| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Покритикуйте висячую стропильную систему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1472
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1112
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1008
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 999
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 71026
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:11
#101
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Снеговой мешок учтете?
Всенепременно. Мешки, авоськи и прочие рюкзаки тоже. А в чем прикол?
Цитата:
А односторонний сход снега?
У вас в РБ есть таковая нагрузка в норме? У нас в РФ слава аллаху пока нет. Есть различныя там схемы с мю...примечания какие-то не по-русски о том что "если бы да кабы..на четверти или половине...хуже чем чорт знает что.." и т,д., без пояснений, а как это соотносить со схемами (см. скан1). И да, словов типа "односторонний сход снега" или тем более "двусторонний сход снега" тоже нет.
Вот что я намерен применить - см. скан2. И никаких типа "односторонний сход снега", "трехсторонний сход снега" и тд.
Расчетные постоянные 0,1 т/м на длине ног. В Пензе нормативный снег 145 кг/м2, расчетный 200 кг/м2. Шаг стропил 940 мм.
Прошу фсе согласовать. Штоп йа потом из-за ваших хотелок не переделывал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скан1.png
Просмотров: 109
Размер:	97.1 Кб
ID:	217727  Нажмите на изображение для увеличения
Название: скан2.png
Просмотров: 125
Размер:	134.1 Кб
ID:	217728  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:30
#102
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прошу фсе согласовать
- без одностороннего схода снега не согласую.
Также надо включить расчёт стены под ногой, обрешётки, и др. элементов нашей крыши.
Кстати, ветровая нагрузка догружает ноги в данном случае, т. е. её тоже надо учесть.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2019 в 18:39.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 18:44
#103
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Всенепременно. Мешки, авоськи и прочие рюкзаки тоже. А в чем прикол?
Ну прикол в том, что в данной схеме есть местечко, где снег может скапливаться. А посему корректный расчет требует учета сего обстоятельства.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Прошу фсе согласовать. Штоп йа потом из-за ваших хотелок не переделывал.
То есть схему, где один скат полностью загружен с мю=1, а другой полностью пустой - вы не рассматриваете?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:15
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- без одностороннего схода снега не согласую.
Также надо включить расчёт стены под ногой, обрешётки, и др. элементов нашей крыши.
Кстати, ветровая нагрузка догружает ноги в данном случае, т. е. её тоже надо учесть.
Обледенение может учесть? И пульсацию ветра?
В-общем, за отсутствием конструктивизма у согласующего, буду прикладывать без согласования.
Цитата:
схему, где один скат полностью загружен с мю=1, а другой полностью пустой - вы не рассматриваете?
Пока в СП нет указаний, зачем? По желанию трудящихся что ли? В СП сказано "полплощади" или "1/4 площади" без пояснений. Например кровля плоская - какие 1/2 или 1/4? Ветром что ле сдуло?
По СП я рассматриваю 3 варианта.
И да, контрольный вопрос: величину снеговой, полученной после мю, при приложении к ноге как вертикальную, но распределенную по ее (ноге) длине, умножить на соs30?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:18
#105
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И пульсацию ветра?
- а почему нет? Это двукратный рост нагрузки. К тому же нет разрешения норм на неучёт их.
И не забудьте про мешок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.png
Просмотров: 150
Размер:	423.0 Кб
ID:	217731  
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:22
#106
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а почему нет? Это двукратный рост нагрузки.
Какие 2? Совсем что ли...
Цитата:
Сообщение от eilukha
не забудьте про мешок..
Не забыл - см. вариант 3. Перепад небольшой, считаем за фонарь.
К слову, схема 3 - отличная схема, и достаточная.
Все, я вас понял, вы зануды. Буду действовать без вас, просто и сердито.
А зачем вам как можно больше нагрузок? Боитесь ферма пройдет?
И про косинус ответьте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:24
#107
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
просто и сердито
- при шестикратном перегрузе всё это мелочи, там и снега не надо.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:27
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- при шестикратном перегрузе всё это мелочи, там и снега не надо.
Я ж грю, просто мозг выносите.
А косинус?
Цитата:
вопрос: величину снеговой, полученной после мю, при приложении к ноге как вертикальную, но распределенную по ее (ноге) длине, умножить на соs30?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:27
#109
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И про косинус ответьте.
- умножать (глупый вопрос, поэтому и не отвечают), а также заморочиться по поводу снижения мю из-за угла более 30 гр.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:32
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-...глупый вопрос
Кому глупый, кому неведомый. Это все- показательно.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
заморочиться по поводу снижения мю из-за угла более 30 гр.
Угол ровно 30. Мю=1. Я же в скане 2 чедко фсе обозначил. Вот это тоже показательно, как происходит согласование исходных для проектирования.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 19:37
#111
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Ильнур, ну не томите уже... А так да... Исходные данные вроде все правильные. Хотя угол как раз может по факту и 31-32 град. Давайте возьмём 30 как в исходных данных
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:43
#112
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, ну не томите уже...
- да, нажимайте уже большую красную кнопку хитрой программы, коя у каждого проектанта под рукой и дело с концом, что вату катать...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 19:47
#113
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
умножить на соs30?
Только снег. И нагрузку приложить по глобальной оси.
Offtop: Опять с работы выгнали?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Вот этот простенок "выпрет" дугой.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:18
#114
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пока в СП нет указаний, зачем? По желанию трудящихся что ли?
По требованию экспертизы (вложение)

И как-то вы слишком вольно снеговой мешок преобразовали к схеме 3.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А зачем вам как можно больше нагрузок? Боитесь ферма пройдет?
Да она по-любому не пройдет, хоть с мешком, хоть без.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 95
Размер:	100.0 Кб
ID:	217738  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:28
#115
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
... Давайте возьмём 30 как в исходных данных
Результат:
А. Максимальные усилия (и перемещения) о снегом по 2-му варианту. Распора нет. Смещение опор 137 мм. Усилия в проверяемом сечении- N=0,71, М=2,57. Сечение перегружено в 2,8 раза. Гарантированно ломается.
Б. Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
В. Распор при жестко-несмещаемой опоре 1,85 тс (не совсем 2,3).
Выводы: Распор был посчитан с некоторым запасом, но принципиально верно. При небольшой податливости опор ферма не ломается. Но распор все же существенный, нужно чем-то удерживать. При полном отсутствии сопротивления распору все ломается к чертям.
Резюме - надо чем-то хорошо держать ножки, или придумать иную схему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: При скользящей опоре.png
Просмотров: 100
Размер:	31.4 Кб
ID:	217739  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещения и усилия при скользящей опоре.png
Просмотров: 116
Размер:	22.7 Кб
ID:	217740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью.png
Просмотров: 99
Размер:	13.9 Кб
ID:	217741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: С податливостью 2х15 мм.png
Просмотров: 77
Размер:	30.4 Кб
ID:	217742  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 20:34.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:32
#116
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Податливость опор по 15 мм в стороны. Распор 1,45 тс. Усилия в проверяемом сечении- N=2,03, М=0,68. Сечение загружено на 0,82. Гарантированно не ломается.
Наиболее реальная схема. Со значительным распором. Такой распор один болтик с четырьмя гвоздями не удержат.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:33
#117
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
По требованию экспертизы ..
У меня к экспертизе тоже есть вопросы - см. выше. Считаю, это слишком вольное толкование эксперта.
Цитата:
И как-то вы слишком вольно снеговой мешок преобразовали к схеме 3.
Да, я такой вольный. Не царское это дело, мешки вычислять..на глаз же видно, что перепад маленький, и огромное мю не светит.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Да она по-любому не пройдет, хоть с мешком, хоть без.
Пройдет, даже при некоторой податливости опор, если удержать тонны полторы распора.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.09.2019 в 21:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:34
#118
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это если СУМЕТЬ СОЗДАТЬ неподатливую (абсолютно) опору. Пока таких опор во вселенной не обнаружено
Ну, абсолютно неподатливую и не надо. Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2019, 20:36
#119
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... Обеспечить хотя бы смещение не больше 5 мм - уже неплохо будет. А такого добиться можно.
Можно. Но достаточно и 15. Значит, ориентир 10 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2019, 20:40
#120
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


А саму кладку нужно считать на этот распор или смысла нет? Каким образом усилить узел крепления ноги к мауэрлату?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ильнур, огромное спасибо. В целом схема рабочая получается?
SHAMEN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05