При какой высоте грунтового откоса необходим расчет устойчивости.
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 27826
|
|
||||
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Там места до дороги в обрез.
А дорогу двигать - вылезем за землеотвод. В типовом для обсыпки складов дано 1:1,5. В сейсмоопасной зоне +0,25 к заложению. Но там обсыпка - только верхние 10 метров. ----- добавлено через ~1 мин. ----- А типовое - это до скольки метров откос? Или там другие критерии? |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Возможно не совсем в тему, но всё же
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» табл. 1 Виды грунтов - Насыпные неслежавшиеся - Крутизна откоса (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более 5,0 - 1:1,25 |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Это на время проведения работ. Подобные цифры не гарантируют от обрушения, а обеспечивают безопасность работающих внизу людей. Типа может и засыпет, но не с головой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395
|
Не знаю пользовались или нет, у Вас как раз автодорога присутствует, есть пособие к СНиП 2.05.07-85 "Пособие по проектированию земляного полотна и водоотвода железных и автомобильных дорог промышленных предприятий". Там много чего полезного. В том числе конструирование насыпи.... Как раз сижу и ковыряю его: как засадить свой откос самой "полезной" травой...))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 11.03.2016 в 12:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Руководство по проектированию подпорных стен и стен подвалов для промышленного и гражданского строительства
Угол наклона плоскости обрушения (сползания) опред. по ф-ле 27 Тетта 0=45 град-фи/2 Таким образом, при угле внутреннего трения 26град угол наклона получается 32 град, через катангенс находим отношение 1:1,6 |
|||
|
||||
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
СПб
Сообщений: 376
|
Цитата:
Цитата:
Автомобильные дороги 7.25 Насыпи возводят с учетом несущей способности основания. Основания разделяют на прочные и слабые. К слабым следует относить основания насыпей высотой до 12 м, в которых в пределах активной зоны имеются слои слабых грунтов (7.8) мощностью не менее 0,5 м. Мощность активной зоны следует принимать ориентировочно равной ширине насыпи понизу. Если слои слабых грунтов располагаются на глубинах, больших ширины насыпи понизу, а также при насыпях высотой более 12 м, мощность активной зоны устанавливают расчетом. При насыпях высотой более 12 м, отнесение основания к прочному или слабому должно быть обосновано расчетами на устойчивость. Расчеты устойчивости основания насыпей могут быть основаны на использовании методов, обеспечивающих возможность: анализировать напряженное состояние основания с учетом прочности грунта основания на сдвиг, с определением степени развития в основании областей пластических деформаций; оценивать устойчивость основания при определении наиболее вероятной опасной поверхности скольжения. При высоте насыпи более 3 м в качестве расчетной нагрузки принимают нагрузку от собственной массы насыпи. При высоте насыпи менее 3 м дополнительно учитывают нагрузку от воздействия транспорта путем условного увеличения высоты насыпи. Указанные расчеты должны выполняться с использованием специальных методических документов, разрабатываемых в установленном порядке. 7.26 Крутизну откосов насыпей на прочном основании назначают в соответствии с таблицей 7.4. Таблица 7.4 Грунты насыпи Наибольшая крутизна откосов при высоте откоса насыпи, м До 6 До 12 в нижней части (0 - 6) в верхней части (6 - 12) Глыбы из слабовыветривающихся пород 1:1 - 1:1,3 1:1,3 - 1:1,5 1:1,3 - 1:1,5 Крупнообломочные и песчаные (за исключением мелких и пылеватых песков) 1:1,5 1:1,5 1:1,5 Песчаные мелкие и пылеватые, глинистые и лессовые 1:1,5 1:1,75 1:1,75 1:2 1:1,5 1:1,75 Примечания 1 В числителе даны значения для пылеватых разновидностей грунтов в дорожно-климатических зонах II и III и для одноразмерных мелких песков. 2 Высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок откоса. При наличии косогорности высота откоса насыпи определяется разностью отметок верхней и нижней бровок низового откоса. 3 Наибольшую крутизну откоса насыпей из мелких барханных песков в районах с засушливым климатом назначают 1:2 независимо от высоты. 7.27 Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на дорогах категорий I - III назначают с учетом обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте откоса насыпи до 2 м - не круче 1:3. На участках ценных земель допускается увеличение крутизны откосов до предельных значений, приведенных в таблице 7.4, с разработкой мероприятий по обеспечению безопасности движения (устройство ограждений и др.). 7.28 Крутизна откосов насыпей, приведенная в 7.26 и 7.27 предполагает их укрепление методом травосеяния или одерновки. При применении более капитальных методов укрепления, например с использованием геосинтетических материалов, крутизна может быть увеличена при соответствующем обосновании. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Однако ж откос 30 м. Плюс строят фактически на вулкане. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Вот от ливня они предложили пластиковую решетку по поверхности откоса. Но сам откос она от обрушения никак не удержит. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2009
Сообщений: 21
|
В техническом задании на проектировании железнодорожной инфраструктуры указано
На участках земляного полотна с высотой откосов насыпи более 6 метров произвести в проекте расчет на устойчивость, при определении Ку<1.25 проектировать укрепительные мероприятия или уположение откосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
У меня и без эксперта навязчивое чувство, что откос надо укреплять. А конструктора уверяют, что и так сойдет, просто сравнив угол внутреннего трения грунта и заложение откоса. Мне такое обоснование кажется слишком легковесным.
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Там выходило, что без сейсмики 1:1,5 с трудом но проходит. А с сейсмикой не меньше 1:1,75. На 30-метровом откосе, по моему мнению, неплохо бы нагрузку от здания уже учесть. А то как бы не уползло вниз к дороге. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
А они только ограничились уверениями в том, что здание на откос никак не влияет. И сам тридцатиметровый откос при заложении 1:1,5 никуда не денется. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Я конструкторам уже сообщил требования автодорожного СНиПа насчет расчета откосов высотой более 12 м. Но это их не сильно впечатлило, потому как это не откос дороги. А в СНиПе "Земляные сооружения" никаких внятных требований по расчету больших откосов нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 98
|
чем выполняется отсыпка? Штрховая линия - существующий рельеф я так понял. Ещё как то интересно откос выполнен в районе здания. В программе фундаменты есть простецкий расчёт, попробую туда закинуть. дайте данные по отсыпке (сцепление, угол внутреннего трения, удельный вес)
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Расчет устойчивости откоса в Rocscience slide. Вопрос о | serewka | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 30.10.2017 09:00 |
Расчет устойчивости откоса. | Saha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.06.2009 12:07 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |