Непрочитано 15.04.2020, 13:46 #1
Как правильно разместить спринклеры на наклонных плоскостях?
Насюта
 
Регистрация: 15.02.2019
Сообщений: 1

Добрый день.

Вопрос касаемо системы пожаротушения. В помещении планируется потолок формой "галочка" из подвесных шпонированных панелей. Между двумя панелями выполняется зазор, для того, чтобы пустить в нем спринклеры и скрыть визуально трубы пожаротушения. (см.картинку)

На данный момент это решение не утверждено инженером, так как размещение спринклеров у наклонных панелей, может повлиять на неравномерное распределение дыма, взамен предлагают пустить спринклер с тепловой ловушкой между двумя реечными панелями (см. картинку 2), что визуально не очень нравится.

Хотелось бы найти решение, в котором можно было бы оставить спринклер, как на первом варианте и без нарушений пожарных норм, а также правильном распределение дыма в случае пожара. Как можно распределить спринклеры на наклонных панелях?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 1.jpeg
Просмотров: 157
Размер:	35.8 Кб
ID:	225036  Нажмите на изображение для увеличения
Название: картинка 2.jpeg
Просмотров: 150
Размер:	60.3 Кб
ID:	225037  

Просмотров: 7410
 
Непрочитано 04.05.2020, 09:41 Здравствуйте.
#2
VLobanov

Инженер Ов Вк
 
Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Сообщений: 13


Для начала скажу так - СПК (спринклер) устанавливается в наивысшей точке, что бы сработка была нт нагрева. как по разрезу - установка выполненна не верно (на углу) - можно докапаться.
Если хотите установить по краям - это возможно, но тогда нужно устанавливать с двух сторон. так как преграждает зоне опрыскивания угол.
VLobanov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как правильно разместить спринклеры на наклонных плоскостях?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 14 25.05.2017 11:02
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха Сергей Корреджо Технологические решения (ТХ) 5 10.07.2015 17:52
Подскажите, как правильно разместить люльки для утепления и отделки фасада? замшевая голова Технология и организация строительства 6 16.06.2014 20:14