| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.01.2010, 09:53 | #1 | |
Данные узлы шарнирные или жесткие?
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 7276
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
нижний - шарнирный, и вообще не имеет право на жизнь!
верхний - не то жесткий, не то полужесткий (необходимо смотреть сечение), похож на попытку что-то изобразить... Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 10:06. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Откуда там шарнир?
Плита колонны обварена по периметру. Плита не может повернуться.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50
|
вот по такому принципу пластину возможно выгнуть...и вроде как это уже не жесткий узел (мне, кстати, желателен в этом месте шарнир)...
olf_ - как раз поэтому и прилагаю верхний узел (пытаюсь размазать усилие, перенести на стенки швеллеров)...внутри коробки бетон (хотя сомневаюсь что его можно учитывать в данном случае как дополнительное препятствие от смятия стенки швеллеров). Но, согласно расчету, они держат на пределе и так... Последний раз редактировалось ЕВК, 21.01.2010 в 10:19. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Тогда почему нельзя оставить анкерные болты (по середине 2шт.).
Более менее будет шарнир. Сварку не использовать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
ЕВК 2-за конструирование
Стенки швеллеров должны располагаться под полками двутавра (желательно швеллера полками наружу) + ребро жесткости между швеллерами под стенку двутавра. Далее опирайте колонну через гориз пластину (как на нижнем узле). - Результат шарнирно-неподвижный узел. P.S.: Зачем здесь упомянут бетон непонимаю.. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50
|
[quote=Sarman;508378]Тогда почему нельзя оставить анкерные болты (по середине 2шт.).
Более менее будет шарнир. Сварку не использовать. Все уже смонтировано...((( olf_ - согласен полностью...но об этом уже поздно(((нужно решать проблему по факту... |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Что такое жесткий узел? Это обеспеченность одинакового угла поворота концов сходящихся элементов.
На практике такое невозможно обеспечить, т.к. для этого нужно, чтобы в пределах габарита узла материал был абсолютно жестким. Абсолютно жестких материалов нет. Поэтому все узлы в некоторой степени упруго-податливы. Степень эта зависит от "тонкости" деталей. Вот в Вашем случае при достаточной толщине опорной плиты узел будет жестким. Если же плита тонкая, то шарнирным. Условным разумеется. Полки у швеллера будут прогибаться (не проминаться) в любом случае. И от жесткости этих полок так же зависит жесткость/шарнирность. Но очевидно, что влияние податливости полок намного меньше, чем плиты, т.к. плита доходит до стенок швеллера. А приличные узлы в таких местах содержат ребра жесткости. При расчете узла на прочность и местную устойчивость узел следует считать жестким. При таком подходе Вы обеспечите рамность, с учетом которого будут определены усилия в элементах. В случае, если не можете просчитать узел, вводите его в расчет как шарнир - Вы не гарантируете прочность узла. Так же, если при анализе расчетов окажется, что защемление УХУДШАЕТ работу элементов, Вы должны обеспечить шарнирность - применить тонкий лист, вместо сварки - болт и т.п. Короче: рамный узел должен быть достаточно рамным, а шарнирный - достаточно шарнирным.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
ЕВК опишите подробнее в каком направлении требуется шарнир с каких сторон есть доступ сварщику?
Ильнур - "Полки у швеллера будут прогибаться (не проминаться) в любом случае. И от жесткости этих полок так же зависит жесткость/шарнирность." - в данном случае прогиб полок швеллера зависит от жесткости (более тонкой) стенки швеллера Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 10:55. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50
|
1. Сварщик подлезет везде (кроме как внутрь коробки из швеллеров).
2. Перейти на болты или тем более пластину заменить...все уже смонтировано((Можно ли путем верхнего узла решить проблему и будет ли он шарнирным (условно шарнирным)???При жестком узле в распорке (над балкой) возникает большое усилие...болты на это не рассчитаны. |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Г-образные фасонки из лист. стали 6-10 мм (всего 2шт. по 1шт. с каждой стороны двутавра, перпендикулярн. балке) приварить к полкам двутавра посередине (на оси стенки двутавра) и приварить к стенке швеллера. Нижние полки швеллеров (или нижние концы фасонок выступающие в низ) зафиксировать ("стянуть") гориз. (или вертик.) планкой.
"Лишние" углы Г-образной фасонки обрезать не надо, а вот внутреннюю линию "Г" (переход от швеллера к двутавру) лучше сделать со скосом (плавный переход) Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 11:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804
|
Узел нижний будет шарнирный. Хоть абсолютно жескую пластину привари. Швеллера спарены [ ] имеют очень малую крутильную жескость следовательно швеллера могут повернуть на какой-то угол, а это не жеский узел. Или вообще нижний швеллер потеряет устойчивость и все это может привести к аварии. Загоните узел а Ансис.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
Из плоскости - узел так же будет рамным (при толстой плите). Причем тем жиже балка в смысле кручения, тем рамнее - в узле тем меньше усилий, чем жиже балка, и их соввместный синхронный поворот будет гарантирован. Жидкость балки на кручение В ЦЕЛОМ не относится к рамности/шарнирности - элемент хоть на кручение, хоть на изгиб в расчете всей схемы участвует СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ жесткостью.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Автор, а что даст Вам ответ на вопрос "жесткий/не жесткий узел"?
Я, например, могу ответить так: "этот узел достаточно жесткий с возможностью перехода в шарнирный". Возможность этого перехода зависит от нагрузки, приложенной к стойке. Если на балку действует только собственный вес стойки длиной 60 см+вес какого-нибудь там флажка, прицепленного к этой стойке - узел имеет право на жизнь и может считаться жестким. Может стоить сначала рассчитать балку на изгиб, стенки швеллера на устойчивость от расчетной нагрузки, а потом уже задаваться вопросом жесткости узла?
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток" | SHURF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.02.2008 12:54 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Напишите прогу или макрос | Kosenko Sasha | Программирование | 6 | 24.02.2007 13:13 |