Блок фундаментных болтов, как считать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.12.2012, 09:17 1 | #1
Блок фундаментных болтов, как считать?
aleksei_vp
 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91

Дорогие форумчане. во первых - всех с наступающим 2013 годом.
Такого рода вопрос возник, как считать Блок фундаментных болтов для металлической колонны. Суть в чем, веду авторский надзор здания из метал. каркаса (не по своим чертежам) и заказчик решил поменять исполнение фундаментных болтов в блоке (с типа 1 исполнения 1 на тип 5).почитал пособие к снип 2.09.03, посчитал (но так и не понял как при статической нагрузке учитывается тип болта). НО сразу нашел в чертежах ошибку - глубина заделки болтов меньше минимально как написано в табл.4., гип сказал с расчетом не заморачиваться и ответили в письме что НИЗЯ менять, и оставить такие какие есть по проекту но удлинить. НО!!!!!!!!!!!!!! эти чижики в ответ на наше письмо прислали гениальный ответ "А мы уже все сделали". Я в легком . И дополнено "Предоставьте нам расчет и методы усиления". Вот такой мне подарок на НГ.
Существует ли какая литература с подробным описание и расчетом (кроме пособия к снип)? И КАК УСИЛЯТЬ? я вообще не представляю.
Просмотров: 6283
 
Непрочитано 29.12.2012, 09:30
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


тип 5 только для фиксации оборудования и прочего в плоскости перпендикулярной оси болта (если без спец клея).
Или проще для вашего случая - башмак колонны зафиксирован только в горизонтальной плоскости (воспринимается только "поперечка"). На выдергивающие усилия эти болты не работают - соответственно в узле сопряжения фундамент-башмак колонны - шарнир.
У Вас ситуация вполне "обычная", к сожалению... Бывает об отступлениях от проекта узнаешь когда уже ничего не исправить...
Чтобы усилить нуно знать армирование подколонника + класс бетона B... ; конструкцию башмака колонны + марки стали; узелок сопряжения

Последний раз редактировалось olf_, 29.12.2012 в 09:54.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 09:34
1 | #3
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


дык вот. даже в госте на болты написано что он на эпоксидный клей сажается, в предварительно просверленные отверстия.
И как в данном случае быть, какие способы усиления?
А методы то какие? Не знаю там, набетонить, приварить, дополнительные связи

Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 10:12.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 10:25
#4
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
А методы то какие? Не знаю там, набетонить, приварить, дополнительные связи
прокакаться дать строителям. это пусть они предоставляют расчет вам и метод усиления с последующим с вами согласованием.

PS на одном каркасе подливку под базу надо было сделать. ну так они автоматом забетонировали сверху саму базу с уровнем пола. они еще не знают что демонтировать придется.....

Последний раз редактировалось Pavel_GGS, 29.12.2012 в 10:34.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 11:06
#5
Yaroslav

Конструктор
 
Регистрация: 05.01.2011
Киев
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
прокакаться дать строителям. это пусть они предоставляют расчет вам и метод усиления с последующим с вами согласованием.
Согласен! Затребовать Письмо с указанием причин такого решения и требованием предоставить необходимые расчеты.
Сам в таких случаях поступал. Правда в итоге все равно приходилось или искать совместное решение или давать свое.
Yaroslav вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2012, 13:07
1 | #6
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
тип 5 только для фиксации оборудования и прочего в плоскости перпендикулярной оси болта (если без спец клея).
А написано ли это в какой нить рекомендации или другой норме, потому как в ГОСТе на болты там тока и написано что на клею в отверстия садятся они.

А причина у Заказчика одна - захотел либо лень было искать болты типа 1 исполнения 1.

Последний раз редактировалось aleksei_vp, 29.12.2012 в 13:21.
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 18:29
#7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
А написано ли это в какой нить рекомендации или другой норме, потому как в ГОСТе на болты там тока и написано что на клею в отверстия садятся они.
- СП 52-101-2003 и пособие к нему, читать все касаемо анкеровки гладкой арматуры. В Вашем случае анкеровки нет.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2012, 21:49
#8
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
А написано ли это в какой нить рекомендации или другой норме, потому как в ГОСТе на болты там тока и написано что на клею в отверстия садятся они.
Пособие к СНиП 2.09.03-85. Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования
2.14. Болты, устанавливаемые в просверленные скважины готовых фундаментов, не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами, а также для высотных зданий и сооружений, для которых ветровая нагрузка является основной.

Для крепления указанных конструкций допускается применять болты с коническим концом, устанавливаемые способом вибропогружения.

При этом глубина заделки болтов должна быть не менее 20 d.

При мероприятиях, обеспечивающих надежность и долговечность анкеровки (увеличенная глубина заделки, дополнительные анкерующие устройства и т.д.), допускается крепление указанных конструкций болтами других типов, устанавливаемыми в просверленные скважины готовых фундаментов, по согласованию с организацией - разработчиком этих болтов.

Какое отрывающие усилия на болт?
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.01.2013, 20:21
1 | #9
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
не допускается применять для крепления несущих колонн зданий, оборудованных мостовыми кранами
у меня мостовых кранов нет, магазинчик
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 15:14
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
у меня мостовых кранов нет, магазинчик
Какое отрывающие усилия на болт?
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 15:54
1 | #11
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Какое отрывающие усилия на болт?
точно не помню, на работе все. Момент около 27, Q=16
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 16:29
#12
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Если усилие в болте близко к несущей способности то ставить прямые болты нельзя! Если отрыв на болт не большой то можно и оставить!!
Можно произвести предварительную затяжку с контролем усилия (как высокопрочный болт) если дело совсем плохо то начнет выкалываться.

Цитата:
Сообщение от aleksei_vp Посмотреть сообщение
Момент около 27, Q=16
Надеюсь на срез болты не считались? (упоры есть?)
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.01.2013, 16:33
1 | #13
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


что за упоры?
aleksei_vp вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2013, 16:37
#14
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


их еще шпоры называют и т.п.! закладные в фундаменте из проката для восприятия поперечной силы! Как 16 т на фундамент передается?
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 10:20
1 | #15
aleksei_vp


 
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
их еще шпоры называют и т.п.! закладные в фундаменте из проката для восприятия поперечной силы! Как 16 т на фундамент передается?
Фундамент с замоноличенными в него болтами, соединенными между собой арматурой. Затем подливка 30мм (точно не помню), металлическая пластина вроде 20мм, ну и колонна.
aleksei_vp вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Блок фундаментных болтов, как считать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
Создать блок для вставки в чертеж congr Динамические блоки 2 30.09.2012 22:02
Замена марки стали для фундаментных болтов crosandr Основания и фундаменты 4 27.02.2012 12:30
Какой документ регламентирует затяжку фундаментных болтов (кроме Пособия к СНиП 2.09.03-85) Aragorn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.02.2012 11:53
Нужно ли периодически проверять соединение на высокопр. болтах? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 8 17.01.2012 09:55