| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
16.06.2020, 16:20 | #1 | |
Ing+, Gen3dim, как ограничить усилие в стержне определенной величиной усилия?
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
||
Просмотров: 2836
|
|
||||
Да, тут нужно делать именно через новые узловые шарниры (тип +1/-1). Задаете жесткость типа 1е10 (чтобы при недостижении предельной нагрузки шарнир не влиял на распределение усилий), -P/+P - предельная нагрузка с плюсом и с минусом. И ставите по нужной степени свободы. Если стержень наклонный, то нужно сформировать локальную систему координат. Точно не помню как, потому что в СтаДиКоне (такое название получил GEN_3DIM в 2015 году) уже сделано по-другому.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Можно ли воспринять усилие распора непосредственно анкерным болтом? | Азаматик | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 10.09.2015 22:42 |
Расчет сплошных плит на поперечные усилия (где правда?) | GGCAT | Железобетонные конструкции | 3 | 21.05.2015 15:39 |
Как собрать усилия от вертикальных кэ-оболочек для расчета ФП или перекрытия на продавливание? | E_note | Лира / Лира-САПР | 10 | 05.02.2015 16:52 |
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 13.01.2012 10:03 |
Помогите проверить усилия в своде (правильно все?) | Negodyai | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 26.11.2006 21:18 |