Непрочитано 04.12.2020, 12:09 #1
Ошибка импорта опорной модели IFC.
Gedezuk5
 
Раменское
Регистрация: 31.07.2011
Сообщений: 185

Здравствуйте.
Импортирую Ревитовскую модель в качестве опорной модели IFC в модель Tekla.
А Tekla выдаёт мне вот такую красоту: Please rename file name to not contain special characters (скриншот во вложении).
Хотя файл IFC назвал "kpp.ifc" (во вложении).

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скриншот 1.jpg
Просмотров: 122
Размер:	22.4 Кб
ID:	232391  

Вложения
Тип файла: ifc kpp.ifc (3.42 Мб, 10 просмотров)


Последний раз редактировалось Gedezuk5, 04.12.2020 в 12:48.
Просмотров: 3257
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:28
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нужно открыть блокнотом IFC и посмотреть, какое имя модели стоит в первых строках.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:31
#3
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,050


FILE_NAME('\X2\041D043E043C04350440\X0\ \X2\043F0440043E0435043A04420430\X0\','2020-12-04T11:55:24',(''),(''),'The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013','20180216_1515(x64) - Exporter 19.0.0.405 - \X2\0410043B044C044204350440043D0430044204380432043D044B0439\X0\ \X2\0438043D0442043504400444043504390441\X0\ 19.0.0.405','');
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 12:42
#4
Gedezuk5


 
Регистрация: 31.07.2011
Раменское
Сообщений: 185


В файле IFC не оказалось имени модели.
Есть имя файла с набором символов.
Заменил это имя на число, чтобы совсем уж с гарантией без недопустимых символов - не заработало.

Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы.
Вона как бывает ))).
Gedezuk5 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 12:53
#5
trir


 
Регистрация: 18.12.2010
Сообщений: 5,050


Цитата:
Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы.
красноглазики код писали...
trir вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 12:56
#6
Gedezuk5


 
Регистрация: 31.07.2011
Раменское
Сообщений: 185


Ну по крайней мере разобрались в вопросе.
Может быть, кому-то тоже пригодится, т.к. данный вопрос на форуме в Tekla не поднимался (по запросу IFC вообще ничего не нашел).
Или, кроме меня, в путях никто не пишет кириллицу, поэтому не сталкивались .
Gedezuk5 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 13:24
#7
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,345
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы.
Вона как бывает ))).
Такая же фигня. Тоже сохранял латиницей на диске С. А какой SP у Вас стоит? У меня СП3, вот думаю, есть смысл заморочиться обновлением до СП5 или там тоже самое?
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 13:35
#8
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
У меня СП3, вот думаю, есть смысл заморочиться обновлением до СП5 или там тоже самое?
Кирилицу не поддерживает.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.12.2020, 13:47
#9
Gedezuk5


 
Регистрация: 31.07.2011
Раменское
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
заморочиться обновлением до СП5 или там тоже самое
У коллег по профессии установлен SP5, там такая же проблема.
Gedezuk5 вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2020, 14:16
#10
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Gedezuk5 Посмотреть сообщение
Путем экспериментов выяснил, что файл принимается, если его имя и путь расположения не содержит кириллицы.
Сделать в папке модели папку для ссылок.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2020, 09:11
#11
sivlad

Конструктор
 
Регистрация: 23.11.2005
Москва
Сообщений: 313


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Кирилицу не поддерживает.
В TS 2020 SP4 проблема с кириллицей в имени и пути к файлу решена.
sivlad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ошибка импорта опорной модели IFC.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
При приближении пропадает часть опорной модели. Текла olegrussia Tekla 3 21.09.2019 21:25
Ошибка при зумировании листа. Алгоритм печати в модели и в листе Rask Программирование 8 30.08.2012 13:54
Ошибка импорта при передачи нагрузок на фундаментную плиту в Кросс Mike1 SCAD 2 20.12.2011 14:36
Проблема импорта простейшй СВ модели в Фемап K-PDN Расчетные программы 2 17.06.2011 13:33