Непрочитано 21.01.2010, 09:53 #1
Данные узлы шарнирные или жесткие?
ЕВК
 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50

Подскажите какими являются данные узлы (опирание стойки на балку из 2-х швеллеров)...где можно посмотреть их разграничения?Спасибо!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (90.9 Кб, 1747 просмотров)

Просмотров: 7276
 
Непрочитано 21.01.2010, 09:57
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Жесткие. Балку будет крутить.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 09:59
#3
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


нижний - шарнирный, и вообще не имеет право на жизнь!
верхний - не то жесткий, не то полужесткий (необходимо смотреть сечение), похож на попытку что-то изобразить...

Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 10:06.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:02
#4
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


проблема в том, что есть мнение, что это мгновенно изменяемые (ну вроде как ничто не мешает пластине изогнуться)...Я впервые слышу такой термин...
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:03
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Откуда там шарнир?
Плита колонны обварена по периметру. Плита не может повернуться.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:11
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


в США во 2-ой половине прошлого века из-за похожего недочета (горе-узла) рухнул мост....
полки у швеллера под нагрузкой проминаются, а стенку выпирает... (ребра жесткости в балке отсутствуют)
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:12
#7
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


вот по такому принципу пластину возможно выгнуть...и вроде как это уже не жесткий узел (мне, кстати, желателен в этом месте шарнир)...
olf_ - как раз поэтому и прилагаю верхний узел (пытаюсь размазать усилие, перенести на стенки швеллеров)...внутри коробки бетон (хотя сомневаюсь что его можно учитывать в данном случае как дополнительное препятствие от смятия стенки швеллеров). Но, согласно расчету, они держат на пределе и так...
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (75.5 Кб, 1284 просмотров)

Последний раз редактировалось ЕВК, 21.01.2010 в 10:19.
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:23
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Тогда почему нельзя оставить анкерные болты (по середине 2шт.).
Более менее будет шарнир. Сварку не использовать.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:29
#9
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


ЕВК 2-за конструирование
Стенки швеллеров должны располагаться под полками двутавра (желательно швеллера полками наружу) + ребро жесткости между швеллерами под стенку двутавра. Далее опирайте колонну через гориз пластину (как на нижнем узле).
- Результат шарнирно-неподвижный узел.

P.S.: Зачем здесь упомянут бетон непонимаю..
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 10:29
#10
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


[quote=Sarman;508378]Тогда почему нельзя оставить анкерные болты (по середине 2шт.).
Более менее будет шарнир. Сварку не использовать.

Все уже смонтировано...(((

olf_ - согласен полностью...но об этом уже поздно(((нужно решать проблему по факту...
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:31
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Что такое жесткий узел? Это обеспеченность одинакового угла поворота концов сходящихся элементов.
На практике такое невозможно обеспечить, т.к. для этого нужно, чтобы в пределах габарита узла материал был абсолютно жестким. Абсолютно жестких материалов нет.
Поэтому все узлы в некоторой степени упруго-податливы. Степень эта зависит от "тонкости" деталей.
Вот в Вашем случае при достаточной толщине опорной плиты узел будет жестким.
Если же плита тонкая, то шарнирным. Условным разумеется.
Полки у швеллера будут прогибаться (не проминаться) в любом случае. И от жесткости этих полок так же зависит жесткость/шарнирность. Но очевидно, что влияние податливости полок намного меньше, чем плиты, т.к. плита доходит до стенок швеллера. А приличные узлы в таких местах содержат ребра жесткости.
При расчете узла на прочность и местную устойчивость узел следует считать жестким. При таком подходе Вы обеспечите рамность, с учетом которого будут определены усилия в элементах.
В случае, если не можете просчитать узел, вводите его в расчет как шарнир - Вы не гарантируете прочность узла. Так же, если при анализе расчетов окажется, что защемление УХУДШАЕТ работу элементов, Вы должны обеспечить шарнирность - применить тонкий лист, вместо сварки - болт и т.п.
Короче: рамный узел должен быть достаточно рамным, а шарнирный - достаточно шарнирным.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 10:47
#12
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


ЕВК опишите подробнее в каком направлении требуется шарнир с каких сторон есть доступ сварщику?

Ильнур - "Полки у швеллера будут прогибаться (не проминаться) в любом случае. И от жесткости этих полок так же зависит жесткость/шарнирность." - в данном случае прогиб полок швеллера зависит от жесткости (более тонкой) стенки швеллера

Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 10:55.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 11:06
#13
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


1. Сварщик подлезет везде (кроме как внутрь коробки из швеллеров).
2. Перейти на болты или тем более пластину заменить...все уже смонтировано((Можно ли путем верхнего узла решить проблему и будет ли он шарнирным (условно шарнирным)???При жестком узле в распорке (над балкой) возникает большое усилие...болты на это не рассчитаны.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел.dwg (88.2 Кб, 1215 просмотров)
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:29
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Г-образные фасонки из лист. стали 6-10 мм (всего 2шт. по 1шт. с каждой стороны двутавра, перпендикулярн. балке) приварить к полкам двутавра посередине (на оси стенки двутавра) и приварить к стенке швеллера. Нижние полки швеллеров (или нижние концы фасонок выступающие в низ) зафиксировать ("стянуть") гориз. (или вертик.) планкой.
"Лишние" углы Г-образной фасонки обрезать не надо, а вот внутреннюю линию "Г" (переход от швеллера к двутавру) лучше сделать со скосом (плавный переход)

Последний раз редактировалось olf_, 21.01.2010 в 11:41.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 11:44
#15
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


olf_ прошу прощения...снизу полки возможно не получится стянуть...
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:46
#16
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 804


Узел нижний будет шарнирный. Хоть абсолютно жескую пластину привари. Швеллера спарены [ ] имеют очень малую крутильную жескость следовательно швеллера могут повернуть на какой-то угол, а это не жеский узел. Или вообще нижний швеллер потеряет устойчивость и все это может привести к аварии. Загоните узел а Ансис.
zebs вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 11:57
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
- в данном случае прогиб полок швеллера зависит от жесткости (более тонкой) стенки швеллера
Я же написал - плита доходит до стенки. Толстая плита прямо концом давит на стенку. И полка швеллера почти не участвует в податливости.
Цитата:
Швеллера спарены [ ] имеют очень малую крутильную жескость следовательно швеллера могут повернуть на какой-то угол, а это не жеский узел
Я так понимаю, у автора вопрос в плоскости.
Из плоскости - узел так же будет рамным (при толстой плите). Причем тем жиже балка в смысле кручения, тем рамнее - в узле тем меньше усилий, чем жиже балка, и их соввместный синхронный поворот будет гарантирован.
Жидкость балки на кручение В ЦЕЛОМ не относится к рамности/шарнирности - элемент хоть на кручение, хоть на изгиб в расчете всей схемы участвует СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ жесткостью.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 12:01
#18
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от ЕВК Посмотреть сообщение
olf_ прошу прощения...снизу полки возможно не получится стянуть...
- а "родные" планки (с некоторым шагом) там есть?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2010, 12:47
#19
ЕВК


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 50


olf_ планок нет...это в каком то роде является балкой-ребром (см. рис).
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
рис.dwg (78.2 Кб, 1200 просмотров)
ЕВК вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 13:07
#20
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Автор, а что даст Вам ответ на вопрос "жесткий/не жесткий узел"?
Я, например, могу ответить так: "этот узел достаточно жесткий с возможностью перехода в шарнирный". Возможность этого перехода зависит от нагрузки, приложенной к стойке. Если на балку действует только собственный вес стойки длиной 60 см+вес какого-нибудь там флажка, прицепленного к этой стойке - узел имеет право на жизнь и может считаться жестким.
Может стоить сначала рассчитать балку на изгиб, стенки швеллера на устойчивость от расчетной нагрузки, а потом уже задаваться вопросом жесткости узла?
__________________
Nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity.
abel вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Данные узлы шарнирные или жесткие?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
серия 2.440-1/1 "Рамные и шарнирные узлы балочных клеток" SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 16.02.2008 12:54
структурированный список Holon Программирование 22 11.09.2007 14:09
Напишите прогу или макрос Kosenko Sasha Программирование 6 24.02.2007 13:13