инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Спасибо, понятно.
Заблуждение было связано именно с тем, что прикладывал нагрузку не по заложению, а по длине стержня - обычно с большими уклонами не сталкиваешься и в расчетных програмах прикладывашь снеговую нагрузку на стержень "как есть". Эта "ошибочка" идет в запас, поэтому.... ну да ладно, спасибо за разъяснение!
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302
|
>IBZ
Да назвать-то можно как угодно, смотря кто кому мозги разминать будет. Когда тебе на упоминание про квадрат косинуса заметят что-то вроде "Чё? Какой еще квадрат? Писец... Да тебя ваще к расчетам подпускать нельзя. Удивительно, что у нас вообще что-то еще стоит" -- идешь и считаешь без квадратов. В запас ведь, как справедливо заметил Ярослав. |
|||
|
||||
конструктор-недоучка Регистрация: 14.11.2009
Красноярск
Сообщений: 16
|
Народ, помогите пожалуйста начинающему конструктору Как расчитать снеговую нагрузку на радиомачту (обычный пространственный каркас, в основании квадрат)? Судя по СНиПу, т.к. угол у меня 70 градусов, соответственно мю=0, нагрузка ровна 0, но такого же не может быть....Я рассчитывала нагрузки на кровли, там все понятно, а здесь?...Пробовала через составляющие синусы-косинусы, вообще бред получается
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
снеговую принимай только на промежуточные горизонтальные плошадки и ступени вертикальных лестниц для подъема к оборудованию (если только они не из прутка). А основной вертикальной нагрузкой будет гололедная, на все элементы мачты.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как всегда все смешалось в одну кучу.
1. Если снег прикладывается как распределенная нагрузка, то P*cos(a) и прикладывается на стержень (или поверхность) по направлению глобальной оси. Если такой возможности нет, то раскладывается на поперечную и продольную распределенную. 2. если снег прикладывается в узлы, то просто умножается на проекцию. 3. При больших углах снег плохо держится на кровле, поэтому вводятся понижающие коэффициенты на снеговую нагрузку. 4. если профиль кровли сложный, то возможны снеговые мешки, которые зависят от скорости ветра и должны назначаться разными для разных ветровых районов. 5. после того, как определен профиль снега идти на п.1 и 2. |
|||
|
||||
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
|
Туче пофиг на какую кровлю сыпать снег. поэтому сыпет она снег на горизонтальную плоскость, которая в свою очередь является проекцией любой кровли. А дальше уже с учетом углов ската и возможностей снегопереноса с помощью СНиПа мы понижаем или увеличиваем нагрузку от выпавшего снега
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.07.2011
Москва
Сообщений: 47
|
Ищу совета!
Есть площадка маленькая (например 500х500 мм) и очень большой снег 11.25кПа,беда в том,что коэф-т сноса снега Се даже при ширине площадки равной 0, ветре 2м/с и коэф-те высоты k=1 даст 0.8,что неверно в принципе, получается столб снега выше размеров площадки и при этом еще и ветер максимальный. СНиП в очередной раз не дает никаких объяснений. И еще ни в Евронормах ни в ASCE не встречал,чтобы гололед учитывался вместе со снегом (у меня опоры освещения с площадками обслуживания). Канадцы и Американцы прикладывают только гололедную нагрузку (снег не учитывают видимо из-за как раз малости площадей и схожести по смыслу этих двух нагрузок). Помогите,если у кого есть ссылки на офиц.источники,как понижать нагрузку в таких случаях и учитывать ли снег вообще,если уже гололед учитывается. Последний раз редактировалось ИгорьФ, 31.08.2011 в 21:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 5
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 5
|
IBZ
"Что написано пером не вырубишь и топором" — внешний поиск по сей день выдает эту тему при некоторых запросах связанных с снеговыми нагрузками. С картинками и формулами — есть пример в посте #40 данной темы. Кстати говоря, Карлсон, в своем сообщение отдельно подчеркнул, что вы совершенно правы относительно того, что косинус угла [a] должен быть в квадрате при выражении поперечной нагрузки от снеговой нагрузки на площадь горизонтальной проекции покрытия (параметр S0 по СП 20.13330.2016 или S по СНиП 2.01.07-85 и ГОСТ Р ИСО 4355-2016), но опустил ошибочность утверждения, что точно также, одновременно в расчете можно выразить продольное усилие через квадрат синуса [a], что, в принципе, невозможно. Учитывая, что ошибка идет не в неучтенный запас, на нее следовало указать; хотя, если угол [a]=45°, то результаты расчета, конечно, окажутся верными даже при ошибке в алгоритме расчета. |
|||
|
||||
Невозможно? Что за ерунда. Именно так через квадрат синуса угла наклона к горизонту продольная составляющая и определяется .
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 5
|
Цитата:
Либо мы с вами говорим о разных расчетных схемах и потому не понимаем друг друга, либо вы не до конца понимаете принципиальное значения параметра S0 в расчетной схеме снеговых нагрузок по СП 20.13330.2016 и совершаете ошибку в расчете. Мне не сложно дать развернутое объяснение с картинками и формулами для геометрического и алгебраического обоснования своего утверждения, но прежде, чем приниматься за рисование картинок, для взаимного сбережения времени, сообщите, правильно ли я вас понимаю, что при следующих исходных данных: S0 (согласно СП 20.13330.2016, п. 10.1) = 1,43 кН/1 м^2; угол [a] (согласно СП 20.13330.2016, приложение "Б", рисунок Б.1) = 35°; S (согласно СП 20.13330.2016, п. 4.2 и 10.12 — принципиально соответствует параметру S0, отличаясь только типом значения (расчетное) и величиной значения) = 1,43*1,4 = 2 кН/1 м^2; вы считаете, что для выражения продольной и поперечной силы от S на стропило необходимо произвести следующий расчет: продольная_составляющая_на_стропило_от_S = S*sin[a]*sin[a] = S*sin[a]^2 поперечная_составляющая_на_стропило_от_S = S*cos[a]*cos[a] = S*cos[a]^2 Я правильно вас понимаю? Последний раз редактировалось pichuga, 04.02.2024 в 16:28. |
|||
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось IBZ, 04.02.2024 в 22:17. |
||||
|
||||
Регистрация: 30.01.2024
Сообщений: 5
|
Верно.
Просто эта ошибка не столь очевидна, как экстраполяция функции c = b/cos[α] на параметр S — когда делят снеговую нагрузку на косинус [α] пытаясь выразить нагрузку на покрытие — там неверный результат сразу виден, а здесь требует проверки, хотя бы обратным сложением сил и приведением к горизонтальной проекции, но причина, на мой взгляд, побуждающая к ошибке, одинаковая (c = b/cos[α] — имеется ввиду схема где с - гипотенуза, а b - прилежащий катет). Кстати, если привести значение S к связи с противолежащим катетом условного треугольника расчетной схемы, т.е. с вертикальной проекцией, через тангенс [a], продольную составляющую можно выразить квадратом синуса[a], но это избыточная конструкция — S/tang[a]*sin[a]^2. Последний раз редактировалось pichuga, 04.02.2024 в 22:52. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Текст на криволинейной (цилиндрической) поверхности. | skalder | AutoCAD | 9 | 19.04.2011 13:11 |
Возможно ли поверхности MDT преобразовать в сети? | Михаил Левашов | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 10.02.2009 11:55 |
проблема с вырезами на неплоской поверхности | mihail2007 | Другие CAD системы | 4 | 25.09.2008 09:22 |
Конвертация поверхности в солид | skalder | AutoCAD | 6 | 17.01.2008 23:40 |
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) | deymos | Основания и фундаменты | 3 | 27.12.2006 20:13 |