Непрочитано 26.06.2012, 21:33
Геометрически изменяемая система (Лира)
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 36,760

В теме располагаются вопросы по решению вопросов, озвученных в заголовке. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) ПО. Опять же - если критично, указывайте полное название ПО.
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________

---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Просмотров: 234350
 
Непрочитано 16.08.2019, 14:32
#621
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 293


Дайте схему. Проверьте деформации.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 15:54
| 1 #622
Yu Mo

Расчёты и проектирование строительных конструкций
 
Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Сообщений: 268


Первое, что приходит в голову, не видя схемы. Если башня смоделирована как шарнирно-стержневая система с использованием КЭ4 (пространственный шарнирный стержень), то, разбив такой элемент на несколько маленьких КЭ4, получаем весёлый механизм.
Yu Mo вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 18:05
#623
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 59


Схема у меня выполнена в Лира-Сапр 2018. смогу дать ее только в понедельник. Пояса у меня не стандартного сечения, в виде гнутого швеллера. Только полки у этого швеллера не под 90 градусов, а под 60 градусов согнуты. И пояса задавал через конструктор сечений в виде характеристик сечения. А вот какой тип КЭ я не обратил внимания.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2019, 22:24
#624
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 6,634


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Что еще можно попробовать проверить?
- тип КЭ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2019, 11:20
#625
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,486


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Что еще можно попробовать проверить?
Проверь признак схемы
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2019, 11:41
#626
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Всем привет! Создал и посчитал в Лира-САПР 2018 стальную башню высотой 43 м. Все нормально посчиталось. Потом решил пояса башни разбить еще на ряд мелких элементов и появилась геометрически изменяемая система. Упаковку схемы делал. Двойных узлов не нашел. Что еще можно попробовать проверить? Картинки схемы приложил.
У вас скорее всего стержни 4го типа. А нужен 10й тип.
Akim_1989 на форуме  
 
Непрочитано 17.08.2019, 15:11
#627
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 3,160


Andrey Drey, проверь, не поставил ли ты там шарниров.
Второе: не забыл ли "упаковать" схему.

А вообще введение дополнительных КЭ уточняет расчёт, но всего на процентов 5. Обычно так никто не делает. Обычно хватает увеличения количества расчётных сечений стержней до 5-7.
__________________
Я ведь - огонь, и холод и... обман.
Я - радугой пронизанный... туман
Дмитррр на форуме  
 
Непрочитано 18.08.2019, 08:48
#628
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 59


Признак схемы у меня 5. Упаковку схемы делал. Тип КЭ проверю.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 05:28
#629
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 59


Проверил тип КЭ. Все элементы КЭ10. Наличие шарниров проверил. Шарниров нет. Упаковку схемы делал. Выкладываю схему. Схема выполнена в Лира-САПР 2018.
Вложения
Тип файла: rar башня 43 м в6.rar (54.1 Кб, 5 просмотров)
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 08:53
#630
a.a.osolodkin


 
Регистрация: 29.01.2016
Черепоовец
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Проверил тип КЭ. Все элементы КЭ10. Наличие шарниров проверил. Шарниров нет. Упаковку схемы делал. Выкладываю схему. Схема выполнена в Лира-САПР 2018.
У вас момент инерции при кручении у поясов равен нулю, как следствие крутильная жесткость тоже равна нулю.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: лира.png
Просмотров: 56
Размер:	41.7 Кб
ID:	216933  
a.a.osolodkin вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 11:21
#631
Andrey Drey


 
Регистрация: 17.08.2016
Сообщений: 59


Спасибо. Пересчитал сечения поясов на крутильные характеристики в "конструкторе сечений". Пересчитал схему. Ошибок ни каких не выдало.
Andrey Drey вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2019, 11:08
#632
andreev.dm


 
Регистрация: 21.12.2018
Сообщений: 69


Доброго дня.

Столкнулся с проблемой. При расчете на динамические воздействия вылетает ошибка - ГИС. Уже все перепробовал - менял жесткости, убирал шарниры, сшивал и т.п. Не помогает.

Схемка во вложении. Большая просьба помочь.

----- добавлено через ~4 ч. -----
Цитата:
Сообщение от andreev.dm Посмотреть сообщение
Столкнулся с проблемой. При расчете на динамические воздействия вылетает ошибка - ГИС
Вопрос снят

Не поменял признак схемы после того как из плоской рамы пространственную сделал
Вложения
Тип файла: zip схемка.zip (82.9 Кб, 5 просмотров)
andreev.dm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Геометрически изменяемая система (Лира)

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. poison_s Лира / Лира-САПР 11 07.03.2010 11:24