересный ).
Обследование технически может любой опытный инженер-строитель-проектировщик сделать, будет ли это можно использовать дальше (официальная претензия, суд), другой вопрос. Хмм, а вдруг это народные умельцы с южных стран вентфасад прикрепили к газобетону, а не монолиту, тогда дело посерьезней. |
||||
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
в проектной документации написано следующее:
Наружная отделка: Цоколь- плитняк. Внутренние стены и перегородки – блоки из ячеистого бетона и пазогребневые перегородки. Перекрытия – монолитные железобетонные плиты. Окна – металлопластиковые с тройным остеклением. Остекление балконов и лоджий – остекление витражное одинарное. Лестницы – сборные железобетонные марши, площадки – сборные, монолитные. Шахты лифтов – сборно-монолитные железобетонные. про колонны ничего хотя визуально в углах колонны... будем искать инженера-строителя-проектировщика))спасибо за подсказку а строили вроде русские)) по крайней мере, лиц славянских много видела спрашивала у одного парня, купил бы здесь квартиру, он сказал, что да... фото щас размещу и еще у нас комплекс из 4х домов наш второй, первый уж год назад сдался, так что с вентфасадом (если это грубая ошибка) вряд ли бы так поступили |
|||
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
|
У вас еще должны быть несущие стены и колонны из монолита, но они как правило не наружные. Определить материал стены можно очень легко. Попробуйте забить гвоздь в стену. Если штукатурка гипсовая и не толстая, то у вас гвоздь войдет в стену как по маслу, а если монолит,то никакой гвоздь туда не вбить. Газоблоки в первый год-два могут давать усадку, но ничего смертельного здесь нет, поэтому я бы согласился на бесплатный ремонт, пока он бесплатный. А с обследованием квартир такого рода я не сталкивался, хотя большинство участников данного форума в состоянии на месте на глазок определитель причину, ваших трещин.
|
|||
|
||||
Никак не согласен, это великолепный материал, знаком с ним много лет, даже когда про архитектуру в детстве и не думал. А недавний опыт проектирования реконструкции огромного 3-этажного частного дома построенного хозспособом (в течении нескольких лет тем что попалось под руку) из разного газобетона только подтвердил мнение что это универсальный материал
|
||||
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
jtdesign, вам как специалисту верю
видимо, у кого-то руки просто не из того места растут ну и что-то по фото понятно? или оно нерепрезентативно? вот кстати на той же кухне с потолка трещинка, гораздо меньше первой (справа от карниза, плохо видно) ps всем, кстати, большое спасибо за участие Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 22:35. |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Судя по фото, трещины усадочные. Вероятней всего из-за нарушения технологии производства работ. Плюс низкое качество материалов, может палеты с блоками долгое время стояли перед тем, как попасть "в стену" незащищенные под дождем, "пили воду". Ну и конечно же плохо, что кладка конструктивно не армирована. Хорошо бы еще снять облицовку, посмотреть, что творится снаружи.
Имхо, самое страшное уже произошло, достаточно будет расшить, затереть трещины, ну и разумеется компенсировать моральный ущерб |
|||
|
||||
Регистрация: 16.11.2011
Сообщений: 16
|
Спасибо за ваше мнение
Только как я уже поняла, трещины в блоках встречаются у всех практически...( А как вы узнали что там армирования нет? На соседнем доме смотрела, там поверх блоков зеленый утеплитель видимо, перекладины какие-то и фасад (квадраты), фасад видимо на перекладинах крепится Зы так все-таки усадка или осадка |
|||
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Не забывайте, что любая рекомендация на любом форуме - это или лечение по фотографии или гадание на кофейной гуще.
профессиональное чутье (или см. выше ) Цитата:
И не забывайте, что на любых публичных строительных форумах как правило сидят либо люди без строительного образования, либо студенты, либо бездельники (вроде меня). А действительно хорошим специалистам свое время дорого. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина образования трещин | paparazi | Обследование зданий и сооружений | 16 | 28.02.2011 02:48 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |