Расчет стыка панельного дома в RobotSA
Балансируем между СП и правдой жизни
Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
||
Просмотров: 16213
|
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Спасибо за ответ.
При объедении перемещений в лире, есть мнение, что не будет учтена вертикальная податливость горизонтального стыка..или это ошибочно? В роботе, платформеный стык вы имеете ввиду..(см. вложение)? а если все же задавать соединение панелей через стержни с жесткостью? сетка КЭ в обоих случаях делалась 0.25м. Вы смотрели схемы? |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
честно перечитал эту фразу раз 10..... но не совсем понял что хотите учесть !?панели привариваются же друг другу и по вертикали ....... как они могут быть податливыми , они же не просто на раствор ставятся. В роботе смотрите усилия на м.п. в стыках, и смотрите сколько закладных нужно расставить. Лично я в лире не считаю панельки.
он самый а что моделирует стержень ? зачем он ? нет |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
как раз таки сварку использоваться не будет, соединение панелей будет петлевое и далее монолитим шов.. а в чем если не секрет? петлевое соединение панели Попробовал задать соединение панелей через платформенный стык..получилось как то так... Извините, если что то не так спрашиваю, до сели не занимался этим вопросом и хочется разобраться и понять суть расчета! |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
ну в вашем случае есть податливость по вертикали , я бы даже сказал крепление отсутствует, даже по старым сериям этот вертикальный стержень приваривают к закладной вышележащей панели . А если это петля то опять же приваривали , просто петли криво ставят на заводе в итоге мы поменяли на стержни вертикальные + петли которые просто загибают кувалдой.
Offtop: а это трехслойка что ли ? 20 мм наружного слоя маловато наверное , а если это однослойная то тонковато стенка нишы. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
|
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,673
|
Ну локальные оси панелей для начала сонаправьте. В вашей схеме для части горизонтальных панелей локальная ось Z направлена вниз, а для другой части вверх. Что путевого можно усмотреть на результатах расчета схемы состоящей и таких элементов?
Потом оси выдачи усилий настройте так, чтобы было понятно, что такое Mxx и Myy. И все встанет на свои места. Касательно возможностей Робота для расчета панельных конструкций. Можно сказать так - это одна из лучших программ для решения подобных задач. Хотя бы потому, что пользователю не нужно оперировать КЭ. Вполне достаточно правильно задать объектные элементы и ГУ для них. Возможность задания линейной жесткости для линейных(пластинчатых) шарниров , а также нелинейной жесткости для узловых шарниров, идет в довесок к основному преимуществу. |
|||
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Панельные здания и в SCAD-e нормально посчитать можно
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Сбор нагрузок на перемычку панельного дома | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 09.05.2013 22:13 |
чертежи панельного дома | котя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.10.2012 15:59 |
Ищу чертежы и расчет каркасно-монолитного дома, особеность треугольный (равносторонний) в плане, приблизительно 20 этажей. | inna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.04.2009 21:02 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |