Непрочитано 06.02.2021, 09:09 #1
Повышение снеговой нагрузки у слухового окна
102030
 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558

Собственно вопрос в шапке - по нормам нет случая для именно слухового окна существенной ширины - например на крыше уклоном 20 градусов весьма протяженной(ширина метров так 40) посередине стоит слуховое окно высотой 2,5 метра с своим уклоном в 45 градусов.
Фактически будет некоторое увеличение - какое? А если окно не 45, а 60 градусов?
Просмотров: 2130
 
Непрочитано 06.02.2021, 11:36
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


в нормах описан случай для светоаэрационных фонарей, думаю можно применить какие-то положения оттуда, добавив разумный запас.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 14:05
#3
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Какие? Какой запас? Вопрос то в этом. Конечно можно шлепнуть мю = 3 забить, но это несколько неинженерно...
102030 вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2021, 14:35
#4
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Какие? Какой запас? Вопрос то в этом. Конечно можно шлепнуть мю = 3 забить, но это несколько неинженерно...
вполне инженерно, но не шлепнуть а
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
применить какие-то положения оттуда, добавив разумный запас.
.... вы нормы смотрели? По аналогии с фонарями что получается? Прикладывайте расчеты.
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2021, 14:54
#5
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Какие то? какие "Какие то"?
Вообще фонари никак не применимы - там весь расчет завязан на высоте фонаря - как это применимо к наклонной конструкции окна? Окно, гадина, под углом не 90 а другим
102030 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 02:50
#6
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,615


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Конечно можно шлепнуть мю = 3 забить, но это несколько неинженерно...
Тыц.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 07:02
#7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Несколько лет назад зимой очищал снег в районе слухового окна стандартной двухскатной крыши из шифера сельского жилого дома. Так вот, был очень удивлен, что с одной стороны слухового окна - ну там даже не 3 (мю), там как бы не 4-5. Снег слежавшийся и очень твердый, местами лед - ну и высотой порядка 1 метра. Там что меньше 3 не стал бы брать.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 09:13
#8
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
не очень понял в каком это контексте

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Несколько лет назад зимой очищал снег в районе слухового окна стандартной двухскатной крыши из шифера сельского жилого дома. Так вот, был очень удивлен, что с одной стороны слухового окна - ну там даже не 3 (мю), там как бы не 4-5. Снег слежавшийся и очень твердый, местами лед - ну и высотой порядка 1 метра. Там что меньше 3 не стал бы брать.
Так понятно что какое то увеличение есть - но какое? Если у меня оно высотой метр и уклон 45 градусов - зачем мне мю три? А если оно высотой 2,5 метра и уклон 70 градусов - может и 4 мало...

Вообще на самом деле нет конечно никаких норм на этот счет, увы...
Придется так, на глаз опять
102030 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2021, 09:28
#9
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Если у меня оно высотой метр и уклон 45 градусов - зачем мне мю три?
У меня как раз было слуховое окно высотой метр, но уклон градусов 30. Я реально был удивлен. По моим подсчетам снега там было не менее 800 - 1000 кг/м.кв. Снег настолько слежавшийся был - что его деревянная лопата его не брала. Пришлось ломом. А снег по факту в перемешку с глыбами льда.
Aragorn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Повышение снеговой нагрузки у слухового окна

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет снеговой нагрузки на ендову вальмовой крышы. Павликов Роман Конструкции зданий и сооружений 17 01.05.2016 20:53
Как отражается изменение снеговой нагрузки на существующих зданиях? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 9 17.12.2014 08:09
Коэффициент надежности по нагрузке для снеговой нагрузки при определении прогибов балки DK+ Конструкции зданий и сооружений 14 11.06.2013 03:09
Проблема с РСУ для снеговой нагрузки Chebyn Лира / Лира-САПР 2 03.03.2012 12:06
Снижение снеговой нагрузки в соответствии п 5.5 СНиП 2.01.07-85* игорёк Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2011 01:25