Выброс воздуха из вентиляции всегда выше кровли?
конструктор
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019
|
||
Просмотров: 9995
|
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
вроде ограничения только такие:
10.8 Выброс воздуха из систем вентиляции в жилых, общественных и административных зданиях согласно ГОСТ Р ЕН 13779 следует размещать на расстоянии: не менее 8 м от соседних зданий; не менее 2 м до приемного устройства наружного воздуха, расположенного на той же стене; приемное устройство наружного воздуха должно быть ниже устройства для выброса воздуха. 7.3.1 Приемные устройства наружного воздуха, а также открываемые окна и проемы, используемые для приточной или вытяжной вентиляции с естественным побуждением, следует размещать, учитывая требования 5.11. с электрощитовой нет проблем. А вот офисная кладовка это помещение уборочного инвентаря или что то другое? |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Не вздумайте так написать где-нибудь в ПД. Нет таких "процессов". А есть различные вещества, содержащиеся в воздухе и у них есть предельно допустимые концентрации. Разные для территорий НП, промплощадок и внутри помещений.
А так же классы опасности. Также не следует надеяться, что если "офис", то в нем нет вредных веществ. "Умные" бошки в правительстве долго думали и записали в П87: Цитата:
Что это такое - сталкивался лично, с трудом пришлось переночевать в здании с "фенольной" отделкой. Кто-то хорошо спонсировал этот пункт - мы будем делать что подешевле, но вонючее, а вентиляционники пусть вентиляцией с вонью борются. Так что говорить о "не имеющие процессов с вредным и(или) плохопахнущим газообразованием" теперь нельзя. Однако тянуть выбросы выше кровли действительно не всегда обязательно. Composter правильно процитировал, вот только под "приемными устройствами" надо понимать и открывающиеся окна. Есть глухой торец без окон - можно и не тянуть до кровли. Но за это частенько эксперты цепляются и требуют доказать расчетом, что в приемных устройствах не будет превышена ПДК. |
|||
|
||||
Отопление и вентиляция Регистрация: 31.10.2008
Москва
Сообщений: 445
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 2
|
Насколько я помню, выбросы выше кровли необходимы, когда речь идет об естественной вентиляции, для обеспечения тяги. Если механическое побуждение, здесь важно, что бы не было "задуваний". То есть надо соблюдать нормативные расстояния от приемных устройств и соседних зданий.
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 17.06.2014
Сообщений: 138
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2019
Сообщений: 2
|
не могу вспомнить где написано, но есть еще понятие "зона ветрового подпора" для обеспечения тяги. это явление тоже надо учитывать, поэтому и получается, что естественная вентиляция всегда выше крыши.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Solidwork Flow SimulatioN 2015, Пропуск воздуха через Зерно | Olmer | SolidWorks | 13 | 11.10.2017 09:35 |
Поиск решения проблем с вентиляцией в храме | svveter | Инженерные сети | 0 | 02.12.2016 14:40 |
Газоочистка воздуха перед квартирой в многоквартирном жилом здании, Ленинград | Tyhig | Инженерные сети | 4 | 13.06.2012 01:31 |
Требуетися ли система дымоудаления при применении подпора воздуха? | Route | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 04.06.2011 19:52 |
Схема подключения приточной вентиляции с канальными нагревателями | MARY10 | Инженерные сети | 4 | 13.07.2010 10:18 |