Непрочитано 17.10.2019, 09:18 1 | #1
Как правильно определить "Проскальзывание" при отрыве со скалыванием?
Dimarik35D26
 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80

Добрый день! Подскажите пожалуйста как все - таки правильно замерить "проскальзывание" при определении прочности бетона методом отрыва со скалыванием, прибором ОНИКС-1. Этот показатель при расчете прочности (если его каким-то образом зафиксировать) достаточно сильно влияет на итоговое значение. Может кто это практиковал в реальности?
И второе ГОСТ на отрыв рекомендует использовать при ориентировочной прочности до 50МПа, анкер 24х48, а более 50МПа 16х35, но если прочность менее 50МПа и при этом использовать анкер 16х35 в действительности существует ли разница. Прибор учитывает разные диаметры и длины анкера коэффициентом м2. В инструкции к прибору не говорится о применении разных диаметров анкера к прочности бетона.
Просмотров: 4587
 
Непрочитано 17.10.2019, 09:36
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Возможно, ошибаюсь, но, кажется, что проскальзывание - это вырыв анкера без отрыва куска бетона. Правильное испытание - это когда анкер вырывается с конусообразным куском бетона, который остаётся на этом анкере (или раскалывается уже после отрыва). Если анкер выскальзывает без бетона, или выковыривает бетон только с одной стороны от себя - значит что-то пошло не так.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 09:55
#3
Dimarik35D26


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80


Да анкер всегда вырывается с конусообразным куском бетона (я имею ввиду если все сделано правильно), но при этом есть "Проскальзывание" т.е. образуется зазор между плоскостью бетона (тело конструкции) и самим анкером (если можно сказать шляпкой) в момент или перед моментом отрыва бетона, нормы рекомендуют его учитывать (формулу писать не буду). Но проскальзывание измеряется в миллиметрах, замерить точно штангенциркулем очень сложно или не возможно определить значение точно, однозначно. Есть специальные болты (надеваются на анкер) которые определяют это проскальзывание, но в приборе его нет, да его не кто и не видел и подойдет ли он к ОНИКСу - 1.
Dimarik35D26 вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 10:31
1 | #4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


Dimarik35D26
проскальзывание можете измерять как среднее значение измеренных величин глубины вырыва (расстояние от поверхности до наиболее удаленной части конуса) по 3-4 измерениям...имхо.

что касается ОНИКС, то обратите внимание, что с этим прибором поставляется нестандартный анкер (не по ГОСТ), у которого передача усилия на бетон происходит в том числе через зацеп, а не распор как у стандартного ГОСТовского анкера...По этой причине коэф. m2 следует устанавливать и не допускается использовать как для стандартного анкера по Приложению к ГОСТ 22690
An2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.10.2019, 11:17
#5
Dimarik35D26


 
Регистрация: 14.08.2013
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
проскальзывание можете измерять как среднее значение измеренных величин глубины вырыва (расстояние от поверхности до наиболее удаленной части конуса) по 3-4 измерениям...имхо
Вы имеете ввиду, что к при меру из трех измерений получилось среднее значение 33мм, а анкер 35мм, следовательно проскальзывание 2мм?
Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
усилия на бетон происходит в том числе через зацеп, а не распор как у стандартного ГОСТовского анкер
Но ведь если посмотреть ГОСТ 22690-2015 пункт А.5 тип анкера II как мне кажется тоже работает с учетом зацепа и наиболее похож на анкер ОНИКС. Так же если посмотреть на 1 и 3 тип анкера, то они тоже работают с зацепом как мне кажется исключительно исходя из их формы.

Цитата:
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
поставляется нестандартный анкер (не по ГОСТ
Что Вы имеете ввиду отсутствие зацепа? Но если рассматривать геметрические характеристики длина и диаметр, то идентичны
Dimarik35D26 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2023, 09:44
1 | #6
GoodStory


 
Регистрация: 10.01.2023
Сообщений: 1


Самый точный способ определения проскальзывания - с помощью микрометрической гайки, продает интерприбор, можно определить набором щупов, но этот метод менее точный. Проскальзывание замеряется при каждом отрыве (а не среднее на несколько отрывов), если оно есть. У оникса анкерное устройство 2-го типа соответствует ГОСТ. Тема старенькая, но не смог мимо пройти).
GoodStory вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как правильно определить "Проскальзывание" при отрыве со скалыванием?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как правильно определить КЕО при двух окнах в помещении zver9038 Архитектура 19 08.12.2017 14:27
Как правильно определить площади производственных цехов для заготовочных фабрик. ploot Технологические решения (ТХ) 2 08.03.2016 17:33
Как правильно определить отклонение оси сваи от вертикали? Chiosan Основания и фундаменты 7 23.02.2016 09:48
Как правильно определить стоимость реконструкции торгового центра vonz Прочее. Архитектура и строительство 2 21.02.2013 22:27