Непрочитано 26.09.2016, 15:11 #1
Шарнирный или жесткий узел сопряжения?
rexxdz
 
Инженер-конструктор
 
Минск
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 66

С коллегой зашел спор об узле сопряжения трубы и рамы (см. фото).
Я считаю, что данный узел шарнирный, коллега считает, что жесткий.
Так же возникает вопрос: как данный узел выполнить жестким (если он, соответственно, шарнирный)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4874.jpg
Просмотров: 799
Размер:	312.2 Кб
ID:	176765  

Просмотров: 11488
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:27
#2
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


А труба у Вас сплошная идёт до нижнего пояса балок?
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:31
1 | 1 #3
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Это недожесткая/недошарнирная порнография. Чтобы сделать жесткий узел нужно соединить пояса балок с кольцевыми накладками охватывающими трубу.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 15:38
| 1 #4
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: подходит под определение "Рязанский шарнир"
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:03
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
"Рязанский шарнир"

по теме - имеет место быть?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4874.jpg
Просмотров: 189
Размер:	590.1 Кб
ID:	176771  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:12
#6
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
А труба у Вас сплошная идёт до нижнего пояса балок?
Сплошная.
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:27
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Узел, имхо, ближе к жесткому на первый взгляд, хотя и корявенький.
Если по расчету все элементы узла (фасонки, швы и т.д.) несут момент - можно принять жестким. Наверное.

Надо больше информации.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:28
#8
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4868.jpg
Просмотров: 521
Размер:	190.7 Кб
ID:	176773  
rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:31
#9
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
Offtop: А оно самоходное?
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:32
#10
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
А оно самоходное?
Meknotek, ты лучше скажи шо это - шарнир, чи заделка?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:32
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Offtop: Похоже на десептикона. Вы там осторожнее.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 16:34
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от rexxdz Посмотреть сообщение
Еще фото, чтоб атмосферу накалить...
ну концы "креста" точно шарнирно оперты. При шарнире в пересечении там был бы ярко выраженный прогиб.

Фото узла бы побольше, с разных ракурсов.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:34
#13
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Offtop: А оно самоходное?
Offtop: самоходное?
rexxdz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.09.2016, 16:41
#14
rexxdz

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2013
Минск
Сообщений: 66


Самое четкое фото было в топе. Дорвался до проекта.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Судя по тому, что отверстия 23мм, а болты М20 - шарнир. Так же почему то решили обварить только верхний пояс швеллеров... если считать что шарнир, то это вроде как механизм и стоять не должно, но узел все-таки обладает какой-то жесткостью (видно что при монтаже листы впихивали, чтоб не разваливалось)...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_4872.jpg
Просмотров: 207
Размер:	347.4 Кб
ID:	176774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 359
Размер:	67.4 Кб
ID:	176775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 301
Размер:	114.6 Кб
ID:	176776  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 248
Размер:	107.8 Кб
ID:	176777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 215
Размер:	90.7 Кб
ID:	176778  

rexxdz вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:13
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:31
#16
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


меня с первого поста смущает пакет прокладок под нижней полкой в одной балке, пустота под другими...

По задумке - узел жесткий. Несут ли отдельные элементы (швы и т.д.)... Возможно, все расчитано. Не знаю.
Но вот реализация - это вопрос. Есть сомнения.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:35
#17
drumbasser


 
Регистрация: 14.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 466


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ясен пень - жёсткий. Причём охрененно жёсткий.
Насчет жесткости согласен, насчет охрененности нет. После выборки деформаций в отверстиях все встанет(видно по прогибу на фото), момент воспримут болты и стенка. При сварке часть уйдет на сварку и болты. Выглядит конечно корявенько.

Не обратил внимания на обварить по контуру, посмотрел только на условные обозначения шва. Узел жесткий если швы несут.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me

Последний раз редактировалось drumbasser, 26.09.2016 в 17:40. Причина: посмотрел внимательней)
drumbasser вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:36
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


там обварено все. Либо несут швы, либо не несет нихрена, т.к. момент с балки должен передаться в узел.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 17:47
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


А кто вообще разрешил поставить эту хрень на кровлю?
Уши бы поотрывал этим "установщикам".
Если бы на мою крышу попытались залезть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.09.2016, 18:05
#20
gnomm


 
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220


да нормальная конструкция. чего опять все приципились? если что-то хоть малость отличается от белени и горева, то сразу кричат - караул! прочистите мозг от запыленных временем серии с шарнирными и балочными узлами и станет видно, что ничего опасного нет)
gnomm вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Шарнирный или жесткий узел сопряжения?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите смоделировать шарнирный узел в ПК ЛИРА. Лютов_Л Лира / Лира-САПР 11 23.07.2014 16:35
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел опирание фермы на колонну сверху. Шарнирный или жесткий? ChernyshevDenis Конструкции зданий и сооружений 20 26.07.2011 17:52
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23