Непрочитано 13.05.2007, 23:51 #1
Поскажите:необходимо запроектировать фундамент
БУМБАРАШ
 
Московская область
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 32

Необходимо запроектировать фундамент под 2-х этажное кирпичное здание размерами в плане 26х12 м.Здание состоит из центральной 2-х этажной части и 2-х боковых одноэтажных флигелей. Грунт основания следующий по слоям:
1. Насыпь щебенистый грунт с песчано-суглинистым заполнителем, неслежавшийся, влажный и водонасыщенный (мощность слоя 0.8 м);
2. Пески мелкие слабослюдистые средней плотности водонасыщенные (мощность слоя 1.2 м);
3. Супесь слабозаторфованная текучая (мощность слоя 0.7 м);
4. Песок средней крупности, средней плотности, водонасыщенный (мощность слоя 1.8 м);
5. Песок мелкий, средней плотности водонасыщенный.
Глубина появления грунтовых вод 0.5 м.
Какие лучше всего запроектировать фундаменты на таких грунтах. Я первый раз столкнулся с таким случаем. Думаю наверное лучше всего сделать буронабивные сваи и соответственно монолитный ростверк или же у страха глаза велики. Может кто-нибудь сталкивался с подобными грунтами?
Просмотров: 6037
 
Непрочитано 14.05.2007, 00:41
#2
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162


ИГЭ-3 проходить надо!!! с запасом. т.е. глубина подошвы не менее 3 м. а там уж по расчету R=10 т/м2.
koster вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 07:38
#3
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


ИМХО:
Если позволяет площадь стройплощадки, то выкопать котлован или траншеи с естественным откосом и:
Фундамент ленточный, мелкого заложения.
Глубина заложения такая, чтоб пройти торф (игэ-3).
Фунд подушка желательно монолитная с армированием по расчету.
Стены подвала из сборных бетонных блоков.
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 10:25
#4
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Забивные сваи 4-6м или буронабивные с помощью пневмопробойника – самый надежный вариант.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 10:31
#5
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Можно подумать о монолитной плите, подошва которой садится на слой 2
2. Пески мелкие слабослюдистые средней плотности водонасыщенные (мощность слоя 1.2 м);
Конечно текучие супеси слоя 3 портят всю картину, но здание имеет всего 2 этажа. Необходимо просчитать по осадкам и давлению на кровлю слоя 3.


Надежней будет пройти слой 3, но... грунтовые воды у самой поверхности откуда вытекают мероприятия по понижению УГВ при применении ленточного или плитного фундамента. Либо необходимо применять сваи.

ИМХО
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 11:23
#6
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Конечно желательно снять эти 3 метра с торфом и спокойно строить на ленте.
Если разработка грунта затруднена (стесненные условия, жалко денег на разработку) вполне можно строить на ИГЭ-2 на плите. Во всяком случа, СНиП "Основания зданий и сооружений" никакого криминала в этом не видит.
Разумеется, если вы уверены в своих силах предусмотреть все сопутствующие мероприятия, а также в силах и ответственности строителей.

Вот тока че то у вас глубина изысканий какая-то слабенькая...
Боюсь, и качество их такое же...
На 5 метров бурнулись и успокоились.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 17:25
#7
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Здравствуйте. Свайный фундамент.Придется переделать геологию.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2007, 23:00
#8
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


Зачем гаологию переделывать?Скважина бурилась глубиной 8 м. Нижний слой-песок мелкий, средней плотности водонасыщенный (мощностью 3.5 м). Или же глубины 8 м недостаточно?
БУМБАРАШ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 23:11
#9
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Похоже на питерские.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2007, 23:22
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от БУМБАРАШ
Зачем гаологию переделывать?Скважина бурилась глубиной 8 м. Нижний слой-песок мелкий, средней плотности водонасыщенный (мощностью 3.5 м). Или же глубины 8 м недостаточно?
FRANC пошутил наверное.
Вам правильно подсказали.
Для двух этажного здания 8 метров за глаза.
Реальная сжимаемая толща будет не более 3 метров.
супесь проходите и делаете ленту или плиту как вам удобнее(если нужен подвал). конечно не забывать о гидроизоляции и о мероприятиях по "недопущению" воды в котлован... :wink:
Если подвал не нужен, то сойдут и буронабивные сваи. Причем если они будут с уширением подошвы, то можно их ставить реже, но обязательно тогда считать их как стойки.
 
 
Непрочитано 14.05.2007, 23:41
#11
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 162


ну вот и подвели итог.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2007, 00:14
#12
БУМБАРАШ


 
Регистрация: 13.05.2007
Московская область
Сообщений: 32


Огромное спасибо за толковые советы коллеги. Буду делать фундамент на буронабивных сваях!
БУМБАРАШ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 07:06
#13
ИПС Евгений

ниже +0,000
 
Регистрация: 28.03.2007
из народа
Сообщений: 51
<phrase 1=


Как вариант, если не смущает устройство свайного фундамента для 2-х этажного здания, могу предложуить устройство буровых свай с высокой несущей способностью.. Как раз вариант для песков.
По технологии устройства и прочим вопросам помогу. Если заинтересовало, писать в личку...
ИПС Евгений вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 11:51
#14
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


ЛИС

СП 11-105-97
п. 8.7 Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5м.
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 15:59
#15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от FRANC
ЛИС

СП 11-105-97
п. 8.7 Глубину горных выработок для свайных фундаментов в дисперсных грунтах следует принимать, как правило, ниже проектируемой глубины погружения нижнего конца свай не менее чем на 5м.

Сваи длинной 3м с уширением. еще 5 м - это и есть 8м.
Ну а если они будут немного глубже надо же и голову иметь помимо СП. Нагрузки от 2-х этажного домика какие будут? что неужели ГСТ будет 10м? врядли...
 
 
Непрочитано 15.05.2007, 17:55
#16
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


ЛИС

Если свая будет длинее 3м то какой ИГЭ залегает под ее острием и далее? остается только догадываться?
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 19:22
#17
vonkovalev


 
Регистрация: 23.02.2006
Сообщений: 35


Бумбарашу !!!
Отрыть котлован под все здание на гл.3,30м
Устроить балластную подушку толщ. 1.8-2.0 м с трамбованием при откачке грунтовой воды. ( R=0.8-1.0 кг/см2 )
Забетонировать ж/б фундаментную плиту толщ. 0.6м и бетонные стенки фундамента т.к. уровень грунт. вод очень высокий.
Естественно нужна оклеечная гидроизоляция дна и стен фундамента.
vonkovalev вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 19:41
#18
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Лучше обойтись без подвала. И мелкозаглубленной плиты будет достаточно. Посчитайте нагрузку, от двухэтажного здания будет просто смешная.
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2007, 21:38
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от vonkovalev
Бумбарашу !!!
Отрыть котлован под все здание на гл.3,30м
Устроить балластную подушку толщ. 1.8-2.0 м с трамбованием при откачке грунтовой воды. ( R=0.8-1.0 кг/см2 )
Забетонировать ж/б фундаментную плиту толщ. 0.6м и бетонные стенки фундамента т.к. уровень грунт. вод очень высокий.
Естественно нужна оклеечная гидроизоляция дна и стен фундамента.
Жесть
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 11:44
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,286


Снимите растительный слой и сделайте фундаментную плиту, утеплив ее по контуру. Чем не вариант??
А сваи под духэтажный дом - вроде, сомнительно
__________________
Опыт проектирования с 2007 года