СП 2.13130.2009:
6.8 Общественные здания
6.8.10 Стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать из материалов группы НГ с пределом огнестойкости R 120. Двери в проемах этих стен, ведущие в переходы и тоннели, должны быть противопожарными 2-го типа.

Как делать, если речь идет о галерее, соединяющей жилые корпуса общежитий? Нормами такой случай не описывается. Имеется только:
СП 4.13130.2009:
5.2.3.1 При пристраивании объектов класса Ф1.2 к жилым и общественным зданиям другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять противопожарными стенами 1-го типа.
Просмотров: 3344
 
Непрочитано 20.11.2013, 11:17
1 | #2
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,279


Хотя СП 2.13130.2012 пока и не вошёл в список. Рекомендую ознакомиться со следующим пунктом:

5.4.19 Пределы огнестойкости конструкций переходов между зданиями (корпусами) определен-
ной степени огнестойкости должны соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствую-
щим конструкциям зданий этой степени огнестойкости. При разных степенях огнестойкости зданий
(корпусов), соединяемых переходом, конструкции переходов должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к конструкциям зданий более высокой степени огнестойкости. Переходы должны вы-
полняться из материалов НГ.
Коммуникационные, в том числе пешеходные, тоннели следует проектировать из материалов
НГ.
Для зданий одного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами и
тоннелями, стены зданий в местах примыкания к ним переходов и тоннелей следует предусматривать
из материалов НГ с пределом огнестойкости не менее EI 120. Двери в проемах этих стен должны
быть противопожарными 1-го типа (!). В случае, если общая площадь этажей зданий одного класса
функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, не превышает допустимой площади
этажа в пределах пожарного отсека, данные мероприятия допускается не предусматривать.

Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами,
одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в
виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009.


Допустимые площади пож. отсеков см. в том же СП 2.
НО ! Не забываем про следующий пункт:
СП 1.13130.2009 изм.1
4.3.3
....Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
bernata вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 10:57
#3
Rosenkranz


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 38
<phrase 1=


СП 2.13130.2012 п: 5.4.19 О, это многое меняет. премного благодарен!
Rosenkranz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стены общежитий в местах примыкания к ним переходов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Пример узла примыкания самонесущей стены к безбалочному перекрытию. sasa.od Конструкции зданий и сооружений 4 04.07.2011 22:05
Узел примыкания монолитной стены к крыше Lena3456 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2011 20:24
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
Смятие ребер жесткости в местах примыкания к полкам alle Прочее. Архитектура и строительство 21 02.06.2008 11:56