| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Покритикуйте висячую стропильную систему

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.09.2019, 09:08
Покритикуйте висячую стропильную систему
SHAMEN
 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131

Добрый день.Строится коттедж с двускатной кровлей.
Материал стен: полнотелый полуторный силикатный кирпич м150, толщина стен 380 мм.
Смонтирована стропильная висячая стропильная система. Проектировщиком был выполнен ее расчет. При максимальных нагрузках горизонтальная составляющая (распор) составляет 1,8 тонны.
Прилагаю проект кровли и фото мотажа узлов.
Хрчу выслушать вашу критику.Спасибо.
Район строительства: г.Пенза, 3-й снеговой район
Затяжка прикреплена стропилам гвоздями и шпилькой м14. Мауэрлат закреплен к кирпичной кладке анкерными распорными болтами 16*300 через 800 + 12*250 через 800.
Стропила в коньке скреплены металличсекими пластинами 300*100 с двух сторон.
Вместо одной кобылки как по проекты, была добавлена вторая, т.е. получились спаренные кобылки.
Утепление 200 мм (минплита). Покрытие кровли-листовой металл в фальц.
Снизу пароизоляция Изоспан, сверху мемблана Tyvek SOft с контробрешеткой.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_200855.jpg
Просмотров: 1472
Размер:	132.8 Кб
ID:	217650  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190716_201019.jpg
Просмотров: 1112
Размер:	265.5 Кб
ID:	217651  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190721_182119.jpg
Просмотров: 1083
Размер:	401.1 Кб
ID:	217652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190724_175601.jpg
Просмотров: 1008
Размер:	385.8 Кб
ID:	217653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20190729_174213.jpg
Просмотров: 999
Размер:	359.8 Кб
ID:	217654  



Последний раз редактировалось SHAMEN, 10.09.2019 в 09:18.
Просмотров: 71190
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:52
#161
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что не годится? Кирпичные стены ветер не гнет? В СП нет методики расчета с учетом М? В СП есть запрет на изгиб? Все только строго сжато?
СНиП напрямую запрещал проектировать изгибаемые каменные конструкции (ветер - это мелочь по сравнению с распором с точки зрения усилий в стене). В СП чуть более другая формулировка (см. вложение), но применительно к данному домику - она равнозначна сниповскому запрету. При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 52
Размер:	10.4 Кб
ID:	217781  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:54
#162
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты сам-то понял?
- а где ошибка? Против сопромата и норм не попрёшь.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 11:56
#163
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
СНиП напрямую запрещал проектировать изгибаемые каменные конструкции (ветер - это мелочь по сравнению с распором с точки зрения усилий в стене). В СП чуть более другая формулировка (см. вложение), но применительно к данному домику - она равнозначна сниповскому запрету. При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Поясните мне, у нас вертикальная сила по 1,56 тс а по оси х (распор) 1,45. 1,56 тс в данном случае как пригруз будет работать и частично компенсировать распор?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 11:58
#164
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Скада нет
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 12:00
| 1 #165
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Поясните мне, у нас вертикальная сила по 1,56 тс а по оси х (распор) 1,45. 1,56 тс в данном случае как пригруз будет работать и частично компенсировать распор?
Пригруз будет удерживать от опрокидывания, а не компенсировать распор. Распор - опрокидывает стенку. А ее собственный вес и нагрузка сверху от снега (которая распор и вызывает) - будут удерживать стенку от опрокидывания. А вот на связь блоков через раствор надеяться совершенно не стоит. Именно это и подразумевают нормы, запрещая проектировать каменные конструкции, работающие на изгиб по неперевязанному сечению. Ну, точнее разрешают с оговорками - если связь блоков через раствор таки имеется. Но это такое дело - сегодня связь имеется, а завтра раствор усох - и связи уже нет.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 13:34
#166
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
Исходя из какой нормы Вы в вашей расчетной схеме на в опоре приняли шарнирно-подвижной?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 13:58
#167
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Я так решил.

----- добавлено через ~16 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от eilukha
- это плохо, внецентренное сжатие только в скаде реально проверить.
Исходя из какой нормы Вы в вашей расчетной схеме на в опоре приняли шарнирно-подвижной?
- а какое отношение имеет процитированное Вами моё сообщение к подвижной опоре?

Последний раз редактировалось eilukha, 12.09.2019 в 14:16.
eilukha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 14:35
#168
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки. И если потребуется усиление, за чей счёт оно будет
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:40
#169
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Нашего брата обижать собрались? Это Вам в суд, а не сюда.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:43
#170
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Нормально так парня подставили. Люди Вам тут бесплатно помочь хотели, а вы собрались человека подставить. Там пади паренёк за 20к сделал проект, а ему сейчас счёт на 50-60к выставят.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:45
#171
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Так все построено же.. объем закрыт...Есть какие то проблемы?
У меня почему то всегда в этом случае первая мысль, что заказчик решил поискать косяки в проекте и смр, чтобы не закрывать оплату.
- был прав на 100 %.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:47
#172
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки. И если потребуется усиление, за чей счёт оно будет
Можете скопипастить следующий текст и отправить ему.
На опорные узлы стропил действует значительный распор (около 2 т). Крепление стропил к мауэрлату, крепление мауэрлата к стене - по расчету не проходит на такой распор. А на стену этот распор и вовсе нельзя передавать - это противоречит действующим нормам. Можно ожидать, что из-за слабости крепления стропил к мауэрлату - узел деформируется и стропильная нога сместится на некоторую величину. Одновременно со смещением стропил - вырастут изгибающие моменты в них, так как схема превратится из схемы с неподвижными опорами в схему с подвижными опорами. В такой схеме моменты в стропилах увеличиваются в 3 раза (при полном расчетном смещении низа стропил) и не смогут воспринять действующую нагрузку, которую они могут воспринимать в схеме с неподвижными опорами.
Варианты усиления:
1. Отвинтить стропила с одной сторону, закрепив только по вертикали на ветер, и добавить стропил. В идеале количество стропил надо увеличить в 3 раза.
2. Мастерить коньковый прогон каким либо образом (стальная балка, двутавровая деревянная балка, ЛВЛ, ферма). Нагрузку на прогон взять из расчетной схемы (не по грузовым площадям).
Сет вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 14:50
#173
Vasisualiy


 
Регистрация: 09.09.2016
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- был прав на 100 %.
Вот и помогай после этого людям на форуме.
Vasisualiy вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:00
#174
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Мне нужно просто просто обосновать проектировщик у в чем его косяки.
Если проектировщик проектировал весь дом, то косяк его.
Если проектировщик проектировал только крышу, то косяка нет (вернее, косяк под вопросом - опытный бы мог сообразить, что стены будут кирпичные и не удержат. Новичок, если у него такой задачи не было, мог и не заметить это, не обратить внимания). Он расчёты дал и дал нагрузку передающуюся на стены, ничего не скрывал. Дальше уже вопрос к тому, кто проектировал стены. Если стены по каким-то соображениям нужны были такие, то нужно было вернуть проектировщику ответ "нет, давай крышу без такого распора, стены его не держат". Или изначально это давать в ТЗ.

Последний раз редактировалось Дмитррр, 12.09.2019 в 15:06.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:02
#175
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Vasisualiy Посмотреть сообщение
Вот и помогай после этого людям на форуме.
Деньги заплачены. В чем я не прав. Заплатил и за монтаж и за проект. По факту требуется усиление... А чем моя вина? Безусловно, что не досмотрел... Обидно
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:12
#176
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
... При отсутствии сцепления раствора с блоками (что более чем реально) - опрокидыванию стенки будет препятствовать только собственный вес и пригруз с крыши
Вы неверно интепретируете: здесь имеется ввиду не изгиб в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости. Стена работает всей длиной то бишь. И ряды естественно перевязаны.
Вы же склонны рассматривать стену как столб.
Вот о чем речь - см. скан из СП. Это наш случай.
Цитата:
а где ошибка?
Не знаю, где, но результат точно фантастический. Я даже не знаю, что это за расчет , но видимо это 9-метровой толщины стена длиной 6 м высотой 2 м для восприятия распора 1,5 т/м. Вы меня слышите? Пирамида Хеопса отдыхает.
Какой-то перебор пошел...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб и первязка.png
Просмотров: 81
Размер:	18.8 Кб
ID:	217786  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2019, 15:18
#177
SHAMEN


 
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы неверно интепретируете: здесь имеется ввиду не изгиб в вертикальной плоскости, а в горизонтальной плоскости. Стена работает всей длиной то бишь. И ряды естественно перевязаны.
Вы же склонны рассматривать стену как столб.
Вот о чем речь - см. скан из СП. Это наш случай.
Не знаю, где, но результат точно фантастический. Я даже не знаю, что это за расчет , но видимо это 9-метровой толщины стена длиной 6 м высотой 2 м для восприятия распора 1,5 т/м. Вы меня слышите? Пирамида Хеопса отдыхает.
Какой-то перебор пошел...
Ильнур, глобально есть вина проектанта?
SHAMEN вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:18
#178
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы меня слышите?
- я то да, а вот Вы нет со своим «не треснет». 9 м - это всего лишь следствие Вашего «не треснет».
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:28
#179
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 223


Подивился! И как раньше неотёсанный мужик с топором, без компутера, програмуль, шарниров опор и податливостей узлов, советов DWG.ru, ставил крыши направо и налево?
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2019, 15:28
| 1 #180
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от SHAMEN Посмотреть сообщение
Ильнур, глобально есть вина проектанта?
Скорее есть псевдоэкономичный проект. Т.е. стремление создать пространство чердака без больших матрасходов привело к скользким решениям. Скажем так: усиление нужно рассматривать как добор съэкономленного, т.е. это Ваши в свое время недовложенные вложения. Тем более усиление не требует особых затрат - просто воткнуть через слуховые окна пару стальных балок, и там уже повозиться с установкой на опоры и подклинивание точек упора ног. Это даже не усиление, а дополнение схемы недостающим элементом.
За перемычку в перегородке не волнуйтесь - сама кладка способна нести и без перемычки (как арка).

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- я то да, а вот Вы нет со своим «не треснет». 9 м - это всего лишь следствие Вашего «не треснет».
Поясните. Для удержания стене высотой 2 м и длиной 6 м горизонтального натиска по кромке в 1,5 т/м нужна ширина 9 м? Шо за ращот такой?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sinuss Посмотреть сообщение
... И как раньше неотёсанный мужик с топором...
Дык раньше не жопили..хочешь широко - вложись душевно.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.09.2019 в 15:33.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Покритикуйте висячую стропильную систему

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужно спроектировать стропильную систему, деревянное перекрытие kr999 Поиск исполнителей 1 27.05.2017 17:49
Как устроить перекрытие и стропильную систему по балкам покрытия монолитного каркаса kr999 Конструкции зданий и сооружений 1 29.03.2017 08:39
Посоветуйте как выполнить стропильную систему сложной кровли maxrom Конструкции зданий и сооружений 9 14.10.2012 19:25
Покритикуйте стропильную систему Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 14 11.03.2008 12:05